Beste mensen,
Er zijn op dit forum al meerdere vragen gesteld met dit onderwerp. Ik heb er al een aantal gelezen maar ik kan er niet een antwoord uit halen wat voor mij van toepassing is.
mijn 'probleem' is het volgende:
ik wil 3 tl-armaturen van elk 36 watt ophangen. De stroombron die het dichtst bij zit is 380v; Kan ik één van de 3 fase draden nemen en hiervan de 230v halen voor de lampen? (uiteraard de nul en aarde doorvoeren)
Hopelijk is mijn vraag duidelijk,
bvd
opperstamper
fred101
Golden Member
www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs
HF = high frequency niet High Foltage 
Kan misschien beter naar een ander deel van het forum, daar heb je meer kans op antwoord.
Bij 230V heb je 400V. Bij 220V heb je 380V.
Technisch klopt het wat je wilt, maar er zijn regels voor de uitvoering. Zo mag je bijv. geen draden uit een driefazestopcontact halen. 
Mijn excuses voor de verwarring door mijn eigenhandige actie
Op 29 december 2009 23:35:51 schreef Frederick E. Terman:
Bij 230V heb je 400V. Bij 220V heb je 380V.
Technisch klopt het wat je wilt, maar er zijn regels voor de uitvoering. Zo mag je bijv. geen draden uit een driefazestopcontact halen.
De draad zal uit een verzameldoos komen (in dit geval een lasdoos die op een wand bevestigt is). De inkomende draad is gezekerd met een 16A aansluiting. Kan/mag dit dan of zal de 220V aansluiting nog eens apart gezekerd moeten worden.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Dit mag in zijn geheel niet.
je zal gewoon een 230V groep moeten aanleggen
of opzoeken om het bij te maken
een 400V groep is bedoel voor 3 fasen meestal met een gelijk verbruik
400V ook wel krachtgroep genoemd
230V licht groep
hopelijk is het duidelijk zo
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Wat wel en niet precies mag met betrekking tot enkelfasige WCD's die 1 fase van een krachtgroep benutten laat ik even aan de kenners over. Daarbij zal het wellicht ook verschil maken of je het over een privé-situatie hebt of over een bedrijf.
Niets weerhoudt je echter van het maken (of kopen)van een CEE naar schuko verdeler. Je hebt dan geen aanpassingen aan je vaste installatie, en aangezien het al op 16A afgezekerd is loop je geen risico.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
@ jochem het mag in geen enkele situatie
en die toepassing die jij op noemt is niet echt handig met die armateuren van 36 watt denk ik
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 30 december 2009 13:08:15 schreef scarfixcia:
@ jochem het mag in geen enkele situatie
Alleen als je de drie fasen afzekert en schakelbaar maakt, een onderverdeling.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Zo'n 16A CEE naar schuko splitter (zonder extra zekeringen) is dus "illegaal"? Die CEE is toch ook al afgezekerd, bij overbelasting/sluiting in 1 van de fasen knalt de boel er net zo goed uit toch?
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 31 december 2009 08:10:24 schreef Jochem:
Zo'n 16A CEE naar schuko splitter (zonder extra zekeringen) is dus "illegaal"? Die CEE is toch ook al afgezekerd, bij overbelasting/sluiting in 1 van de fasen knalt de boel er net zo goed uit toch?
Die heeft als het goed is afgezekerde schuko's.
opperstamper gewoon in het bord van de klemmen reeks met een VOB draad
van 6mm aansluiten , een op de nul (blauwe) en een op een andere fase verder een dubbelpolige automaat bij plaatsen van 16amp de 2 draden nul en fase onderkant automaat en bovenkant verlichting ( voordat gij de automaat inschakelt eerst meten of het 230 Volt is )
Ook niet vergeten aarding aan de aardklem.