Beste Allen,
Thuis ben ik met het elektriciteit bezig. Nu heb ik de volgende situatie gecreëerd;
De hoofdschakelaar en aardlekschakelaars zijn 40A gezekerd, de daarboven geïnstalleerde schakelautomaten zijn 16A. De hoofdzekering van Liander is 1x 25A. Deze moet ik sowieso laten verzwaren?!
Nu heb ik in de groepenkast nog geen rekening gehouden met het fornuis wat we hebben aangeschaft. Wanneer de ovens alle drie aan staan, vraagt deze machine 7200W. Hiervoor zou een fornuisgroep nodig zijn van 32A een nieuwe aardlekschakelaar van 40A. Moet ik dan nog een andere hoofdschakelaar tussen de aardlek en de hoofdzekering zetten? En is een hoofdzekering van 40A dan nog steeds voldoende? of moet dit een 3 fase aansluiting worden?
Alvast dank,
Sandmen
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Volgens mij kan je m aansluiten op een dubbele 1 fase groep, beiden op dezelfde fase allebei 16 A, met een gekoppelde afschakel hendel, en dan de hoofdzekering laten verzwaren naar 35A, is ook een optie.
JBHC
Opgeruimd, wat is dat?
Leuke antwoorden van iedereen maar deze groepenkast kan niet op 2 of 3 fasen zonder een andere hoofdschakelaar. 
Ik zou de hoofdzekering laten voor wat het is en mocht die er ooit uitvliegen dan meteen bij het vervangen er een zwaardere in laten zetten.
Overigens zijn de aardlekschakelaars niet gezekerd. Je hoofdschakelaar een aardlekschakelaars zijn GEEN stoombeveiligingen.
Tidak Ada
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie.
Ik greloof dat TS ook bedoelt dat die ASL-en en de hoofdschakelaar maximaal 40 A mogen voeren. Hij heeft immers daarboven nog 16 A zekeringen per groep...
Overigesn bestaat er ook de mogelijkheid van een gecombineerde aardlekschakelaar en zekeringautomaat, "ALAMAT" genoemd (geldt niet voor het onderhavige geval).
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
het is uitermate verstandig dat je voor je verzwaring van de aansluiting kontakt op neemt met je netbeheerder, Liander. Doe bepaald wat je krijgt(koopt). Vermoedelijk krijg je een 3 fase aansluiting.
Bij een 3 fase aansluiting is een hoofdschakelaar verplicht.
Voor je fornuis moet je dan een 3 fase groep met Nul maken. Meestal het beste met een 3P+N automaat.
Of je daar een aardlek voor nodig hebt is afhankelijk van je aarding, daar heb je geen info over gegeven.
Voor de rest is heel veel afhankelijk van de bestaande situatie. In principe mag je die zo laten als deze is, als deze maar aan de voorschriften voldoen doe van toepassing waren op moment van aanleg van de installatie.
Of een renovatie of aanpassing van je groepenkast aan te bevelen is kan ik je met de gebrekkige informatie niet geven.
Als ik de foto van je groepenkast zie lijkt dit mij een kast met 1 fase bus board.
Je zal bij de keuze voor 3 fase dan ook een groepenkast met 3 fase bus board moeten gebruiken.