Op 8 januari 2006 13:37:44 schreef Sine:....
Met die stroom kun je de beveiliging bepalen
( zowel zekering als thermische bev )
De waarde van de thermische beveiligingen worden uitsluitend door de motor bepaald. De (magnetische) beveiligingen worden meer door de geldende norm bepaald en is bedoeld voor de beveiliging van de kabel naar de motor toe.
Voor de draad dikte heb je tabellen.
En natuurlijk voorschriften, de draad dikte die uit zo'n tabel komt voldoet vaak niet aan de norm waardoor je een slag dikker zult moeten gaan.
Die tabellen komen normaal gezien voort uit de normen. Bepalend zijn vooral de maximale stroom zoals bepaald door de beveiliging, de kabellengte, het materiaal van de geleider, de kabelsoort en de verlegging van de kabel.
Bovendien draai je het hier om: de voorschriften zijn bepalend en niet de normen.
Een slagje dikker kan idd nooit kwaad, maar kan in sommige gevallen (tien)duizenden euro's extra kosten.