Beste CO'ers,

Ik ben nieuw op dit forum,
Ik ben Nils, 19 jaar.

Op stage kom ik ergens niet uit, dat is het volgende:

Wij van Engels en de Beer (hier loop ik stage, dit is een stage opdracht) zitten met het volgende probleem:

Wij communiceren tussen een CPU314C-2DP met een MicroMaster420 via profibus DP.

Het starten, stoppen, uitlezen van de frequentie en dergelijke werkt naar behoren, echter kunnen wij het PKW mechanisme niet werkend krijgen, dit proberen wij over PPO1.

Voor PPO1 zijn de parameters van de MM420 aangepast:
P0700 = 6
P1000 = 6
P2041/1 =1
De adressen van de MM420 zijn:
PKW: PQW256 t/m PQW263, en PIW256 t/m PIW263
Control & status words: PQW264 t/m PQW267, en PIW264 t/m PIW267

Nu sturen wij naar het adres PQW256, het woord h1019 (0001000000011001) om parameter 25 uit te lezen (actual voltage), de code is samengesteld volgens de manual.

Nu krijgen wij wanneer we deze aanvraag uitvoeren op PIW262 data binnen, maar niet de correcte. Deze data verspringt constant van waarde, in grote stappen, van bijvoorbeeld 31042 naar 10232, dan weer naar 24235, en nog wat andere (in mijn ogen) willekeurige getallen. Bij 0 hz, 11Volt hebben wij echter wel een juiste uitlezing, alleen word deze soms ook willekeurig veranderd, en daarna weer terug gezet.

We weten dat PIW262 het juiste woord is, want dit is het enige ingangswoord dat veranderd als wij de waarde in de MM420 aanpassen.

Zien wij iets over het hoofd, of doen wij wat verkeerd, of is er een andere manier om deze gegevens (actual voltage, actual current, kW/h, koppel) uit te lezen, bijvoorbeeld via PPO3?

Alvast bedankt voor jullie moeite!