Nog in verband met de 5 seconden tijdsbeperking.

De stroom door een geleider zorgt voor opwarming van deze geleider (I²R).
Maar om brand te voorkomen, moet de opwarming beperkt blijven in tijd. (lees : de beveiliging moet de foutstroom snel genoeg onderbreken).
Men stelt vast dat, als een opwarming beperkt blijft tot 5 seconden, er niet genoeg warmte (energie) overgedragen wordt naar de omgeving om een gevaarlijke situatie te creëeren. De opwarming van de geleider is adiabatisch.

.

.

bron : Legrand Power Guide 2009 / book 4
Sizing conductors and selecting protection devices

Om het nog lastiger te maken....
Een beschermingsleiding is geen vereffeningsleiding.

En het was al zo moeilijk.

In deze vrijwel onmogelijke opgave kan de TS alleen aannames doen van het onbekende, en er dan bij vermelden hoe hij aan zijn antwoord komt.

Ik denk ook dat dat de doel van de vraag is. Dus niet zo zeer het antwoord zelf maar meer de methode op zich.