Gewoon een universele CAN tool aanschaffen en een seriele interface op je PC?
Bijv PEAK USB to CAN
en een beetje PC heeft een RS-232 poort (laptops vaak niet meer helaas)
en dan kun je er ook een RS-232 naar RS485 interface aanknopen.
Kun je ook PRofibus of tweedraads of vierdraads of MODBUS RTU uitlezen.
zenden is dan ook ineens mogelijk, net als het LEZEN van de data.
Op een scope of een SIMPELE logic analyzer krijg je alleen blokjes.
Sommige kunnen dan ook nog de protocollen ontrafelen, maar wel per berichtje: en echt handig terminal overzicht heb ik nog nooit gezien in een LA.
(zie ze ook niet zoveel meer)
Je kunt NIET controleren op vervorming hiermee: Daar heb je echt een digitale scope voor nodig.
Maar dan moet je ook wel echt weten wat je aan het doen bent. een fluke 123 of een HPS10 van velleman gaat zoiets echt niet vinden:
Dit was een defecte profibus overigens...
Dit grapje gaat je met een logic analyzer overigens ook niet lukken.
Die kunnen alleen valide data stromen zien, wat dit duidelijk niet meer is ..
Het is dan ook een heel zeldzaam verschijnsel wat je hier voorbij ziet komen. een transceiver die af en toe totaal de weg kwijt is.. Dit is de enige keer dat ik dit voorbij zag komen.
Procentec heeft hier wel oplossingen voor meen ik, maar die zijn eRG duur en is volgens mij alleen voor profibus: Daar zit een oscilloscope functie in de modules...
een multimeter bekijken naar CAN_H en CAN_L
Good luck: is een hele slechte maatstaf om het zeker te weten..
net als bij RS-232 of RS-485: je kan zien wat data en voedingspinnen zijn en of de niveau's in de spec zitten, maar de multimeter is op die bereiken zo k*t en niet RMS... Dat je geen flauw idee hebt waar je naar zit te kijken..
[Bericht gewijzigd door
High met Henk
op woensdag 14 oktober 2020 14:22:00
(12%)