Hi,

Ik wil met de uitgang van mijn PIC 5 pneumatische ventielen gaan schakelen.
De ventielen werken dmv een spoel en op 24 volt.
de stroom die erdoor heen zal lopen is ongeveer 50Ma.

Kan ik hiervoor een ULN2803 gebruiken of heeft iemand daar slechte ervaringen mee cq betere ervaringen met een andere oplossing?

Gr

Op 30 april 2007 15:24:51 schreef MichielP:

Kan ik hiervoor een ULN2803 gebruiken
Gr

Ja, of de ULN2003. Wel de blusdiode aan de 24V leggen.

Theo

bedankt theo,

Alleen wat bedoel je precies met blusdiode aan de 24v leggen?
Dat ding heeft intern toch al blusdiodes?

Dat is zo, vergeet ze alleen niet aan te sluiten :)

Waarschijnlijk komt het door het koninginnenacht bier maar wat bedoelen jullie nou??

Ik moet toch gewoon op 1-8 rechtstreeks de uitgang van de pic (5v), op 11-18 rechtstreeks de ingang van het pneumatisch ventiel, op 9 de ground en op 10 de 24volt zetten?

Of ben ik nou gek aan het worden....???

Op 30 april 2007 15:47:43 schreef MichielP:
Waarschijnlijk komt het door het koninginnenacht bier maar wat bedoelen jullie nou??

Ik moet toch gewoon op 1-8 rechtstreeks de uitgang van de pic (5v), op 11-18 rechtstreeks de ingang van het pneumatisch ventiel, op 9 de ground en op 10 de 24volt zetten?

Of ben ik nou gek aan het worden....???

Nee, je omschrijft het helemaal juist.

Theo

De ULN heeft inderdaad interne blusdiodes, maar daarom kun je ze wel vergeten aan te sluiten.
Pin 10 (waar jij die 24V dus op wilt zetten) is voor de blusdiodes.
Als je die pin niet aansluit werkt de ULN wel, maar zijn de blusdiodes niet aangesloten.