Hoi
Ik zie regelmatig schakelkasten waarvan de kabelgoten volgepropt zijn met draden. Leuk als je daar nog wat draden moet bijproppen.
Onlangs moest ik zelf een kast maken en 1 van mijn kabelgoten bleek maar net groot genoeg om alle draden in te krijgen.
Hoe bepalen jullie een goede kabelgootafmeting of gebeurt dit empirisch (ervaring)
bedankt
mvdk
Golden Member
Je moet beginnen met een kast waarvan je opdrachtgever vind dat ie veel te groot is. Meestal zit je dan wel goed.
Ik heb ooit eens de besturing van een paar ketelhuizen vernieuwd, de engineer had ruime kasten besteld, en de draadgoten waren toen alles klaar was niet volgepropt. We hadden gelukkig genoeg muurruimte, en niemand maakte bezwaar.
Ik heb daar dus een bloedhekel aan. Ik neem voor een horizontale goot waar niet al teveel inkomt minimaal 40 breed (alles 60 hoog). Maar bij twijfel neem ik al snel 60 breed.
Bij een flinke kast neem ik voor de vertikale goten nooit kleiner dan 60 breed, maar liever 100 of zelf 120 breed.
Mij gaan ze niet foppen met te kleine gootjes. Van die "machinebouwerskasten", een schoenendoosformaat kast volledig volgepropt, bouw ik niet. Als ze mn kasten te groot vinden uitvallen mogen ze het best elders proberen. Een fatsoenlijke kast en anders is mn zin wel weer over.
De kasten zelf neem ik ook altijd zo dat ik minimaal nog 30% vrije ruimte op de rails heb. Deze is dus al iets te klein maar meer ruimte was er domweg niet.
En vergeet vooral de kasten niet met de vlijmscherpe randen, waarbij je je handen openhaald als je iets moet aansluiten.
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 25 mei 2011 18:38:23 schreef GJ_:
Van die "machinebouwerskasten", een schoenendoosformaat kast volledig volgepropt, bouw ik niet.
Precies, als je later een timertje oid bij moet plaatsen dan zit je ongelovelijk te mieren en tijd te verknoeien.
k doe mijn vakantiejob altijd bij een bedrijf dat industriële kasten ontwerp en kableert. Ik krijg het design altijd op papier, en hierbij wordt rekening gehouden met het aantal en soort toestellen dat er onder en boven zitten. Je moet dit wel best nog keer bekijken voor je het maakt, hierbij komt het dan aan op ervaring (moet ik dus meestal niet doen :d). Het is normaal dat de goten redelijk vol zitten maar overval mogen ze normaal niet zitten. Als je het moet maken gewoon logisch nadenken, bredere aan de zijkanten en onderkant enz.
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Op 25 mei 2011 19:04:57 schreef Dominic:
@GJ ; wat is het merk van die etageklemmen op die plaat ?
Ziet er uit als WAGO?
De etageklemmen zijn Phoenix. Het zijn initiatorklemmen, type STIO 2,5/3-2B/L
--edit--
Ow, vooraan op de klemmenstrook zitten ook nog Phoenix STI etageklemmen, weet het exacte type niet uit mn hoofd.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Tja, gaat bij mij ook allemaal uit ervaring.
Maar dan stoot je je neus ook wel eens
Een overvolle goot werkt gewoon erg lastig. Doe je de deksel erop dan komt er nog net 1 draadje tussen de deksel en de bovenkant van de goot.....
Rekening houden met: Als er straks wat bij komt of wijzigt, daar hou ik niet zo van, als je daar rekening mee hou, waar dan? Een extra kontaktje, of een groep 3Fase+Nul 63 Ampère?? Dat is nogal een verschil.
Vooraf goed nadenken.
OF men geeft op voor eventuele uitbreiding aanpassing zoveel reserveruimte maken.
Ik gebruik trouwens altijd Thealit tegenwoordig Hager.
Deze deksels willen er het gemakkelijkst op en af.
Iemand die een beter merk weet?
De deksels mogen er ook weer niet te gemakkelijk af floepen natuurlijk. Ik gebruik zelf al sinds jaar en dag Planet-Wattohm goten, de Segma serie. Wat ik vooral erg fijn vind is dat behalve het uitbreken van poorten je ook helemaal tot op de boden kunt uitbreken. Dus geen onhandige "drempels" bij de kruisingen van goten.