Als ik de gegevens van het plaatje bekijk, kom ik op 230xwortel3 x103= 41KVA opgenomen vermogen uit het net of generator! Het motor asvermogen is dan echter41KVA xcos phi 0,87 =36 KW . De 55 Kw hoort bij een motorop 380Volt!
De aanloopstroom is al snel 5xInom wat 515 Amp is wat je beoogde generator op de knieen zal dwingen, zelfs met softstarter of ster/driehoek.

[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (24%)]

Op dinsdag 14 april 2026 10:53:33 schreef Hunebedbouwer:
Als ik de gegevens van het plaatje bekijk, kom ik op 230xwortel3 x103= 41KVA opgenomen vermogen uit het net of generator! Het motor asvermogen is dan echter41KVA xcos phi 0,87 =36 KW . De 55 Kw hoort bij een motorop 380Volt!

Je vergeet het rendement in je berekening.

Hoezo zou het vermogen stijgen als deze op 380V gaat?

Ik gok op een foute stroom op het typeplaatje maar eigenlijk kunnen we het niet weten. We weten wel dat er iets niet klopt.

Gaat dan toch om deze motor? Waarbij duidelijk 3 fase staat?

https://www.betweeneastwest.com/en/product-detail/2351

Op dinsdag 14 april 2026 10:53:33 schreef Hunebedbouwer:
De aanloopstroom is al snel 5xInom wat 515 Amp is...

minimaal ja. Want met een rendement van bijna 95% komt dat overeen met IE3 (oftewel class 2) en dat betekend een aanloopstroom van 8 tot 12x Inom

Op dinsdag 14 april 2026 04:06:37 schreef Electronovice:
Hallo allemaal,

Gelukkig heb ik nog geen leesbril nodig. Er staat duidelijk 230V / 3 phase/ 103 A. Maar ik denk dat iemand in China een foutje heeft gemaakt. Normaal leveren ze vanuit China standaard met 380V. Omdat hier geen 380V is dacht ik dat het handiger was om voor 230V te gaan.

De motor is nu voor een belgisch net geconfigureerd: 230V tussen de fasen.

In Nederland hebben we 230V tussen ieder van de fasen en de nul.

Wat jou generator maakt, dat weet ik niet. Wat we wel weten is dat er iets niet klopt aan het typeplaatje. Bij 230V tussen de fasen, en 100A fasestroom is het opgenomen vermogen minder dan 40kW. Dan kan er natuurlijk nooit 55kW aan asvermogen uitkomen.

Het sommetje lijkt te kloppen als de 100A stroom in ster bij 400V is.

Of jou generator 400V doet, en of je de motor kan herconfigureren naar 400V, dat vertelt het typeplaatje niet. Vaak wel, maar mogelijk niet.