Medeforummers,
Ik heb een vraag over de eisen van het aftappen van 230 volt van krachtstroom.
Nu heb ik al gezocht maar nu is het mij nog steeds niet duidelijk.
Wat ik wel heb gevonden is dat de 230 volt groepen in ieder geval achter een aardlekschakelaar moeten zitten (dat is nu dus niet zo).
De situatie is zo: Van een krachtgroep loopt een 5 aderige kabel naar de eerste verdeeldoos. Daar wordt 1 fase gebruikt en lopen er 2 door. Bij de volgende verdeeldoos wordt de 2e gebruikt en bij de 3e de derde fase.
Moet die krachtgroep nu worden gezien als 3 aparte groepen? (zo ja dan zullen er 3x 3aderige kabels moeten gaan lopen?)
Gr.
Ja, daarom dus mijn vraag.
Waarom is dit ooit zo aangelegd, is het een bestaande huisinstallatie of moet het dat worden, of is het gewoon knutselarij of prutswerk?
Kijk, electrotechnisch klopt het, maar het voldoet aan geen enkele veiligheidsnorm.
Hoe is het bv afgezekerd, want dat moet een 3 fasen automaat zijn, want de nul wordt meegenomen en dus moet de automaat bij overstroom van een van de drie alle drie uitschakelen.
Kortom, vertel eens wat meer over de situatie.
Peter Claus
It is so simple to be happy, but it is so difficult to be simple
Kan je verduidelijken hoe de situatie nu is. Wat zit er tussen van zekeringen en verliesstroomschakelaar.
Ik veronderstel dat de 3x400V+N aan de kast waar deze op toekomt achter een vierpolige verliesstroomschakelaar aangesloten is.
mvdk
Golden Member
Als je de overige posts van TS leest, mag je veronderstellen dat het om een installatie in een industrieële omgeving gaat. Maar hij kan beter zelf een wat duidelijker omschrijving geven.
De kabel komt uit een groepenkast aan de muur met smeltpatronen. Iedere fase heeft een eigen patroon, nul is dus niet apart afgezekerd.
Voor de zekeringen zit nog een vierpolige automaat (dit is wel een hoger amperage).
Maar afgezien van de manier van afzekeren; het voeren van 3 verschillende 230 v. groepen door een 5 aderige kabel mag toch ook niet? (dat was ook eigenlijk de reden dat ik de boel heb open gehaald).
Het is de bedoeling dat ik zelf de bekabeling vervang, maar dat een elektricien de groepenkast doet (het is denk ik wel duidelijk dat ik daar niet genoeg van af weet).
De 5 aderige kabel dient dus vervangen te worden door 3 x 3 aderige kabel?
Dat hangt er van af over welke soort installatie het gaat. Is het een industriële installatie, dan mag je "3 groepen" over een 5-aderige kabel voeren1. In een huishoudelijke installatie mag dit niet (voor zover ik hier al gelezen heb).
Ook nuttig om te weten is wat die 3 groepen effectief voeden. Verlichting, gewoon stopcontacten, of nog iets helemaal anders?
1Zoals hierboven al vermeld moet de 5-aderige kabel dan wel voorzien zijn van een automatische zekering.
[Bericht gewijzigd door willamette op (15%)]
Per groep een paar 230v stopcontacten.
Op die stopcontacten zitten oa. ventilatoren of ontvochtigers.
De 3 smeltpatronen zouden dan moeten worden vervangen door een 4 polige 16 ampère automaat?
Houden we rekening met de verschillen per land. Williamette is van Belgie, TS is nederlands. De eisen verschillen behoorlijk.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Op 6 februari 2011 16:23:04 schreef joost123456:
Het is de bedoeling dat ik zelf de bekabeling vervang, maar dat een elektricien de groepenkast doet (het is denk ik wel duidelijk dat ik daar niet genoeg van af weet).
Als jij er niet genoeg van af weet laat dan die electricien de HELE installatie eens bekijken en dan weet hij wat er moet gebeuren.
Dat gaat ook gebeuren, maar het was de bedoeling dat in ieder geval de grootste fouten er al uit waren gehaald.
Het gaat er puur om of ik nu dat stuk 5 aderig moet vervangen door 3 x 3 aderig omdat het niet toegestaan is 3x 230v groepen in een kabel te voeren of dat het wel mag en dat ik het zo mag laten zitten. (In Belgie is dat dus anders?)
De elektricien gaat kijken naar de afzekering, aardlek ed.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Ik weet niet of het in België anders is. Het is mij nog altijd niet duidelijk wat jou probleem is. Jij wil zelf al wat werken aan de installatie maar weet niet goed wat er moet gedaan worden. Laat die elektricien zeggen wat er moet gebeuren. Wil jij op de kosten besparen door zelf iets te doen, vraag dan aan hem wat je eventueel kan doen. Vanop een afstand kan niemand hier weten hoe het er bij jou uitziet. Dat stuk 5 aderige kabel kan 1m zijn maar ook 50m.
Dat stuk 5 aderige kabel is meer in de richting van 50 meter lang dan 1 meter. En het zal echt een rotklusje zijn om die te vervangen ivm de bereikbaarheid. Daarom dacht ik dat doe ik alvast.
Maar ik wist dus niet zeker of nodig was, en om me nu een hoop werk op de hals te halen voor niks leek me ook niet slim.
Als de norm zegt dat 3 verschillende 230 volt groepen niet in een 5 aderige kabel mogen lopen (tussen 230v wcd's en stoppenkast) moet die kabel vervangen worden. Maar ik weet dus niet precies wat de norm daar over meldt, ik hoop dat die wetenschap op dit forum wel wel aanwezig is.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Ik zie juist in jou profiel dat je nog jong en onervaren bent. Tegen een student van 20 zal ik wat milder zijn.
Zoals jij het beschrijft is de installatie niet volgens de belgische regels maar aangezien ze zich in nederland bevindt moet ze uiteraard volgens de nederlandse normen. Als ik terplaatse zou moeten gaan zou ik eerst zien hoelang dat 5 aderig stuk is en kijken waarom er dubbel is gezekerd, een 4polige automaat en daarachter nog eens smeltzekering. Als er als laatste volgens de vertrekkende kabel een gepaste 4polige automaat stond en die vertrekkende kabel ook nogeens aangepast is aan het verwachtte verbruik van de 3 groepen van 230V zou ik misschien de 5 aderige kabel in dienst laten.
edit: ik lees nu pas het verhaal over de 5aderige kabel.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Volgens mij zijn dat geen 3 verschillende groepen in die 5 aderige kabel als er een gepaste 4polige automaat staat inplaats van de huidige smeltzekeringen. Als in de 3 verdeeldozen telkens een gepaste 2 polige automaat staat lijkt me dat in orde. Wat de aardwachters betreft ken ik de nederlandse regels niet.
Ik denk dat daar de onduidelijkheid van mijn kant zit. In de 3 verdeeldozen waar de 5 aderige kabel doorheengaat zit geen afzekering of automaat of wat dan ook.
http://images3.beslist.net/beslist-images/35000/XSMALL/000/000/272/272…
Het gaat om 3 van zulke doosjes.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Zo mag het niet blijven: op kop van de 5aderige kabel smeltzekeringen op de fasen en niet op de nul en verderop bij het verdelen helemaal niets beveiliging.
En wat moet er dan achter die aftakkingen komen: stopcontacten, licht, machines, ...?
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
En hoeveel Watt gaan die apparaten zijn, hoeveel mm² is de 5aderige kabel, welke waarde hebben de smeltzekeringen die er nu staan, welke is de waarde van de bestaande 4polige automaat die volgens jou er ook is. Dat is de waarde van de zekeringen of automaten die stroomopwaarts staan, wat is de waarde van de hoofdzekeringen? Als je dat allemaal kan vertellen kom dan eens terug.
[Bericht gewijzigd door NV.Lambik op (18%)]
De kabel is 5x2.5mm2 en afgezekerd met 3x16 ampere.
Gebruik heeft aangetoond dat de verdeling juist is en de groepen goed gedemensioneerd.
Mijn enigste probleem is het type kabel.
Zoals eerder gezegd gaat een elektricien de stoppenkast zelf controleren/onder handen nemen.
Op 6 februari 2011 22:15:49 schreef joost123456:
De kabel is 5x2.5mm2 en afgezekerd met 3x16 ampere.
Gebruik heeft aangetoond dat de verdeling juist is en de groepen goed gedemensioneerd.Mijn enigste probleem is het type kabel.
Zoals eerder gezegd gaat een elektricien de stoppenkast zelf controleren/onder handen nemen.
Als de verdeling juist is en de groepen goed gedimenioneerd zijn, waarom ben je dan in godsnaam hier een topic begonnen???