Tot zolang ik nog geen toegang heb tot het Siemens forum, stel ik de vraag dan maar hier.
De pulsen zijn afkomstig van een TIP80 energiemeter.
S0 staat ingesteld op 18000 pulsen voor 1 kWh.
Pulsen gaan naar een snelle (fast) ingang van de Logo!
B001 is een Watt uren teller. Na 18000 pulsen volgt een reset.
Er volgen wel nog 2 tellers voor kWh en MWh.
Maar om het een beetje overzichtig te houden even niet getekend.
B002 geeft mij numerieke getallen, 3 cijfers zelfs, om verder te verwerken.
B003 neemt dit voor zijn rekening.
B005 en B006 zijn overgenomen uit een toerental meter. Maar het werkt deels.
Wat is nu mijn probleem?
V.b.: bij 16 pulsen heb ik de waarde 192 en bij 17 pulsen lees ik dan 204. en zo zijn er meerdere hiaten (?).
Waar zit ik fout?
Even van het siemens forum getrokken
https://support.industry.siemens.com/forum/nl/en/posts/logo8-pulses-me…
Op zondag 7 april 2024 12:03:42 schreef Peter112:
Even van het siemens forum getrokken
https://support.industry.siemens.com/forum/nl/en/posts/logo8-pulses-me…
Thanks for the reply. Effe in het Engels, want is de gebruikelijke taal op het Siemens Logo! forum.
Op dat forum was het hoofdzakelijk dat ik van Scorp de juiste info kreeg.
En tot op heden werk alles nog perfect. Dan toch de kWh meting.
Maar ik wil een iets meer. Als uitlezing maak ik gebruik van een KPT700. Dat is, voor de niet ingewijden, een 7 inch touchscreen. Overkill? Dan is dat maar zo. Ik schrijf niet dat ik deze van puntje tot naald kan programmeren.
Al doende leert men wel.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op maandag 8 april 2024 20:55:20 schreef Toeternietoe:
Is je vraag nu beantwoord?
Zonder brutaal en ondankbaar te willen overkomen. Neen, niet echt.
Misschien formuleer ik de vraag verkeerd.
Ben nog aan het uitvissen hoe ik dit beter zou kunnen formuleren.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Nee, niet erg.
Je verhaal is erg onduidelijk
Begin je duidelijk genoeg, komt er ineens een toerenteller, en wat er verkeerd gaat met de getallen snap ik ook niet.
Probeer het in kleine stapjes.
In dit voorbeeld heb je een energieteller, kijk er na, misschien heb je er wat aan.
Heb je echt 18000 (18 duizend) pulsen voor 1 kWh? Het kan, maar is wel heel erg veel.
Op vrijdag 12 april 2024 21:51:53 schreef Toeternietoe:
Nee, niet erg.
Je verhaal is erg onduidelijk
Begin je duidelijk genoeg, komt er ineens een toerenteller, en wat er verkeerd gaat met de getallen snap ik ook niet.Probeer het in kleine stapjes.
In dit voorbeeld heb je een energieteller, kijk er na, misschien heb je er wat aan.Heb je echt 18000 (18 duizend) pulsen voor 1 kWh? Het kan, maar is wel heel erg veel.
Die 18000 pulsen zijn er effectief.De TIP SINUS 80 S0 (hardware) kan ingesteld worden tot zelfs 20000 pulsen voor 1 kWh.
Maar dan komt @Peter112 eigenlijk met de oplossing naar voor.
Mij even laten misleiden door de naam (kWh counter.zip).
Maar hier staat dan echt wat ik zoek. Ook wederom van de hand van Scorp van het Logo!forum.
Nu nog integreren in mijn schakeling.En als het resultaat is wat ik voor ogen heb laat ik het wel weten.