Dag
Mijn naam is maxime en ik heb een vraag.
Ik heb gisteren in een tuinhuisje van vrienden simpel 3 lampen omhoog gehangen en kabels getrokken voor een schakelkastje. Bij het inschakelen van de 16 ampere automaat in het thuinhuis ging alles nog goed maar toen ik de schakelaar( enkelpolig ) aanschakelde viel de 16 ampere automaat + de 20 ampere automaat in de zekeringskast in huis ook uit. Ik heb alles gecontroleerd van aansluitingen van de lampen en mijn schakelaar. Weet iemand hoe dit zou komen. ( Niet de eerste keer dat ik elektriciteit leg maar dit nog nooit meegemaakt)
Alvast bedankt
Maxime
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Ik vermoed toch dat er ergens een draadje verkeerd zit. Moeilijk iets van te zeggen zonder schakelschema...
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Ik gok op een kortsluiting. Dat is met een eenvoudig meetinstrument, vrij in elke DHZ zaak te koop, op te sporen.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
zijn die automaten wel automaten? zijn het geen alamatjes? ofwel aardlek en automaat in 1. die gaan op aardlek eruit omdat je 2 groepen gekruisd hebt. nul van de ene groep en fase van de andere groep gebruikt voor de lampen.