Beste CO'ers,
In de onderstaande schakeling blijft het spanningsloos gemaakte relais (S1)
om een aantal seconde even aantrekken en direct weer afvallen.
Voor zover ik als leek door te googelen als oplossing heb kunnen vinden,
is het plaatsen van een diode over de relaisspoel in tegengestelde richting.
Dat zou een 1N4001 moeten zijn.
Maar helaas, het werkt niet. Hoe zou het wel moeten ?
S2 is een Noodschakelaar en is meestal gesloten.
m.vr.gr. Sam
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha Sam.Son,
Ik heb even moeite om de zin goed te lezen "om een aantal seconden" bedoel je daarmee dat na het openen van schakelaar S1 het relais pas na een paar seconden afval maar niet klappert 
Ik denk dat je zelf een test kan doen als je de noodschakelaar S2 opent is het probleem dan weg met andere woorden valt het relais dan wel direct af.
Zo ja dan komt het doordat de voeding na uitschakelen nog voor een paar seconden energie heeft opgeslagen en dit nog aan de verbruiker het relais kan afgeven.
De voeding is 3 A en je relais verbruikt niet veel je kan het simpel houden en na de voeding te schakelen dus S1 in de afgaande lijn monteren.
Groet,
Henk.
Hunebedbouwer
De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?
Zoals electron al schrijft het relais kan wel even blijven hangen als er een dikke condensator in de voeding zit. Als staat te klapperen heb je een gammele S1 schakelaar. De noodschakelaar met 6ohm in gesloten toestand is ook gammel.
Beste Electron920,
Bedankt voor de snelle reactie.
Ten eerste beschouw ik mezelf als eletronica-leek.
Ik dacht het simpel te houden door er zo min mogelijk gegevens bij te slepen.
Het zit als volgt.
De schakeling is een onderdeel van een inbraakbeveiliging.
Het beveiligingssysteem wordt met mobiele telefoons middels radiografische schakelaar S1
op afstand aan/uit gezet.
S2 zijn enkele slootcontacten in serie geplaatst.
Het relais zorgt voor berichtgeving naar mobiele telefoons.
Bij het sluiten van S1 en gesloten deur(en) S2 het bericht:
"Alarm Actief" Wordt dit bericht niet ontvangen,
dan is/zijn er een deur(en) niet afgesloten.
Bij het open van een deur(en) S1 of uitschakelen van het systeem (S2)
of sabotage van het systeem wordt het volgende bericht ontvangen:
"Alarm; Deur(en) geopend / Alarm uitgeschakeld"
Op de trafo zijn parallel zijn nog enkele =12V DC signaalgevers aangesloten
die bij alarm geprogrammeerd worden geactiveerd.
Dit systeem werkt perfect met enkel het aangegeven probleem.
Bij het uitschakelen van het alarmsysteem (S1), trekt het relais na circa 100 sec. weer even aan
en valt direct weer af en blijft dit ook gedurende onbepaalde tijd doen !
Met als gevolg dat er constant berichten naar mobiele telefoons worden verzonden.
Ik hoop dat het nu duidelijk is én dat er een oplossing voor is.
m.vr.gr. Sam
Hunter
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Op 17 juli 2020 00:49:51 schreef electron920:
De voeding is 3 A en je relais verbruikt niet veel je kan het simpel houden en na de voeding te schakelen dus S1 in de afgaande lijn monteren.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Is die voeding een schakelend exemplaar, en is de kabel tussen S1 en de voeding behoorlijk lang, door een buis met andere kabels erin, of met de 2 draden naar S1 over een behoorlijke lengte parallel?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (20%)]
EricP
mét CE
Sparky zit op hetzelfde spoor als ik. Die 'trafo' is helemaal geen trafo, maar een switcher.
De primaire capaciteit wordt parasitair opgeladen tot de electronica wakker wordt, ding gaat even aan, dan daalt de spanning primair weer snel en gaat het ding weer uit. Analoog aan de LED bagger die we allemaal moeten hebben en zo het en der staat te knipperen.
In het 'schema' is alleen een contact S1 te zien. Geen 'spoel' van S1. Ik gok er maar op dat het ding links ook iets met de spoel van S1 te maken heeft, met deze manier van tekenen is er niet zoveel chocolade van te maken.
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha Sam.Son,
Iets duidelijker ook hier zal je zelf onderzoek moeten doen wij kunnen aan de hand van de info wel sturen.
Even een vraag vooraf is het een nieuwe installatie met andere woorden het heeft nog nooit goed gefunctioneerd 
Dat is belangrijk voor de richting.
Je heb al een aantal hints ontvangen van @SparkyGSX en @EricP en ik denk dat zijn de mannen van de praktijk 
Ik zou als volgt te werk gaan je heb meerdere ringen parallel haal ze allemaal los van de trafo en sluit de eerste aan (pak er maar een) test het systeem.
Indien fout meld het eventueel hier indien niets aan de hand schakel de volgende erbij enz tot je de fout heb.
We wachten in spanning af 
Groet,
Henk.
MGP
LDmicro user.
Een gloeilampje dicht op de ingang van de trafo kan wonderen doen, let wel op de spanning, het vermogen van dat lampje mag zeer klein zijn.
Een poging waard en kost niet veel.
Inderdaad, de primaire elco van de voeding zal zich door capacitieve bedrading langzaam opladen. Als die lading hoog genoeg wordt dan komt de voeding in actie, trekt de elco leeg en stopt tot de volgende lading.
Een belasting aan de 230V kant kan dat oplossen, of het gebruik van een klassieke trafo.
Die belasting hoeft niet heel groot te zijn overigens, 100 - 220k oid
Anoniem
Hmm... inderdaad de voeding
Probleem ook opgelost als TS zijn voeding constant aan laat en zijn deurcontacten S1 in de 12V zet.
Voordeel dat je niet met 220V op je deuren zit 
Dat is nog een betere oplossing inderdaad, maar dat moet technisch ook maar kunnen.
Ik ging er stiekem vanuit dat de TS een reden had daar 230V te gebruiken.
Zoals ik het lees is S1 de (op afstand bediende) schakeling waarmee het alarm in- en uitgeschakeld wordt. S2 is één van de schakelaars die detecteren of er een deur/raam open staat. Er staat dus geen 230V op de alarmcontacten.
Anoniem
Bij het open van een deur(en) S1 of uitschakelen van het systeem (S2)

In principe heb je hier geen extra voeding en relais nodig om die sms module haar berichten te laten sturen... maar we kennen de situatie natuurlijk niet waarom het zo wel wordt gedaan
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Ik heb ook even zitten nadenken en dacht even aan 230V op een deurcontact, maar had al besloten dat dit niet het geval was.
Ik vermoed dat de bedoeling van de schakelaar in de 230V is dat er zo min mogelijk sluipverbruik is.
Ik heb nog even nagedacht over:
Ik dacht het simpel te houden door er zo min mogelijk gegevens bij te slepen.
Het is zo dat een relais zonder enegerie-toevoer niet KAN schakelen. Als je de boel vereenvoudigt tot een princiepe schema dan is het antwoord simpel: Het /kan/ eenvoudigweg niet zo zijn.
Tja in de praktijk gebeurt het toch... wat dan? Ja: er zijn kennelijk omstandigheden dat de boel zich niet gedraagt zoals de theorie voorschrijft. Vandaar dat de praktijk omgeving toch belangrijk wordt!
[Bericht gewijzigd door rew op (54%)]
Beste CO'ers
Het probleem is opgelost !
Op advies van electron920 (Henk):
"Ik zou als volgt te werk gaan je heb meerdere ringen parallel haal ze allemaal los van de trafo en sluit de eerste aan (pak er maar een) test het systeem.
Indien fout meld het eventueel hier indien niets aan de hand schakel de volgende erbij enz tot je de fout heb."
De boosdoener was een Indoor Siren Installation AS271 =12V DC,
in een parallelring aangesloten op de trafo.
Na verwijdering was het probleem verholpen. Nu nog even de vraag waarom !
Waarschijnlijk defect.
Met dank aan Henk en alle andere respondenten.
m.vr.gr. Sam
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
En het blijkt dus weer iets te zijn wat je, voor de eenvoud, voor ons verzwegen hebt.
Als je zelf niet begrijpt wat het probleem is, hoe denk je dat te kunnen beoordelen welke details voor ons wel of niet relevant zijn?