Hallo,
Ik wil een PRK 25B van Leuze aansluiten, maar dit lukt me (nog) niet.
Kan iemand me helpen, aangeven wat ik verkeerd doe?
Ik heb 10-24 Volt DC op de plus en de min aangesloten. Het uitgaande signaal is max min of plus 2 Volt, echter ik wil hier een relais op
in laten schakelen of een lichtbron.
Bedankt voor het meedenken!
Groet,
Welke exacte versie heb je?
Er staan vijf mogelijke uitvoeringen in de datasheet. (negen als je de aansluitmogelijheden mee telt)
Roches
Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Heb je ook gemeten tussen GND en uitgangssignaal?
Wij hadden dit afgelopen week ook dat we sensoren hadden die in de -/GND schakelen...
Waren we niet blij mee....
Die heeft een geinverteerde push-pull uitgang, daar kun je zo ongeveer in iedere richting wat aan knopen.
Ofwel, de twee uitgangen wisselen tussen 12V en massa, eentje hoog bij detectie de andere laag en andersom.
Roches
Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Op 3 februari 2019 21:45:03 schreef Roches:
Heb je ook gemeten tussen GND en uitgangssignaal?
Dat is toch gebruikelijk in de beschaafde wereld? Vrijwel alle sensoren zijn PNP. De last komt normaal dus tussen uitgang en de min.
Roches
Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Sorry, ik had het verkeerd opgeschreven, ik bedoelde natuurlijk tussen PLUS en uitgangssignaal.... daar ging het bij ons mis...
Komt ervan als je een halve ochtend aan het zoeken bent geweest waarom de sensoren niet doen wat ze zouden moeten doen, op het laatst raak je in de war... Timeout…
Op 4 februari 2019 03:37:17 schreef mel:
Dus schakelen tegen massa
Beiden werkt in dit geval.