hallo,

onze elektriciteitstoevoer is een 3*230V driehoek aansluiting, dus tussen L1-L2= 230V, L2-L3=230V, L3-L1=230V.
ik heb dus geen neutraalgeleider als bij een ster aansluiting.

nu komt mijn vraag:

bij het aansluiten van lampen, meette ik 115V op de één fase wanneer de schakelaar uitgeschakeld was.
ik denk dat dit normaal is omdat de "lijndraad" onderbroken was door schakelaar.

op een ander punt in de kamer meette ik +/-50V op de ene fase, ook wanneer de schakelaar uitgeschakeld was.(dus de lijndraad onderbroken was)

deze twee voorvallen hierboven waren alle twee op dezelfde plaats gevoed, het is een gemengde schakeling van een slaapkamer.

op andere plaatsen meette ik dan weer rond de 80V.

heeft dit te maken met de bepaalde faseverschuiving tussen de verschillende aangesloten fasen in de elktriciteitskast?

alvast bedankt voor de moeite!

groeten

bij 230V fase-fase (komt nog relatief vaak voor in Belgie en af en toe in Neederland (binnenstad Delft)) heb je tussen fase en randaarde ca. 133V.
Dat je bij uitgeschakelde schakelaar nog een restspanning meet ligt vaak aan de ingangsweerstand van de digitale multimeter (enkele megaohms) en het feit dat de fase- en schakeldraad over een bepaalde lengte parallel lopen. Die vormen dan een condensator, en een condensator heeft voor wisselspanningen een impedantie die van de frequentie en de capaciteit afhangt. De capaciteit van zo'n paar draden hanbgt natuurliojk van de lengte af. Als in de ene kring de weg van het lichtpunt naar de schakelaar langer is, meet je hier een hogere spanning.

Ik veronderstel dat er geen lamp aan het aansluitpunt hing toen je meette. Hang er eens een lamp aan en die "spookspanning" zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. De uitleg heeft DC2PCC gegeven.

Meten is weten, maar multimeters doen soms rare dingen. Ik zou me geen zorgen maken, waar is de tijd dat we in onze gereedschapkist gewoon een lampje hadden zitten 1971 ja, langgeleden, om rare toestanden op te sporen.

[Bericht gewijzigd door overslag op (43%)]

idd,

een lamp heb ik er nog niet aangehangen...ik zal dan eens meten over de fase.

alvast bedankt voor jullie deskundige uitleg!!
(ben weer gerust :) )
groeten