hoe komt het bij deze metingen dat de K-verhouding niet gelijk blijft?

Iprim ( A ) Uprim ( V) Isec ( A ) Usec ( V ) P ( W )
meting 1 0,22 230 / 23,84 51
meting 2 0,69 230 5,2 23,15 160
meting 3 1,25 226,8 5,2 46,7 285
meting 4 0,78 46,9 / 209,3 35
meting 5 1,03 46,1 0,06 206,1 48
meting 6 2,17 45,2 0,33 197,3 100

meting 1 : primaire winding van de transformator op de nominale spanning.
meting 2 : zelfde als bij meting 1 maar dan de secundaire voor 50 % belast.
meting 3 : zelfde als bij meting 1 maar dan de secundaire sterk belast.
meting 4 : aan de laagspanningszijde de gekende secundaire spanning aanleggen. (24V)
meting 5 : zelfde als bij meting 4 maar dan de secundaire belasten met een lamp van 25W.
meting 6 : zelfde als bij meting 4 maar dan de secundaire belasten met een lamp van100W.

[Bericht gewijzigd door yves.. op ]

En hoe kan je trouwens een tabel fatsoenlijk hierin zetten vanuit een word of excel bestand?

Op 29 mei 2007 18:25:45 schreef yves..:
En hoe kan je trouwens een tabel fatsoenlijk hierin zetten vanuit een word of excel bestand?

code tags gebruiken...

ff toegepast dus


Iprim     ( A ) Uprim ( V) Isec ( A ) Usec ( V )     P ( W )
meting 1  0,22   230         /         23,84         51
meting 2  0,69   230         5,2       23,15         160
meting 3  1,25   226,8       5,2       46,7          285
meting 4  0,78   46,9        /         209,3         35
meting 5  1,03   46,1        0,06      206,1         48
meting 6  2,17   45,2        0,33      197,3         100 

ok merci, ik had de verkeerde berekeningen gemaakt. de k-factor is wel juist bij de spanningen maar bij de stromen klopt er tog helemaal niets van? want k = I2/I1 of U1 / U2 of N1 / N2.

[Bericht gewijzigd door yves.. op ]