Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bij Chinese adapters met C13/C14 aansluiting krijg je soms een 3x 0.5mm2 snoertje. Daar voel ik me toch nooit erg gemakkelijk bij... (soepel is het wel...
)
Op donderdag 11 januari 2024 19:12:06 schreef GJ_:
Overkill is het zeker niet. Een 20m lange 1mm2 kabel word van 1500W best warm.
Overkill is het om voor 1 meter (vrijliggende) kabel en 1500W belasting een dikkere kabel dan 3G1,0mm2 te nemen.
Vrijliggende kabels mag je doorgaans hoger belasten dan opgesloten kabels (van dezelfde mm2) in een installatie.
Bij de normen die ik gebruik word er verschil gemaakt tussen losse aders, kabels met twee belaste aders, meeraderige kabels, enz.
En kabel zoals deze mag dan dunner dan "normaal". Maar als ze gaan opwarmen ben je voor mij al te ver gegaan.
Tidak Ada
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie.
Pas nog een monsterstukje van dat 'soepele' strijkijzerdraad (Praxis) gehad. 50 cm kon ik recht overeind houden en ik ben echt geen fakir....
Op donderdag 11 januari 2024 19:12:06 schreef GJ_:
Maar de voorgaande zekering is zeker wel bepalend. Op 16A is volgens de meeste normen minimaal 2,5mm2 vereist, ...
Zoals eerder gezegd geldt dit voor de vaste installatie. Een snoer dat gestekkerd wordt mag dunner zijn, maar toch minimaal 0,75mm2.
De dikte van het aansluitsnoer wordt dus bepaald door het apparaat. 1500W zou zelfs kunnen met 0,75mm2, maar ik zou liever iets dikker kiezen.
Tidak Ada
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie.
Op donderdag 11 januari 2024 21:34:05 schreef KlaasZ:
[...] Een snoer dat gestekkerd wordt mag dunner zijn, maar toch minimaal 0,75mm2.De dikte van het aansluitsnoer wordt dus bepaald door het apparaat. 1500W zou zelfs kunnen met 0,75mm2, maar ik zou liever iets dikker kiezen.
Ik had dat RG174U kabeltje van dat kerstding van mij ook niet voor niets met 300mA afgezekerd.
Boudie
Vervangen DOOR.
Op donderdag 11 januari 2024 21:05:51 schreef Tidak Ada:
Pas nog een monsterstukje van dat 'soepele' strijkijzerdraad (Praxis) gehad. 50 cm kon ik recht overeind houden en ik ben echt geen fakir....
Dat was dus strijk-ijzerdraad. 