bij mijn ouders in de wijk, nieuwbouwwijk uit 1980, en de lampen kniperde af en toe, de radio stond zachtjes aan, daar hoorde je niks aan
buiten even wezen kijken:
aantal huizen helemaal geen stroom, sommige alleen boven, andere alleen beneden, andere overal stroom
ze zien in de verte bij het trafohuisje een mannetje van liander, en bij m'n ouders gaan alle lichten uit en de buren die niks hadden hebben opeens wel volledig stroom, ook weer uit, en toen bij m'n ouders weer aan
nu mijn vraag: hoe is de stroomvoorziening in een wijk, ik dacht altijd een 3 fase kabel door de straat, en elk huis daarop aangesloten en elke groep op een eigen fase ( en soms meerdere groepen op 1 fase ) maar hoe zou het dan in deze wijk verzorgd zijn?
ohja de verdeling van stroom lijkt totaal willekeurig, volledig, half en niks waren willekeurig verdeeld door de straat, dus niet de ene kant alles, en de andere kant niks
voor zover zichtbaar
alles, niks, alles, niks, half, half, niks, half, alles, niks, alles, half, alles, niks
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
maar hoe krijg je dan dat sommige huizen wel , en andere geen stroom hebben, en dan nog vreemder, dat sommige huizen half stroom hebben
Bij ons is het zo geregeld dat om de drie huizen dezelfde fase + nul wordt gebruikt.
@Sine, het kan een drie fase huisaansluiting zijn waarbij de groepen over de fases zijn verdeeld.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Mod-edit: Weer een heel stuk off topic gejeuzel, nog niet in de gaten dat we daar niet op zitten te wachten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
De halve lichtsterkte is idd de retour van de andere fasen doordat er één fase ontbreekt.
heb je normaal op 3x230V
[Bericht gewijzigd door klaas10304 op (14%)]
welk systeem het ook is, 1 fase of 3 fases ergens klopt er iets niet, bij 1 fase is het onmogelijk dat er een huis voor de helft stroom heeft, en bij een 3 fasig systeem is het weer onmogelijk dat sommige huizen wel volledig stroom hebben
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Hangt er maar net van af welke fases voor lichtgroepen gebruikt zijn, en was er in elk huis wel iemand aanwezig/wakker?
@ blitskriek
en bij een 3 fasig systeem is het weer onmogelijk dat sommige huizen wel volledig stroom hebben.
Als het een kabelbreuk is waarbij een fase beschadigd is hebben de huizen voor het defect wel alle fasen hé.
Fantomaz
Ik moet hier weer vaker komen... Wat kun je zo'n forum als deze gaan missen. :-)
Kan de "Halve stroom" een gevolg zijn van het inzakken van de spanning door overbelasting omdat er 1 fase mist waardoor de andere fasen dit opvangen. Doordat de balans weg is?
Die halve stroom is gewoon spanning die tussen de goede fase en de slechte fase staat waardoor de lampen half branden. Doordat de slechte fase in de grond doorgebrand is kan deze aan de grond liggen waardoor je stroombaan terug dicht maakt.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
als de benedenlampen op l1 zitten dan zie je licht terwijl l2 op de 1e verd zit en daar brand niks dan . en de installatie kan in elk huis anders zijn met lichtgroepen .
of een kapotte grondkabel en l1 is na het eruitgaan van de mespatroon aan l2 gebakken , en zo na een tijdje was er weer licht .
l3 zit vaak onderin de grondkabel en blijft vaak over als enigste fase omdat beschadigingen met graven bovenop de kabel komen .
Testman, je wil zeggen dat ze bij het leggen van grondkabel die L3 bewust onder leggen? Daar geloof ik niks van.
En het verhaal van spontaan aan elkaar smeltende fasen wil er bij mij ook niet helemaal in. Dat zou wellicht een keer ver toeval gebeurd kunnen zijn, maar bedoel je nu dat dit vaker voorkomt?
pa3gws
Ik ben gestopt met roken nu mijn schakelingen nog.
In het verleden in de winkel (drie fasen) regelmatig meegemaakt dat de winkel beneden en enkele andere winkels in de straat zonder stroom zaten.
Terwijl de eerste en de tweede verdieping en ook weer andere winkels in de straat gewoon prik hadden.
Die kabel is zeker niet in de grond gelegd waarbij gelet wordt op de ligging van de fasen. Wat zou dat allemaal kosten: 'mannekes leg de kabel me de letters vanboven overal hé'
En aan elkaar plakkende fasen denk ik is ook niet waarschijnlijk. Door de kortsluiting worden ze weer van elkaar geblazen ipv te plakken.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je kunt ook nooit een bepaalde ader boven of onder leggen. Dit is gans onmogelijk.
De aders zijn in de omhulling namelijk getordeerd.
Maar wat wel kan: (probleem in de hele wijk, of een deel van de wijk)
Je huis is aangesloten op 3 fasen. 1 (of2) fase valt uit, door weet ik niet wat voor een oorzaak, kabelbreuk, overbelasting in het trafohuisje etc. Dan kan er dus een deel van het huis wel, en een ander deel van het huis geen spanning hebben.
Je huis is aangesloten op 1 fase.
1: Als er dan een zekering uit gaat in het trafohuisje, of kabelbreuk etc. dan zit je helemaal in het donker. Maar een huis (je buren??) is aangesloten op en andere fase, zij hebben dan nergens last van.
2: Er is een breuk in de Nul draad. In dat geval kunnen er hele rare situaties ontstaan. Bij de ene heb je een lagere spanning, bij de andere aansluiting een hogere spanning.
De spanning kan varieren van 0 Volt tot 400 Volt, afhankelijk van de belasting (lees verbruik) van de andere woningen in de wijk.
Je kunt dus inderdaad een halve, dus 115 Volt, spanning hebben. Je buren hebben dan misschien wel een hogere spanning, tis maat net hoe het verbruik in de wijk is.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
dit komt echt vaker voor , en een 70mm2 of dikker is niet van ronde aders voorzien maar driekantaders en die draaien niet met de kabel mee die blijven hetzelfde lopen . en als er sluiting komt tussen de aarde en 1 fase stookt een straatzekering dat wel weg als de grond niet te nat is en geleidend , maar knettert dit voort dan komt de isolatie van l2 er ook bij en dan komt er sluiting tussen l1 en l2 en soms gaan ze beiden eruit maar ook weleens 1 fase en dan kan er een tijdelijke verbinding komen op dat rotte punt . als er dan vermogen opkomt ( koken sávonds ) dan houd het ook niet natuurlijk .
het gebeurt ook meestal met vorst in de grond dan word het water in de grond gedrukt zeker als het grondwater al hoog stond en dan komen slechte plekken in grondkabels onder druk te staan en kunnen na jaren alsnog gaan knetteren , ik heb het gezien en wist dat er in geen jaren was gegraven op die plek .
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
en die draaien niet met de kabel mee die blijven hetzelfde lopen
Ik heb nog nooit ofte nimmer een elektriciteistkabel gezien, waarvan de aders niet getwist zijn. Zo'n kabel zou je trouwens niet eens kunnen buigen, tenzij je bochten met een diameter van enkele meters maakt.
En, zoals klaas10304 al aangeeft, bij een 127/230V-net zijn de beschreven symptomen een normaal verschijnsel als er één fase wegvalt.
Bij een 230/400V-net kan je hetzelfde hebben, als de nulleider onderbroken is.
De meeste kabels die nu aangelegd worden zijn 4x95 of 4x150 mm2 aluminium kabels. Die kabels verpulveren gewoon bij kortsluiting. Aan elkaar plakken is hier bijna onmogelijk bij kortsluiting.
met " half " wordt echt bedoeld het halve huis heeft wel stroom, niet dat de lampen op half vermogen branden
een week eerder waren er ook al problemen, toen heeft liander een paar gaten gespit, ook net buiten de wijk, die lagen nog gewoon open met een hekje erlangs
misschien dat die gaten nu voor nog meer problemen gezorgd hebben
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
hier zie je een grondkabel 95mm2
je ziet dat de aders tegen elkaar zitten en een tik met een schep op dat punt tussen de aders kan langzaam gaan bakken en zo kunnen ze ze aan elkaar komen te liggen . dit is voor 400 volt app natuurlijk niks maar voor 230v app is het geen probleem om zelfs alle fasen op 1 te zetten , daar een fornuis ook op 3x 230v werkt . het wordt ook soms gedaan als de gehele grondkabel toch vervangen moet worden en er sluiting in 2 fasen zit om alles op 1 fase te zetten en er 1 veel zwaardere zekering in te zetten voor zolang , dit hangt van de aangesloten afnemers af .
dus de aders zitten met vieren laast elkaar , en de meeste wijken hebben nog koperkabel , en gplk ( gewapend papier lood kabel )ook nog.
pa3gws
Ik ben gestopt met roken nu mijn schakelingen nog.
Het gaat er bij mij niet in dat de fabrikanten van een dergelijke kabel de kabel zo maken dat een tik met een schep al voor problemen kan zorgen.
Jan en alleman zit tegenwoordig in de grond te wroeten en zo'n kabeltje kan daar niet tegen?
Dat zou een mooie puinhoop worden.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
je wil niet weten hoe vaak het voorkomt dat in de sleuf wat stukken puin gegooid worden , en dan de kabel raken en vervolgens kan 2 jaar later alles weer open . en dat doen de mensen die hem al gemaakt hadden 70cm verder . maar een kabel met een snede van 2cm kan het nog jaren volhouden als de grond droog is en niet goed geleidend is .
op het nieuws hoor je het wel met de afgelopen weken , steeds stroomuitval door moffen die vollopen door het water wat de grond ingedrukt wordt , als je jaren een slechte winter hebt komt dit ineens boven .
ik had het elk jaar in oktober /november bij de eerste vorst ging er 2x 35 amp uit en ik meette 60kohm naar aarde op dat moment , en toch is dit nog 5 jaar zo gebleven en toen is het gebouw afgebroken .
de gevaarlijke combi was hoog grondwater icm vorst , want de rest van de winter kwam het ook niet meer voor .
