Hallo,
Ik had de volgende vraag :
Mijn ouders hebben thuis een mestkuikenbedrijf. Kuikens zijn zeer afhankelijk van voedsel, water, licht, temperatuur en ventilatie. Daarom hadden mijn ouders graag een diesel-generator geplaatst om toch de basis voorzieningen te kunnen geven indien de elektriciteit zou uitvallen.
Hieronder versta ik :
- 12 TL lampen (?kW)
- 2 wandventilatoren (3 fasig); 2kW per stuk; 2,5A nominaal
- 2 plafondventilatoren (3 fasig); 0,52kW per stuk; 1,3A nominaal
- 3 motoren voor het voedersysteem binnen (3 fasig); 0,25kW per stuk
- 1 motor voor het voedersysteem buiten (3 fasig); 0,74kW per stuk
- 2 motoren voor drukregeling (1 fasig); 0,20kW; 1,1A nominaal
- 1 motor voor waterpomp (1 fasig); 0,70kW; 3,8A
Mijn vraag is nu : hoe mag ik dit samentellen om mijn totaal vermogen voor de generator te bepalen ? Bij motoren heb je namelijk te maken met een 7à8x grotere aanloopstroom.
Het is natuurlijk de bedoeling, dat wanneer de generator opstart, hij in het slechtste geval alles in 1x moet bekrachtigen.
Graag wat hulp. Alvast bedankt !
Klopt, de aanloopstromen kunnen je gemakkelijk de das om doen. In plaats van een extra zware generator, zou je de verschillende verbruikers ook vertraagd kunnen inschakelen (met verschillend gekozen vertragingstijden) en/of met softstartmodules werken. Je hebt dan niet alle aanloopstromen tegelijk, maar na elkaar.
Progger
GMT+1
Ik denk dat het verstandiger is om een aantal (kleine) frequentieregelaars aan te schaffen en deze trapsgewijs te laten inschakelen (of oprampen) in plaats van een belachelijk grote generator.
plafond/wand ventilators kun je ster-3hoek inschakelen. dit beperkt de aanloopstroom.
hoe is het voedersysteem geregeld? is dit een simpele schakelaar met motor? zit hier geen frequentieregelaar tussen?
Ik denk dat je een heel eind kunt besparen met een klein aantal aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie.
edit: fox was me voor 
ja dat word wel lastig als alles in 1 keer moet opgestart worden.
Ge kunt ook in de groepenkast als het gebeurd alle groepen aflegen en dan de generator opstarten en met een tussenpoze groep per groep aanleggen.
Het is niet de ideale oplosing maar zo kan het.
Eenmaal alles in werking is zouw het erg raar zijn dat alles op het zelfde moment stopt en alles op het zelfde moment terug aanslaat.
Maar het kan maar dat is dan wel een uitzondering.
Ik zouw het totaal vermogen nemen dat ge nodig hebt om goed te kunnen werken en een groep plaatsen die toch een 20 procent meer kan leveren in verband met pieken.
Mvg danny
Ik sta versteld over het kleine vermogen dat je opgeeft, een mestkippenstal heeft meestal veel meer nodig. Hoe groot is de stal. Ik zou gewoon wat groter nemen, dat het draaien van de generator wat meer kost is een peanut daar het toch alleen voor nood bedoeld is. Verder : als het voor nood is koop dan een tractoraangdreven , is goedkoper en minder onderhoud, met ingebouwde motor moet je hem toch wel 1 keer per maand behoorlijk laten lopen wil je niet in nood voor verassingen komen te staan. Een tractor aangdreven 2 keer per jaar laten draaien om het permanent magnetisme op peil te houden.
maw :
3 fasig :
- 4kW + 1,05kW + 0,75kW + 0,74kW = 6,54kW
1 fasig :
[TL lamp : (+- 75W x 12) = 0,90kW]
- 0,40kW + 0,70kW + 0,90kW = 2,00kW
=> 2,00kW / 3 = 0,67kW
Met andere woorden een totaal verbruik van ongeveer 7,21kW.
Als je echter naar generatoren kijkt, dan staat daar altijd het vermogen vermeldt in VA ipv W. Dit geeft dacht ik te maken met de cos phi?
Moet ik dan mijn vermogen delen door een cos phi van ongeveer 0,85? Of hoeveel mag ik ongeveer nemen?
Is een meer vermogen van 20% genoeg of hebben er mensen een ander idee?
Thx !
@ De Olde :
Het is een stal van 40m x 14m. Ik heb alles rechtstreeks gaan aflezen van de motoren en andere verbruikers. Ik ben er maw redelijk zeker van dat alles correct is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ik denk als ge 20 procent hoger neemt dat toch moet lukken.
Natuurlijk hoe hoger hoe beter dat is duidelijk dat moet ge zelf uitmaken wat ge in de handel vind.
Let op ik kan mis zijn ook hoor maar ik denk van niet.
Mvg danny
Als je wat over capaciteid neemt kom je al gauw op 15Kw = 18.5Kva.
Dat zijn niet van die grote generatoren, een kompleet systeem kost rond de 10.000 euro. het start dan ook automatisch op als de stroom uitvalt.
Een tractor aangedreven kost hier een fractie van 10000 euro , met alle voordelen van dien. KVA is de ohmse belasting die hij mag hebben, m.a.w. een motor(is een spoel) trekt door naijlen van de stroom op de spanning meer amperes dan hij voor zijn aantal kw bij ohmse belasting nodig zou hebben (cosphi)
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (54%)]
@ lambiek : 15kW is al het dubbel van hetgeen ik uitkom, dat is dacht ik toch ietsipietsi overdreven. Niet ?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
T is maar net wat je zelf wilt.
Ik kan me heel goed voorstellen dat als de spanning een keer uitvalt, en je de noodstroom nodig hebt, dat je ook wel handmatig wat schakelaars in en uit kan zetten.
Dit moet toch al......
Dan start alles niet gelijk op.
Je moet wel rekening houden dat alles vrijwel tegelijk in is.
Als het warm is en de kuikens zijn bijna op gewicht moet je maximaal ventileren, en de beestjes willen ook eten
Bij elkaar heb je dan aan een 10 kVA aggregaat ruim voldoende.
De verlichting geef je niet op, maar bij noodbedrijf zou je maar een deel van de verlichting kunnen laten branden.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ik meen dat vooral ventilatie erg belangrijk is met kuikens en pluimvee , anders verstikt het als ze bijelkaar gaan zitten .
zoals je het hebt beschreven is het om langdurige stroomuitval op te vangen en dan heb je ook dieselresereve nodig en omschakeling naar agregaat .
en een overcapaciteit nemen is zeer verstandig , daar er altijd meer belasting is als je denkt .
overigens is de kans op uitval in de zomer erg groot daar het piekverbruik in de zomer al bijna gelijk is aan de winter en s'zomers hebben energiecentrales meer problemen met koelen . ook zijn merendeels van de 380kv trafo's in het hoogspanningsnet al 40 jaar oud en dat zal met hitte eerder problemen geven als in de koude .( onlangs is er in limburg nog 1 uitgevallen )
Op 11 juni 2010 16:46:06 schreef Toeternietoe:
T is maar net wat je zelf wilt.
Ik kan me heel goed voorstellen dat als de spanning een keer uitvalt, en je de noodstroom nodig hebt, dat je ook wel handmatig wat schakelaars in en uit kan zetten.
Dit moet toch al......
Dan start alles niet gelijk op.
Je moet wel rekening houden dat alles vrijwel tegelijk in is.
Als het warm is en de kuikens zijn bijna op gewicht moet je maximaal ventileren, en de beestjes willen ook eten
Bij elkaar heb je dan aan een 10 kVA aggregaat ruim voldoende.
De verlichting geef je niet op, maar bij noodbedrijf zou je maar een deel van de verlichting kunnen laten branden.
Verlichting staat er wel bij :
12TL lampen x 75W = 0,90kW
Zijn er bepaalde leveranciers waar jullie aan denken?
Ik dacht terstond aan honda, maar ik vind niet direct iets terug van meer dan 6,5kVA.
Niet als je alle aanloop stromen mee rekent, en een generator wordt vaak veel te klein gekozen. denk eens aan wat uitbreiding, pompje hier lampje daar, en het is beter om iets zwaarder te gaan zitten.
Wat DEOLDE oppert kan je ook overwegen, als jullie in het bezit van een tractor zijn.
Neen wij hebben geen tractoren tot onze beschikking.
De oplossing om alles stap per stap in te schakelen is zeker te overwegen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Als je toch echt een complete diesel generator wilt , kijk dan eens bij Bredenoord , ze verhuren maar leveren ook heel solide dingen. Nogmaals hij moet het doen bij nood, als je dan een half uur moet prutsen om hem te starten , kruipt het spul(kuikentjes) je al op een hoop, met alle dooien van dien. (een keer gezien bij een bliksem inslag, ben nooit zo druk geweest om de boel te redden) Je hebt geen tractor,maar ook geen buren????
Daarom vraag ik ook : zijn er mensen die andere constructeurs kennen, want bij Honda vind ik jammergenoeg geen zwaardere.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 11 juni 2010 16:58:53 schreef BoTJe_84:
[...]Daarom vraag ik ook : zijn er mensen die andere constructeurs kennen, want bij Honda vind ik jammergenoeg geen zwaardere.
Je kan eens kijken bij de wit generatoren.
Bedoel je daarmee : leen gewoon een tractor van een buur ?
Het is de bedoeling dat alles zo vlug mogelijk gaat indien er zich een panne voordoet. Als je dan nog eerst naar de gebuur moet lopen om een tractor te vragen, dan ben je wel even zoet.
Je moet er dan nog zeker van zijn dat ie hem niet nodig heeft, want in de zomerperiode is het hoogseizoen bij de boeren.
Het is een leuk voorstel, maar ik denk zeer moeilijk in het echte leven te gebruiken.
Mod-edit: Wel http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys lezen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
@ Henri S. :
Ik zou u een PM versturen, maar ik zie dat dit niet mogelijk is.
Ik zie dat u telkens m'n "quote's" verwijderd, ik heb me nochtans beperkt tot alleen hetgeen ik in m'n reply op doelde.
Moest er toch nog iets anders zijn wat u bedoelt, dan hoor ik het graag.
Verder voorzag u ook nog een link naar het gedeelte over "kicken" van topics. Ik begrijp niet goed waarom u dit doet? Ik dacht dat ik toch enkel een reply geef op zaken die mensen eerder vertelden?
Opnieuw, moest u iets anders bedoelen, zeg het dan aub.
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
-je quote posts die net een cm boven je post staan, en dan ook nog eens de hele posts...
-je post twee posts onder elkaar, daar hebben we de edit voor.
Beide punten staan duidelijk aangegeven in de aangeven links, dus het verzoek beide goed te lezen.
MAH
Every machine is a smoke machine if you operate it wrong enough
Je wilt een netgekoppeld systeem overnemen. Dat betekend dat je wel iets meer nodig hebt dan enkel een generator. Om te beginnen moet bij uitval de gehele zwik van het net geschakeld worden door een flinke lasscheider ofzo. Anders gaat je generator nooit kunnen opstarten.
Vervolgens komt je generator aan het werk maar die gaat problemen krijgen met de aanloopstroom. Om dit zo eenvoudig mogelijk op te vangen kan je eerst alleen essentiële dingen aan de generator koppelen om vervolgens de rest na verloop van tijd automatisch in te laten komen of dit handmatig even later te doen. Verlichting lijkt mij bijvoorbeeld iets waar ze ook wel even zonder kunnen, evenals voer, maar water en lucht zullen wel essentieel zijn. Wanneer je dan binnen korte tijd aanwezig bent kan je de rest zelf inzetten of anders in laten komen via een tijdrelais bijvoorbeeld.
Voordat je weer overgaat naar netvoeding moet eerst je generator worden afgeschakeld om vervolgens de switch naar het net weer te kunnen maken.
Verder duurt een uitval in nederland nooit lang en zou je mogelijk zelfs kunnen overwegen om enkel de essentiele dingen te gaan voeden in plaats van de gehele stal. Even zal je het ook wel met de hand kunnen bijhouden, dagen lang is natuurlijk een ander verhaal maar langer dan enkele uren hebben we volgensmij al in geen tijden meer mee gemaakt (maar niks is onmogelijk natuurlijk)
Wat ik dus bedoel is dat je eens kijkt of je voor een uitval echt de gehele stal moet overnemen of dat het voor korte tijd ook toe kan met een beperking. Dit kan namelijk flink schelen in de aanschafkosten.
Het lijkt mij het verstandigst om even aan te kloppen bij een bedrijf die dit soort spullen verkoopt of bouwt voor advies...