Ik moet een voeding verzorgen voor een bouwaansluiting.
De aannemer vraagt 80A voor zijn ketenpark. Omdat we de voedingskabel niet over het bouwterrein willen laten lopen moet deze buitenom gelegd worden.
De lengte van de kabel komt uit op 200mtr
Ik heb een 160A veld met kortsluitvaste patronen tot mijn beschikking.
Berekening:
De maximale lengte volgens tabel 53-1 uit de NEN1010 bij een zekering van 80A = 230 mtr en het zou dan kabel met een aderdoorsnede van 25qmm mogen zijn.
Maximale spanningsverlies = 5% van 230VAC = 11,5V.
Spanningsverlies 25qmm = 19,3V
Spanningsverlies 35qmm= 13,8V
Spanningsverlies 50qmm = 9,68V
Nu wil ik voorstellen om een 35qmm te monteren. We blijven dan binnen de specificaties van de NEN1010 conform uitschakelen van de beveiliging binnen 5,0sec. bij een kortsluiting aan het einde van de kabel tussen fase en nul.
Echter het spanningsverlies komt uit op 6%. Dit lijkt mij niet onoverkomelijk. Hoe strikt moeten we de regel van max. 5% spanningsverlies hanteren?
Het scheelt nl. nogal wat geld of er een YMvK-as 4x35mm of een YMvK-as 5x50mm gemonteerd moet worden.
Hoe strikt zijn de normen van de NEN1010? In mijn optiek is de NEN1010 opgezet om een minimale veiligheid van de installatie te behalen en te waarborgen. Qua veiligheid blijven we ook binnen de norm, het enige waarmee we buiten de norm gaan is het spanningsverlies.
Graag jullie reactie,
Benthouse
Dat spannigsverlies van 13,8V zal waarschijnlijk wel gaan. Maar dat is niet het verlies over de complete installatie, maar over 1 kabel van de gehele installatie. Wil je het goed doen moet je het verlies van de complete installatie in je berekening opnemen.
Ik kom trouwens voor 35mm2 uit op:
R=(rho*l)/A >>> (0,0167*200)/35=0,0954 ohm*2 aders=0,1908
U=I*R >>> 80*0,1908=15,26 volt
voor 50mm2 kom ik uit op 10,69 volt.
Dat is:
(15,26/230)*100=6,6% voor 35mm2
(10,69/230)*100=4,6% voor 50mm2
Dus ik zou voor de 50mm2 gaan.
Grt
Chris
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
voor bouwaansluitingen kun je beter aluminium kabel gebruiken , dit is veel goedkoper en wordt ook niet gestolen .dan is 50mm2 nog goedkoper als 35mm2 , heb je ook wel nodig daar de eigenweerstand hoger ligt als koper .
Tabel 53-1 gaat voer een sluiting tussen Fase en Nul. Hierbij geldt een uitschakeltijd van 5sec.
Tabel 53-4 gaat over een kortsluiting tussen Fase en Aarde. Hierbij geldt een uitschakeltijd van 0,4sec.
Welke tabel moet je nu in welke omstandigheden toepassen in mijn situatie?
Graag jullie reactie,
benthouse
Dat verlies is met wortel3 ipv 2 x de lengte je hebt immers 3 fase.
Als je alleen maar fase en 0 zou hebben dan moet je inderdaad de lengte maal 2 nemen.
Volgens mij mag je de 5 seconden alleen nemen als je gebruiker buiten handbereik zit,als je zeker weet dat de gebruiker er niet bij kan, en de onderverdelers moeten van kunstof zijn ipv metaal.
En e rho van koper 0,0175 en van alumunium is dat 0,0204 dan zou 50mm2 nog maar net genoeg zijn om binnen de 11,5 volt te blijven.
Verder zit er nog een voedingskabel voor de 200 mtr en nog een kabel na de verdeler van de keten dus 35mm2 is gewoon te dun.
Geloof mij maar als het verlies groter dan 5% is krijg je allerlei problemen van motoren die niet goed meer aanlopen (airco) en gasontladingslampen welke doven tijdens de aanloop van een motor (airco).
benleentje
Golden Member
De aannemer vraagt 80A voor zijn ketenpark.
De maximale lengte volgens tabel 53-1 uit de NEN1010 bij een zekering van 80A
En waar zit dan de selectiviteit in de kast van de aannemer komt een zekering van 80A of niet?
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Is het niet mogelijk om de kabel in een buis te leggen en dan net onder de grond. Dit gebeurt wel vaker op bouwplaatsen. Als het project een tijdje duurt loont het extra werk meestal wel en je kunt met minder kabel toekomen. Stelen is zo ook wat moeilijker.
Om terug te komen op mijn berekening naar aanleiding van snameroc.
Stel dat je om wat voor reden dan ook 1 fase belast (zou uiteraard niet de bedoeling zijn). Dan loopt er door die ene fase en nul toch dezelfde stroom en zit je toch nog steeds met die factor 2???
benleentje
Golden Member
Dat is appels als peren verkopen dan weet je ook zeker dat er een keer een boze klant verhaal komt halen.
Je kan maar beter de regels volgens want ALS alles goed gaat hoor je niemand en dat is soms wel jammer. MAAR als het fout gaat dan zijn de rapen gaar en weten ze jouw te vinden.
Dan zie ik 2 mogelijkheden.
- Je doet het op de door jouw te verantwoorden manier
- Je gooit het over de schutting en laat je collega het opknappen.
Als je zoals ik nu hoor je er niet zeker van bent zou ik dat laatste doen of het door een installateur laten uitrekenen met de berekening en de specificaties erbij. Dan ben je enigszins gedekt.
Weet je nu al af de schakelkast waar je voeding naar toe moet is gezekerd want als dat al 80A moet jij ook hoger.
Hallo Kees22
Theoreties kan het wat jij zegt maar in de praktijk is het natuurlijk onzin, mede daarom is vroeger voor het drie fase systeem gekozen.
Je legt geen 3fase aan om vervolgens maar 1 fase te gebruiken.
En die 5% is tijdens normaal bedrijf wat betekend dat het spanningsverlies tijdens aanloop van een motor nog veel hoger is dan krijg je knipper verlichting.
Eigenlijk is mijn ervaring als je je aan de 5% houd dan zit je met de tabellen in de nen1010 meestal wel goed.
Nog een paar vragen die van belang zijn.
Is het een kas kabel? Daarvan is immers de aarde maar de helft van de fase
Is het een automaat aan het begin van de kabel zo ja wat voor caracteristiek of zijn het mespastronen?
Hebben de keten een eigen aardelektrode?
Zitten alle groepen achter een aardlekschakelaar in de keten?
Kortom elektro is een vak waar wel eens te ligt over wordt gedacht
Heren,
heb e.e.a. bij een installateur opgevraagd.
Die komt met de volgende gegevens:
Voor de bouwaansluiting gaan we uit van de 5 secondenregel op basis van art. 411.3.2.3
Bouwaansluiting wordt afgezekerd met 80A » Iz=88,3A lengte 200mtr
Tabel A.52-6 kolom 6 (koper) » 16mmq (max. 96A)
Correctiefactoren
Tabel A.52-15 » 1
Tabel A.52-18 » 1
Tabel A.53-1:
Bij toepassing van 16mmq max. kabellengte 142mtr => volstaat niet
Bij toepassing van 25mmq max. kabellengte 230mtr => volstaat
Bij toepassing van 35mmq max. kabellengte 322mtr => volstaat
Ter controle:
Grafiek 61D (pag. 532 NEN1010:2007 + C1:2008) » YMvKas 4x16mmq » max 105mtr => volstaat niet
Grafiek 61D (pag. 532 NEN1010:2007 + C1:2008) » YMvKas 4x25mmq » max 165mtr => volstaat niet
Grafiek 61D (pag. 532 NEN1010:2007 + C1:2008) » YMvKas 4x35mmq » max 225mtr => volstaat
Berekening ter controle grafiek 61D bij toepassing van een 4x35mmq YMvK-as:
(L.rho koper/A)xIx1,73 =(200x0,0175/35)x80x1,73= 13.84V
maximale spannings verlies 5% bij 400V is 20V
Conclusie: gekozen kabel 4x35mmq voldoet ruim voldoende aan de vraag.
De kabel gaat vanuit een kunststof verdeelkast naar een kunststof bouwkast.
Aan de voedende zijde wordt de kabel beveiligd middels kortsluitvaste mespatronen.
De te monteren kabel is een YMvK-as kabel
De vraag die nu nog uitstaat bij de aannemer is of wij met een 80A voeding kunnen volstaan, of dat de aannemer 80A hoofdzekeringen plaatst.
In het geval van 80A hoofdzekeringen in de bouwkast, moeten wij natuurlijk 2 stappen hoger naar 125A. De kabel zal dan uiteraard ook dikkere aders nodig hebben.
Gr. benthouse
Ik ben er inmiddels uit, de Aannemer beveiligt zelf met 80A.
Ik moet zorgen voor een 125A voeding, beveiligd met kortsluitvaste patronen.
Berekening van de kabel:
Voor de bouwaansluiting gaan we uit van de 5 secondenregel op basis van art. 411.3.2.3 vanwege een TN-stelsel
Bouwaansluiting wordt aan de voedende zijde beveiligd met 125A kortsluitvaste patronen » Conform Tabel 53C Iz=138A, lengte l=200mtr
Tabel A.52-6 kolom 6 (koper) » 50mmq (max. 179A)
Correctiefactoren
Tabel A.52-15 andere omgevingsfactoren van lucht dan 30°C, » 1
Tabel A.52-18 Montage van meerdere kabels bij elkaar » 1
Tabel A.53-1:
Bij toepassing van 50mmq max. kabellengte 258mtr => volstaat
Ter controle:
Grafiek 61D (pag. 532 NEN1010:2007 + C1:2008) » YMvKas 4x50mmq » max 200mtr => volstaat (net aan)
Berekening ter controle grafiek 61D bij toepassing van een 4x35mmq YMvK-as:
(L.rho koper/A)xIx1,73 =(200x0,0175/50)x125x1,73= 15,13V
maximale spannings verlies 5% bij 400V is 20V
Conclusie: gekozen kabel YMvK-as 4x50mmq voldoet aan de vraag.
De kabel is besteld, en wordt volgende week gemonteerd.
Bedankt voor jullie bijdragen.
benthouse
Kun je niet veel goedkoper de mespatronen in de bouwmeterkast vervangen door doorverbindmessen, en de 80A zekeringen plaatsen in de hoofdkast, hierdoor kun je de 35mm2 kabel gebruiken ipv. de 50mm2 kabel.
De aannemer wil zelf 80A beveiligen. Om selectiviteit te behouden moet ik naar 125A aan de voedende zijde.
Wat de aannemer doet vanaf het punt dat de bouwinstallatie en voeding voor de bouwketen start is zijn probleem.
Alles is geregeld, en gaat aankomende week in bedrijf.
Het prijsverschil tussen een 4x35YMvK-as en een 4x50YMvK-as was behoorlijk. Zo richting de 1800 - 2000 Euro.
Gr. Benthouse
Vergeet je niet een aarde te slaan bij je bouwkast?
Anders mag je niet meer uitgaan van je 5 Sec. regel.
Het aardscherm functioneert toch als aarde? Ik heb meerdere installatie`s gezien waar verdeelkasten met grondkabel gevoed werden en waar geen aparte aardpen geslagen is, de voeding van die verdeelkasten zijn in het algemeen TN-C-S
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
heb gisteren een excursie gehad in 1 van s'lands kabelfabrieken , en er werd gezegd dat ondanks de hoge koperprijzen er weinig aluminium kabel verkocht werd , wel werd naar gelang de koperprijzen de spanning op het hek rond de buitenopslag hoger gezet ( was al 120kv ). wel leuk om eens te zien hoe dat gedaan wordt....
Ehm vaag, Iemand bij mij in de buurt heeft een technische handelsonderneming en verkoopt aan diverse installatiebedrijven maar kan geen ALU kabel kopen bij de producent, dit wat alleen bedoeld voor de netbeheerders....
Persoonlijk ben ik er nog niet uit wat beter is, Het voordeel van ALU is dat het beter warmte geleid waardoor er minder hotspots optreden, en bij een los contact heeft ALU de eigenschap zichzelf vast te lassen waardoor veel problemen niet waarneembaar zijn, echter komen deze wel bij visuele inspectie aan het ligt.
Koper daartegen is veel beter bestand tegen trillingen en zal minder snel los schieten uit een verbindingsklem.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
euh , koper is beter warmtegeleidend als aluminium . sluiting in een alukabel zorgt voor een gat van 25cm breed en gaat veel sneller uitval geven als koper .
alukabel is ook bijna 2x de ohmse waarde van koperkabel en daarom moet deze ook dikker worden berekend .
overigens bestellen ze bij mij op t werk alukabel gewoon bij de leverancier , zoals bijv de tu .
mvdk
Golden Member
Dat er op dit moment minder alu kabel verkocht word, kan te maken hebben met stagnatie in de bouw. Ook zijn er in de afgelopen jaren vele kilometers kabel gelegd om tuinbouwbedrijven met WK installaties op het net aan te sluiten. Ooit stopt het een keer. Aluminium kabel is goedkoper dan vergelijkbare koperkabel. Voor niet daarin gespecialiseerde bedrijven is het een beetje lastig om het netjes af te rollen en te leggen. Je hebt een haspelwagen nodig.
TN-C-S????
TN-S of TN-C
De aarde van een grondkabel halveert boven de (ik dacht 25mmq) en dan moet je weer de 0,4 sec. regel toepassen.
Of een ondersteunende aarde slaan.
Ik heb het ook niet bedacht.
TN-C-S is een stroomstelsel wat begint als TN-C stelsel en ergens in de installatie opgesplitst wordt in een TN-S stelsel dus een TN-C-S stelsel een een stroomstelsel waar beide installatiemethode`s in voor komen echter als de overgang van TN-C naar TN-S gemaakt is kan men niet meer terug, en de min aderdiameter is 16 of 25mm2 (ben ff aan het twijfelen)