hoe komt het bij deze metingen dat de K-verhouding niet gelijk blijft?
Iprim ( A ) Uprim ( V) Isec ( A ) Usec ( V ) P ( W )
meting 1 0,22 230 / 23,84 51
meting 2 0,69 230 5,2 23,15 160
meting 3 1,25 226,8 5,2 46,7 285
meting 4 0,78 46,9 / 209,3 35
meting 5 1,03 46,1 0,06 206,1 48
meting 6 2,17 45,2 0,33 197,3 100
meting 1 : primaire winding van de transformator op de nominale spanning.
meting 2 : zelfde als bij meting 1 maar dan de secundaire voor 50 % belast.
meting 3 : zelfde als bij meting 1 maar dan de secundaire sterk belast.
meting 4 : aan de laagspanningszijde de gekende secundaire spanning aanleggen. (24V)
meting 5 : zelfde als bij meting 4 maar dan de secundaire belasten met een lamp van 25W.
meting 6 : zelfde als bij meting 4 maar dan de secundaire belasten met een lamp van100W.
[Bericht gewijzigd door yves.. op ]
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 29 mei 2007 18:25:45 schreef yves..:
En hoe kan je trouwens een tabel fatsoenlijk hierin zetten vanuit een word of excel bestand?
code tags gebruiken...
ff toegepast dus
Iprim ( A ) Uprim ( V) Isec ( A ) Usec ( V ) P ( W )
meting 1 0,22 230 / 23,84 51
meting 2 0,69 230 5,2 23,15 160
meting 3 1,25 226,8 5,2 46,7 285
meting 4 0,78 46,9 / 209,3 35
meting 5 1,03 46,1 0,06 206,1 48
meting 6 2,17 45,2 0,33 197,3 100