Beste,
We zijn alweer een stap verder.
We kunnen nu mooi de analoge waarde = pot meter die overeenkomt met een spanning tussen de 0 - 10 V naar onze PLC sturen, deze waarde komt in werkelijkheid overeen met 6 V en zien wij in ons programma als 21168. (we maken gebruik van scale functies) een 2de scale functie heeft als doel deze zelfde waarde naar een analoge uitgang te sturen, echter zien wij dat het programma dezelfde 21168 w<aarde naar de uitgang stuurt maar als we meten meten we 7.5 V. weet iemand hoe dit komt ?
Alvast bedankt
gebruik nu eens geen sfc's en dergelijke maar maak je eigen blokken en test het dan nog eens.
Hier werkt het nl wel goed.
srry bedankt voor de moeite, maar we hebben de ingangsspanning aangesloten tussen poort 2 en 3 ipv, 1 en 5.
Nu zijn de problemen van de baan,... tot de volgende post maar zeker 
Alvast bedankt