Ik heb een vrij simplele vraag, waar ik toch geen antwoord op vindt:
Is het nodig om een dead time te gebruiken bij het aansturen van een kleine DC motor met PWM?

Ik zou denken dat het zelfs bij een grote DC-motor overbodig is. Waar zou je de dead-time inlassen dan? Net voor de actieve PWM-puls of net daarna?

Dead-time, of dode tijd wordt enkel gebruikt wanneer meer dan 1 schakelelement in een tak zit, om de belasting in te schakelen, bvb. de Hbrug met 4 MOSFETs of de 3fasige variant ervan, om maar enkele vb. te geven.

Deze tijd belet dat de elementen gelijktijdig ingeschakeld zouden kunnen worden, waardoor er rechtstreekse kortsluiting zou optreden. Dat noemt men "shoot-through"
Dodetijd is meestal kort, net genoeg om te voorkomen dat de ene al kan inkomen terwijl de andere nog niet volledig uit is.

Voor een eenvoudig choppertje, zoals Motorregeling heb je geen dode tijd nodig, je maximale PWM is 100% dus volaan in.

- - big bang - -

[Bericht gewijzigd door big bang op (10%)]

Als de mosfets/torren van je H-brug eruit klappen is het wel handig.

En als ik een L298 Hbrug gebruik?