Op 25 mei 2021 08:25:30 schreef RvEldijk:
P.s. op een gegeven moment is onweer zo erg, dat je maar beter stekkers eruit kunt trekken, ik heb extra grote accu's op de UPS, zodat ik 1-2 uur zonder stroom kan.

Goede denkwijze precies wat ik toen dacht met die 3000W-UPS totdat er onverwachts onweer opduikt terwijl je slaapt en dan is het klaar.
Het zou goed werken als er nou een stopcontact-adapter bestond op Wifi naar KNMI onweersmelder per regio zodat je stroom o.a. op de UPS er zo kort mogelijk automatisch uitgeschakeld wordt totdat het weer "weer" veilig is ;)

Op 25 mei 2021 13:07:35 schreef dawmast:
Waarom worden in de meterkast niet standaard overspanningsbeveiligingen tussen fase-nul, fase-aarde en nul-aarde ingebouwd? Dan hoef je niet meer te klooien met Surge protect dongles e.d.

De video die ik zag van de meterkast had slechts 1 mov in serie met een zekering over fase-nul. Ik weet niet of er uitgebreide bestaan zoals jij wenst.

Op 26 mei 2021 04:09:57 schreef AlienPaul:
[...]
Goede denkwijze precies wat ik toen dacht met die 3000W-UPS totdat er onverwachts onweer opduikt terwijl je slaapt en dan is het klaar.
Het zou goed werken als er nou een stopcontact-adapter bestond op Wifi naar KNMI onweersmelder per regio zodat je stroom o.a. op de UPS er zo kort mogelijk automatisch uitgeschakeld wordt totdat het weer "weer" veilig is ;)

Hehe ik had hier vorig jaar "plankje" bedacht, viel niet helemaal in goede aarde op dit forum, oftewel "The Magic WIFI Socket Puller 3000 TM van Insecure INC" waarbij je remote stekkers eruit en erin kan stoppen, helaas nog niet zoiets op de markt gezien, daarom ben ik langzaam alles aan het aanpassen naar een kern centrale hier, zodat de stekkers kunnen blijven zitten :P

Topic : Onweer beveiliging
https://www.circuitsonline.net/forum/view/150312

Kunt ook een "spring loaded" systeem maken aan je stekkers, die je remote eruit kan laten trekken, en dan handmatig terug.

Die APC upsjes zijn leuk kun je veel op aanpassen, zeker die oudere modellen met serieel, om o.a. je accu's te besparen voltage verlagen, of runtime verlengen met grotere accu's, normaal houden ze het max 30min vol.

Topic : APC-UPS Smart 1000 verander float and oplaad voltage
https://www.circuitsonline.net/forum/view/149975

Topic : APC UPS lang in noodstand houden
https://www.circuitsonline.net/forum/view/151252

Op 26 mei 2021 05:34:32 schreef RvEldijk:
Hehe ik had hier vorig jaar "plankje" bedacht, viel niet helemaal in goede aarde op dit forum, oftewel "The Magic WIFI Socket Puller 3000 TM van Insecure INC" waarbij je remote stekkers eruit en erin kan stoppen

Zo he, er is al aardig wat over gesproken en ben nog bezig erover in Forum topics erover te lezen.
Dan nog kijken of zoiets door een eigen app aan te sturen is o.b.v. onweerinfo.
Ook probeer ik tevergeefs meer te vinden over "The Magic WIFI Socket Puller 3000 TM van Insecure INC".

Dit is helemaal mooi omdat we hierdoor dan 2 categorieën krijgen t.w.
a) Surge supression Type 1 t/m 3
b) Surge prevention
De laatste is dan een "Next Generation Surge Protection" dat misschien wel 100% garantie kan geven.
Beter dan overspanningsbeveiliging Type 1 t/m 3?

Op 27 mei 2021 05:35:07 schreef AlienPaul:
[...]
Zo he, er is al aardig wat over gesproken en ben nog bezig erover in Forum topics erover te lezen.
Dan nog kijken of zoiets door een eigen app aan te sturen is o.b.v. onweerinfo.

Zijn systemen voor word je een onweer station 200-300 euro, en dan kun je gebaseerd op de inslagen < 5km stekkers eruit gaan trekken, je kunt ook een eigen 20-30 euro maken, maar die is dan wel onnauwkeuriger.

Ook probeer ik tevergeefs meer te vinden over "The Magic WIFI Socket Puller 3000 TM van Insecure INC".

Hehe lachen toch, als google toegang tot men hoofd had, had je er veel meer over kunnen vinden, PDF datascheets enzo, maar "plankje" werkt ook 2 kanten op, ook om het "return pad" te onderbreken, dus idd overspanning, maar ook bliksem/streamers op je camera's/zonepanelen word het lastiger om de aarde/net "return pad" op te zoeken, waarom het niet bestaat weet ik ook niet, halve forum trekt stekkers eruit op het moment dat het onweer hevig is of nemen het risico op schade, maar ook ik vraag me af of ik de stalen ballen heb om zo alles te laten zitten wanneer alles beveiligd is, tijdens een erge bui.

De laatste is dan een "Next Generation Surge Protection" dat misschien wel 100% garantie kan geven.
Beter dan overspanningsbeveiliging Type 1 t/m 3?

Zelfs uitgetrokken apparaten kunnen kapot gaan door onweer, de kans erop word wel erg onwaarschijnlijk maar 100% bescherming bestaat helaas niet, maar de "The Magic WIFI Socket Puller 3000 TM van Insecure INC" zou het goed doen, ik heb helaas al een zinloos leven en al die ambities nastreven is al lastig genoeg. :P (compleet bedrijfsplan voor een miljoenen bedrijf)

Maar deze manier van beveiligen is mss nog wel beter en goedkoper dan type 1-2-3 als je stroom onderbreking mag hebben, ik heb nou alles achter de UPS, camera's/schotel/zonnepanelen, zodra ik die stekker eruit trek, ben ik geïsoleerd van de huisinstallatie, wss komt het erop neer dat ik zo type 1-2-3 heb, en nog steeds een plankje moet gaan maken. :P

Op 27 mei 2021 18:16:25 schreef RvEldijk:
Zijn systemen voor word je een onweer station 200-300 euro, en dan kun je gebaseerd op de inslagen < 5km stekkers eruit gaan trekken, je kunt ook een eigen 20-30 euro maken, maar die is dan wel onnauwkeuriger.

Bedoel je die thuis weermeters op basis van wind en regen dat ze onweer kunnen voorspellen?

Op 27 mei 2021 18:16:25 schreef RvEldijk:
... "plankje" werkt ook 2 kanten op, ook om het "return pad" te onderbreken, dus idd overspanning, maar ook bliksem/streamers op je camera's/zonepanelen word het lastiger om de aarde/net "return pad" op te zoeken,

Mbv een dpdt relais kunnen de 2 kanten beveiligd zijn.
Return pad achter de UPS is idd een lastige.
Misschien een extra aardpen specifiek voor geisoleerde apparatuur?!

Op 27 mei 2021 18:16:25 schreef RvEldijk:
.., waarom het niet bestaat weet ik ook niet, halve forum trekt stekkers eruit op het moment dat het onweer hevig is of nemen het risico op schade, maar ook ik vraag me af of ik de stalen ballen heb om zo alles te laten zitten wanneer alles beveiligd is, tijdens een erge bui....
Maar deze manier van beveiligen is mss nog wel beter en goedkoper dan type 1-2-3...

Ik had ze wel, maar na een paar kapotte UPS en doorgeslagen mov's |:(

Op 27 mei 2021 21:03:50 schreef AlienPaul:
[...]
Bedoel je die thuis weermeters op basis van wind en regen dat ze onweer kunnen voorspellen?

Je hebt b.v. https://map.blitzortung.org/#1/50.1/8 en dan meet je de inslagen, en met name de afstand, des te meer stations des te nauwkeuriger, maar hier heb je spul voor, kunt ook een abbo afnemen ofzo.

Return pad achter de UPS is idd een lastige.
Misschien een extra aardpen specifiek voor geisoleerde apparatuur?!

Als je dat pad weet te onderbreken word de weerstand daartussen zo hoog dat die wel ergens anders inslaat aldus de theorie, voor de aarde zit je of achter de SPD in de meterkast, of onbeveiligd maar bij overvoltage in de grond krijg je nog alles naar binnen, mijn aarde via de UPS ligt dan al los, en vaak trek ik de huisaarde er nog uit, dan is ook dat gedeelte geïsoleerd. (beetje lomp)

Overzichtelijke goede link die blitzortung, bedankt.
Zal het zeker raadplegen om van een grotere afstand en dus ruimere tijd al te zien wanneer onweer Nederland zal binnen komen.

Op 27 mei 2021 21:57:18 schreef RvEldijk:
..., mijn aarde via de UPS ligt dan al los, en vaak trek ik de huisaarde er nog uit, dan is ook dat gedeelte geïsoleerd.

Als de UPS stekker uit stopcontact gaat is toch aarde ook los.
Ik wist niet dat de aarde uit de UPS mocht dat naar stopcontact gaat, daar is APC nogal strikt in de handleidingen.

Op 27 mei 2021 21:57:18 schreef RvEldijk:
... vaak trek ik de huisaarde er nog uit, dan is ook dat gedeelte geïsoleerd.

Bedoel je dan de groene schakelaar op de aardlekschakelaar in de meterkast?

Op 29 mei 2021 02:46:06 schreef AlienPaul:
Overzichtelijke goede link die blitzortung, bedankt.
Zal het zeker raadplegen om van een grotere afstand en dus ruimere tijd al te zien wanneer onweer Nederland zal binnen komen.

Je hebt oog nog deze https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=4;s=0;o=0;b=;ts=0;z=7;y=52.194;… maar als je onweer als mokerslagen ziet aankomen, zie je heel snel als dat boven je huis gaat komen, kun je daarop handelen.

Als de UPS stekker uit stopcontact gaat is toch aarde ook los.
Ik wist niet dat de aarde uit de UPS mocht dat naar stopcontact gaat, daar is APC nogal strikt in de handleidingen.

Dat zou best kunnen, maar ik trek idd gewoon de stekker met aarde eruit, nooit problemen mee gehad, ik moet ook zeggen dat ik weinig aarde apparaten heb achter de UPS.

Bedoel je dan de groene schakelaar op de aardlekschakelaar in de meterkast?

HEHE !! DO NOT TRY THIS AT HOME !!

Ik heb een oud huis, en normaal krijg je aarde in de meterkast binnen, ik heb van de oude huis installatie 1 geaard stopcontact in de keuken, daarop heb ik een stekker met enkel de aarde gemaakt die ik eruit kan halen, dit werkt prima verder, als stekkers trekken zo effectief is, waarom geld dat dan niet voor de aarde, nou is dit zoals eerder gezegd een beetje erg lomp, als je na de bui die stekker vergeet loop ik een groot risico zodra je weer grootverbruikers inschakelt die de aarde weer gaan vervuilen, tijdens een bui zijn er helemaal geen apparaten die aan staan en aarde hebben, vaak liggen ze er helemaal uit.

Ik ga snel die SPD in de meterkast inbouwen, eerst nog even een 25mm 15m aarde slaan, en dan moet de huis aarde daarbij komen, en dan moet het weer allemaal officieel zijn. :P

Ik denk dat ik ga voor...
* Preventief stekkers uittrekken zoals ik al deed met nu betere onweer websites.
Bij langdurig onweer of bij het vergeten om stekkers terug te zetten kan een spanningsverschil(ESD, EMF, EMC, EMS) ontstaan die ik met een grote weerstand o.i.d. moet wegvloeien naar aarde. Wat moet dat voor onderdeel officieel zijn?
* De MOV's detection, supression en indication led doen het overige. Voor 110V MOV's zoek ik die van APC nog.
* De UPSjes er weer bij t.b.v. stroomuitval en om een geïsoleerde groep voor gevoelige apparaten te hebben zoals RvEldijk ook doet.
* Forum topics over onweer beveiliging nog verder doorspitten.

Op 29 mei 2021 15:03:01 schreef AlienPaul:
* De UPSjes er weer bij t.b.v. stroomuitval en om een geïsoleerde groep voor gevoelige apparaten te hebben zoals RvEldijk ook doet.

Dit systeem is ook niet heilig enkel "best effort" op dit moment en ja het zal hoogstwaarschijnlijk werken tegen directe inslagen b.v. op de zonnepanelen/schotel/camera's, maar naar mate het geïsoleerde netwerk groter word, en dat is bij mij fors, ga met 30+ kabels naar de zolder, loop je ook het risico op overvoltage op de kabels door inductiespanning of "transient voltages". Ook wel een mooie indicatie bij schade of je huis gevoelig is voor onweer, ik kijk altijd op de camera's naar onweer, kunnen bewegen in de bui, leuke hobby. Als je een kabel 10km boven de weg hangt compleet geïsoleerd zul je zien dat er af en toe stroom op staat, nog niet eens bliksem voor nodig.

Zodra ik b.v. die zonnepaneel SPD installeer (120VDC) om dat weer te voorkomen, houd dat compleet geïsoleerd verhaal ook op aangezien je op de aarde moet klampen, zit dan wel een DIN SPD tussen zonnepaneel en aarde, maar daar zou die makkelijk doorheen kunnen slaan, als dat het enige in de buurt is.

@Alienpaul, voor ESD word doorgaans 2 x 470kOhm gebruikt voor ontladen maar eerlijk gezegd denk ik dat dit niet nodig is bij onweer of dat soort storingen.
Het frequentie spectrum is te laag, zelfs met een metalen behuizing is de koppeling haast niks, er is geen gesloten stroomkring, surges komen over de kabel.
(Neemt niet weg, Bliksem is op zich een vorm van ESD, echter gezien de lengte van de overslag is het veel lager in het spectrum, en gezien de grote van de "opslag" veel energie rijker)

Bij ESD zou ik me er nog iets bij kunnen indenken, sommige fabrikanten hebben tests waarbij je ESD pulses op de stekker geeft en dan de stekker hard aan aarde hangt, maar dan nog, zo'n generator heeft in de regel 150~330pF + weerstand, hoever kan dit in een 10 or 22 uF condensator aan lading doen oplopen.
Ik heb bij deze test nog nooit schade kunnen vast stellen.

Op zich is huishoud electronica op ongeaarde stopcontacten, niet echt veilig, in Europa is de lekstroom voor dit soort apparatuur vastgelegd op 3,5 mA, derhalve vind je in wasmachines vaak 27 nF aan Y-Condensatoren.
Dat kan een onprettige ervaring zijn als je de natte was eruit haalt, je behuizing komt door je filter op 115 Volt AC te staan, gelimiteerd in stroom, maar duidelijk voelbaar.

Dank je, ik begrijp dus dat preventief stekkers uittrekken met een soort "Slow Drain" naar aarde dus niet iets is m.b.v. weerstand en condensator (filter) combinatie.

Maar hoe zit het dan qua verworven lading (spanningsverschil) als na het preventief stekkers uittrekken , inclusief aarde, uren later de stekker weer in stopcontact wordt gezet.
Zijn daar onwenselijke pieken?

Op 29 mei 2021 20:26:08 schreef walkura:
Op zich is huishoud electronica op ongeaarde stopcontacten, niet echt veilig, in Europa is de lekstroom voor dit soort apparatuur vastgelegd op 3,5 mA, derhalve vind je in wasmachines vaak 27 nF aan Y-Condensatoren.
Dat kan een onprettige ervaring zijn als je de natte was eruit haalt, je behuizing komt door je filter op 115 Volt AC te staan, gelimiteerd in stroom, maar duidelijk voelbaar.

Hehe idd, daarom zit ik nooit aan metalen apparaten wanneer de aarde los is of staan ze überhaupt aan, en ben ik daar ook zeer scherp op, had ik al vermeld dat mijn oplossing zeer lomp en tijdelijk is :P Bijna elk stopcontact in huis is geaard en zit diep verweven, voor zover ik weet moet alles van metaal geaard of dubbel geïsoleerd zijn, maar zo kon/kan je best bij de IKEA en metalen lamp kopen zonder aarde.

Op 29 mei 2021 23:59:52 schreef AlienPaul:
Dank je, ik begrijp dus dat preventief stekkers uittrekken met een soort "Slow Drain" naar aarde dus niet iets is m.b.v. weerstand en condensator (filter) combinatie.

Zijn daar onwenselijke pieken?

Zou je daar niet al te druk over maken, ik heb zelf door de jaren heen geen kapotte apparatuur hiermee gehad, of een vlamboog gezien bij terug erin stoppen.

Zodra dat AC UPS geïsoleerde netwerk enkel in een kamer hebt, heb je niets te vrezen en mocht er toch zoveel spanning op komen, heb je ook hele andere problemen, mocht je nou dat AC UPS netwerk ook 80m in de tuin willen leggen om de lampjes aan te houden, dan begint dit een probleem te worden, stel nou hypothetisch dat je dat AC UPS netwerk voor 10km wilt uitbreiden weten we zeker dat er problemen ontstaan. Maar ik zal binnenkort eens meten hier, de losgegooide UPS, maar ook de losgegooide 60m tuin kabel.

Let ook even op alle kabels die het huis binnenkomen/verlaten, (tv)kabel, tel, tuin, wifi ap, verlichting, etc, als je een geïsoleerd gedeelte hebt met servers, maar er zit nog wel een netwerk kabel naar de kabel modem, was dat achteraf toch niet zo geïsoleerd ;)

Was een mooi filmpje in dat onweer topic, gast had een antenne los gegooid en kabel vlak langs de aarde gelegd, en je zag om de zoveel seconde een ontlading van de atmosfeer, beetje dit idee, wel ander filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3KlPN11Xk

@RvEldijk,
op zich beschouw ik het lichtnet als een "Agresieve" lijn.
Laat mij even een kort woord zeggen over wat ik daar mee bedoel, als ik een EMC evaluatie doe, dan verdeel ik lijnen in onder agresief of slachtoffer.
Agresief zijn de lijnen met hoge dV/dI-dT, lichtnet lijnen waar je allerhande rotzooi binnen kan krijgen, lijnen met een hoge spanning/amperage.
Slachtoffers zijn de lijnen waar je het eerst problemen mee krijgt, reset, clock, hoog impedante input's op MCU's etc.

Apparatuur die uit het stopcontact is gehaald kan zich per definitie niet meer opladen, stel er is een grote onweer inslag, een reusachtig magnetisch veld, op de kabel van de electronica, dan zijn beide geleiders aan exact hetzelde veld bloot gesteld, er is dus geen diferentiele stroom mogelijk die iets zou kunnen opladen, en dan nog er is geen gesloten stroomkring.
De enigste vonk die ik mogelijk zie bij het inpluggen na onweer is dankzij de inrush stroom naar de elco's (L_N) maar vanuit PE, dat ligt hard aan je nul, daar verwacht ik geen vonk.

@AlienPaul,
dat je bij een ESD test word toegestaan om je apparatuur te ontladen is zodat er geen lading opgebouwd kan worden.
Als de stekker eruit is, dan zou je electronica gewoon veilig moeten zijn.

Op 30 mei 2021 14:47:25 schreef RvEldijk:
Let ook even op alle kabels die het huis binnenkomen/verlaten, (tv)kabel, tel, tuin, wifi ap, verlichting, etc, als je een geïsoleerd gedeelte hebt met servers, maar er zit nog wel een netwerk kabel naar de kabel modem, was dat achteraf toch niet zo geïsoleerd ;)

Was een mooi filmpje in dat onweer topic, gast had een antenne los gegooid en kabel vlak langs de aarde gelegd, en je zag om de zoveel seconde een ontlading van de atmosfeer, beetje dit idee, wel ander filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3KlPN11Xk

Voor coax, tel, lan zijn ook specifieke surge protectors voor.
Ik ken geen type dat ook isoleert.

Misschien een idee om je huisapparaten te scheiden van de buiten apparaten en dus 2 geïsoleerde groepen te maken zodat wat van buiten aan onregelmatigheden binnen komt beperkte schade geeft.

Nou zeg, dat filmpje is niet mals!
En dat nog zonder bliksem inslag?!

@walkura
Duidelijke uitleg en goed verwoord, ik noemde ze bij mij ook wel de surge/inductie/grofstroom-lijn en de fijnstroom/isolated-groep.

De materie wordt steeds duidelijker waar ik op moet letten.

De omschrijving van dat filmpje klinkt als een herhaling van het experiment waar Benjamin Franklin bekend mee is geworden.

@AlienPaul & RvEldijk, tenzij je glas fiber kabels gebruikt zal het weinig uitmaken.
Laat me even vertellen waarom,
voor bliksem is het nutteloos, die bliksem is over een afstand van kilometers gekomen, dus die ene opto, dat is geen isolatie barriere.
Alleen als de inslag ergens buiten uw huis is en de clamping op het externe net heeft kunnen functioneren, dan heb je mischien een kans dat een opto een verschil maakt.
Hier grijpt dit geloof ik bij 1kV in (ik woon sinds 15 jaar niet meer in Nederland), maar ik kan me vergissen.
Een beetje doorsnee opto heeft ong. 5 of 5,5 kV aan isolatie barriere.

Bij ESD heb je waarschijnlijk een probleem, een optocoupler heeft een paar pF tussen ingang en uitgang, reken maar even uit hoeveel ampere er door kan bij een rijstijd van ~700-900 pS, ik ga er vanuit dat het in de amperes loopt als het niet meer is.

Burst precies hetzelfde verhaal, ik heb een hele lijst aan USB isolators naar de hemel geholpen door burst toe te voegen terwijl we proberen data te loggen.
Het enigste wat stug heel blijft is glas fiber, maar dan nog heb je het probleem dat je spanning uit Uw huis komt, dus een datalijn O.I.D. kan je beschermen maar je power lijn niet, die gaat naar je meter kast.

Op 31 mei 2021 03:41:54 schreef AlienPaul:
[...]

Nou zeg, dat filmpje is niet mals!
En dat nog zonder bliksem inslag?!

Een beetje statisch geknetter, dat is ver van spannend.

Als jij een hark op een beetje hoogte gaat zetten dan kan die zich best opladen.

@walkura dank je wel, maar idd zo'n netwerk SPD zal alleen werken binnen de specs, en word zelfs een probleem i.p.v. een oplossing indien dat zijn bliksem pad word, alles zal hoe dan ook een weerstand bieden maar 5kV is natuurlijk niet veel, uiteindelijk breng je beide werelden in een klein doosje, maar dit is wel het spelletje als het bij de buurman makkelijker is, gaan we daar wel heen.

Ik heb hier zelf een glas verbinding, en dat zijn idd de beste isolators, je hebt kitjes dan heb je aan beide zijde 1Gbs RJ45 LAN met een glaskabel ertussen, stel nou dat je dat glas systeem maakt op 15cm, loop je nog steeds risico, zit er een 5m glaskabel tussen zal het wel los lopen, als je dan i.c.m. de stekker van de UPS eruit, dan ben je redelijk geïsoleerd van alles, ik zit altijd op deze manier Camera's/TV te kijken met de ergste stormen.

Was hier laatst een topic over een camping en netwerk moest glas zijn, denk niet verkeerd, maar de power kabels liepen verder onbeveiligd over het terrein, als je bij de receptie zegt "stekkers trekken bij een goeie bui" dat het weer opgelost is, maar als je dat niet doet :P

Burst precies hetzelfde verhaal, ik heb een hele lijst aan USB isolators naar de hemel geholpen door burst toe te voegen terwijl we proberen data te loggen.

Hehe,...hier moeten toch wel betaalbare lab oplossingen voor te krijgen zijn ? Zag gisteren een filmpje op YT en die maakte even van 1500v trafo d.m.v. water/zout en 5 glazen en ging naar 100kV, kun je in je schuurtje nog wat gaan testen :P (super lomp)

@walkura dus jullie kunnen niet in een lab werken met een PI met accu voor meting en dan via glas op een pc uitlezen zodat je compleet geïsoleerd van het project bent ? Als ik het goed begrijp zijn jullie best lomp bezig, heerlijk (geen pc's gesneuveld?), dat ding is idd zeer beperkt "geïsoleerd" en als dat kapot gaat moet er weer alarmbellen afgaan :P

Apparatuur die uit het stopcontact is gehaald kan zich per definitie niet meer opladen, stel er is een grote onweer inslag, een reusachtig magnetisch veld, op de kabel van de electronica, dan zijn beide geleiders aan exact hetzelde veld bloot gesteld, er is dus geen diferentiele stroom mogelijk die iets zou kunnen opladen, en dan nog er is geen gesloten stroomkring.

Boer Harmsen heeft geen electra aansluitingen of aarde, maar wel zonnepanelen, dak camera's etc, technisch compleet geïsoleerd van de wereld, die beste man loopt toch nog steeds risico op overvoltage op de kabels ?

Nou zeg, dat filmpje is niet mals!

Hehe ik had het filmpje niet eens gezien was op zoek naar het effect, maar we zien wel wat opzienbarende dingen, zoals die opflikker die hij krijgt (love russia) was blijkbaar toch niet duidelijk genoeg, maar ook die overslag door de kabel zelf is toch wel zorgelijk, nu is het leuk de volgende keer bij een directe inslag weet je precies waar die gaat lopen, kun je dingen wel losgooien. :P

Misschien een idee om je huisapparaten te scheiden van de buiten apparaten en dus 2 geïsoleerde groepen te maken zodat wat van buiten aan onregelmatigheden binnen komt beperkte schade geeft.

En meterkast bied zelf geen echte isolatie (max 5kV) je zult altijd wel uitzaaiing krijgen naar van alles, dus zo geïsoleerd zijn groepen onderling ook niet maar zo verdelen is idd al beter, stekkers trekken blijft in dat geval het beste, ook als je ergens achter in de tuin een inslag hebt, en daar lopen kabels loop je weer het risico op uitzaaiing en komt het weer naar binnen.

Op 1 juni 2021 06:05:49 schreef RvEldijk:

Hehe ik had het filmpje niet eens gezien was op zoek naar het effect, maar we zien wel wat opzienbarende dingen, zoals die opflikker die hij krijgt (love russia) was blijkbaar toch niet duidelijk genoeg

Dit geknetter heeft niets met onweer te maken, dat is gewoon statische lading op de antenne.
De oplossing daarvoor is de antenne (en eventueel de mast) aan aarde knopen zodat je die lading kunt afvoeren.

En meterkast bied zelf geen echte isolatie (max 5kV) je zult altijd wel uitzaaiing krijgen naar van alles.

Eeh, in de regel hangt in een meterkast alles hard aan elkaar, er is geen scheiding tussen groepen.

Op 1 juni 2021 08:15:19 schreef Sine:
[...]
Dit geknetter heeft niets met onweer te maken, dat is gewoon statische lading op de antenne.
De oplossing daarvoor is de antenne (en eventueel de mast) aan aarde knopen zodat je die lading kunt afvoeren.

Idd atmosferische ontlading, oftewel statische elektriciteit, maar dat is bliksem ook maar, zal op een heldere dag niet voorkomen, maar bij instabiel weer mag je dit verwachten, zeker geen bliksem voor nodig, je kunt dit prima laten afvloeien idd via aarde, geloof niet dat de beste man ermee bezig is. :P

Eeh, in de regel hangt in een meterkast alles hard aan elkaar, er is geen scheiding tussen groepen.

Idd was ook meer aan te geven dat je max isolatie 5kV kan bereiken in de meterkast, andere fase, zelfs gescheiden aarde, en je nul dan? gaan we daar maar even niet vanuit, maar verwacht er niet teveel van dat je kunt isoleren in een meterkast is wat ik bedoelde.

@RvEldijk,
zoals ik al zei, om veilig met apparatuur onder test verbonden te zijn gebruiken wij glas fiber, USB isolatoren etc. zijn nutteloos, door de capaciteit van de optocoupler kunnen redelijk grote stromen verplaatst worden op 200 MHz of 1 GHz.

Bij "lage" test nivo's (Denk dan in de orde van 2 tot hooguit 4kV) kan je soms nog wegkomen met een laptop zonder voeding, zet je laptop op de grond en je USB isolator werkt spontaan niet meer (Je hebt hem capacitief aan aarde gekoppeld, game over)
Op zich zijn mijn PC's redelijk gelukkig, in de afgelopen 10 jaar heb ik 1 PC ahum doen overlijden (Was mijn schuld, ik had een fout gemaakt) 1 monitor (Slachtoffer van Surges, generatoren zijn niet perfect ong. 30% van je test spanning komt door de CDN terug naar het net)
Op zich is dit enigszins problematisch omdat je 1 fase van je lichtnet naar 350/670 volt tilt, waar andere apparatuur aangesloten is, soldeer stations, pc's etc.
1 NI set, hetzelfde verhaal, de programmeur plugt zijn powersupply in (Poef, game over) Die hebben we nog kunnen repareren.
Als je met hoogspanning, hoge frequenties, of krachtstroom werkt, zit een ongelukje in een klein hoekje.
Zelf heb ik buiten wat apparatuur geen ongelukken gehad, de problemen gebeuren vrijwel altijd als er mensen komen die niet bekend zijn met de specifieke omgeving, meten zonder isolatie, niet door hebben dat er geen differentieel is op sommige contacten, niet beseffen dat ze in antistatische sloffen op een geaarde metalen vloer staan etc. etc.

Een punt waar ikzelf enigzins huiverig voor was, is mijn telefoon, mijn oude winwdows telefoon daar moest ik soms de batterij uithalen, na een hele dag testen reageerde het touchscreen niet meer, heden ten dage zijn telefoons met een echte schakelaar of uitneembare batterij zeldzaam, dus dat is geen makkelijke keuze.

P.s. er is geen scheiding in je meterkast, in het Nederlandse geval word nul en aarde buiten gescheiden (Het blijft hetzelfde potentiaal), hier in de meterkast of soms zelfs gewoon in het stopcontact is er een verbinding gelegd (in Oude gebouwen), eerlijk gezegd is dat de reden waarom ik het hele netwerk heb vervangen, mijn huis is uit de jaren 20, dus net na WW1, vervangen is beter dan proberen uit te vogelen wat ze hebben uitgespookt de laatste 90 jaar.