Ik wou bij wijze van afsluiting nog snel even een oefening maken op een 3 fase netwerk.. de gegevens zijn als volgt:

De bronnen zijn delta verbonden, ook de woorstanden..
(<φ is de fasor..)

Vab = 1000 <30°
Vbc = 1000 <-90°
Vca = 1000 <150°

Zδ = 50;

gevraagd zijn de lijnstromen IaA en het geleverde vermogen aan de weerstanden.

Nu ik zet alles eerst om naar ee wye netwerk..

dus:

Vy = VL/(sqrt(3) <30))
dus
Van = 1000/sqrt(3) <0°
Vbn..
Vcn..

Zy = Zδ/3 = 16.67

Dan uit

Van = IaA*Zy volgt
IaA = 693.36<0 /16.67 = 41.59

maar volgens het boek moet dit 34.6 zijn...

kan er misschien iemand antwoorden?

Als iemand kan en wil antwoorden, zal hij dat doen. Daarvoor hoef je niet te kicken.
Hoe kom je aan die spanning? Volgens mij is die fout.
Met de spanning die ik uitreken klopt de deling wel en komt er 34,6A uit.