Siemens Logo 6ED1052-2FB08-0BA1

Beste collega's,

Voor een projectje met een Logo, zonder display, loop ik tegen hetvolgende probleem aan:

Schakeling stelt niet zoveel voor, alleen word er gebruik gemaakt van de blok "Weekly Timer"

Naar mijn weten was er vroeger geen real time clock aanwezig vroeger in logo's zonder display.

De schakeling werkt perfect in simulatie, doch de logo zelf doet niks met het schakelprogramma.
Mijn vraag is: zit er wel een real time clock in deze? 6ED1052-2FB08-0BA1

mvg

Sine

Moderator

Er moet een C in het type staan wat dan weer staat voor 'clock' (logo 24RC = 24V Relais en Clock variant)

6ED10522FB080BA1_datasheet_en.pdf