Ik heb op zolder een zone omvormer op een eigen groep zitten. Nu zou ik op de zelfde plek een mobiele airco plaatsen. Kan het om op de zelfde aansluiting waar de omvormer zit een stopcontact te plaatsen voor deze mobiele airco?

In theorie zou je zeggen dat er weinig tot geen extra belasting uit de groep wordt gevraagd omdat de airco het vermogen direct opneemt.

Of gaan we in de problemen komen op minder zonnige dagen? Als mobiele unit minder zijn best hoeft te doen?

Op maandag 10 augustus 2026 13:16:56 schreef Gerwin:
In theorie zou je zeggen dat er weinig tot geen extra belasting uit de groep wordt gevraagd omdat de airco het vermogen direct opneemt.

De zekering zit daar om de bekabeling te beschermen. De groep gaat niet aangesproken worden maar de stroom loopt er wel (tussen omvormer en airco).

Het kan wel, maar uit hoofde van de NEN1010 mag het niet.
Stel dat de beveiliging voor de PV 16Amp is en je panelen max 10 A kunnen leveren dan zou je stopkontakt 16 + 10 = 26 Ampere voor zn kiezen kunnen krijgen.

Klein kastje met een 16 A zekering voor het airco "stopcontact" lost dat op.

Op maandag 10 augustus 2026 17:19:48 schreef revado:
Klein kastje met een 16 A zekering voor het airco "stopcontact" lost dat op.

Ook dat kan, maar mag van de NEN1010 niet.
Dan moet er een kleine verdeler tussen.

Op maandag 10 augustus 2026 18:31:56 schreef Toeternietoe:
[...]

Ook dat kan, maar mag van de NEN1010 niet.
Dan moet er een kleine verdeler tussen.

Precies. Er hoort een hoofdschakelaar bij, en afhankelijk wat de zekering/installatieautomaat/ aardlekautomaat in de groepenkast beneden, zul je een aparte automaat voor de pv-groep en de airco moeten plaatsen. Is de aardlekautomaat in de groepenkast 300mA, dan wordt de installatieautomaat van de airco ook een aardlekautomaat van B16/ 30mA. Stickertje PV bij de verdeelkast plakken. Klaar is Kees.

@keebrev,
Ik denk niet dat iemand dat gaat bouwen. Je mag blij zijn als iemand tussen zijn wcd en de PV-groep een extra zekering of automaat ertussen zet.
Waarom moet er een hoofdschakelaar bij? Als je de hoofdschakelaar in de groepenkast uitzet, dan is het hele systeem toch ook stroomloos?

Omdat een 'verdeler' in principe moet zijn voorzien van een hoofdschakelaar. Al zitten er maar twee automaten in.

Verder is dat inderdaad een gevalletje van 'hoe ver ga je', ik heb zelf ook zo'n constructie gemaakt, en geloof maar dat daar geen hoofschakelaar in zit ;) (al was het maar omdat ik er geen plek meer voor had)

Ook dit is een hoofdschakelaar:

Eén module breed, 25A, zat voor een (pv)verdeler

[Bericht gewijzigd door keebrev op (19%)]

Op maandag 10 augustus 2026 17:19:48 schreef revado:
Klein kastje met een 16 A zekering voor het airco "stopcontact" lost dat op.

Ook dat kan, maar mag van de NEN1010 niet.
Dan moet er een kleine verdeler tussen.

Een kastje met een 16A groep erin is toch een kleine verdeler :?

En dat kastje met een 16A erin is niet selectief naar de groepszekering maar dat maakt hier niets uit de zekering heeft een andere functie. Omdat je nu achter een kabel zit van de PV verdeler kan er daar 16A + 10 = 26 naar het nieuwe stopcontact + bekabeling. De tussen-zekering lost dat op en als de stroom te hoog word schakelt die af.

Wel dat extra kastje met 16A zekering zo dicht als mogelijk bij de PV verdeler zetten en dan op de uitgang van zekering met een kabel naar de extra stop contact. Dus niet eerst 5 meter kabel en dan pas de tussen zekering en stop contact. Want die kabel wil je liever ook op 16A begrenzen en niet dat daar ook 25A kan lopen.

Het zou handig zijn als @ts eens wat meer informatie geeft:

- wat is de grootte van de pv-omvormer in kWh, één- of driefasen,
- welke kabel gaat er van de pv-omvormer naar de groepenkast. Is dat 2,5mm2, of 4mm2 of nog wat anders?
- hoe is de kabel afgezekerd in de groepenkast, alleen op een installatieautomaat achter een bestaande aardlekschakelaar, of met een alamat C20A/ 300mA, of.....vul maar in?
- wat is het elektrisch vermogen van de airco,
- plaatje van de meterkast verduidelijkt ook veel.

Dan kan men wat meer gerichte antwoorden geven dan allerlei aannames te nemen en daarop je (niet geheel juiste) conclusies te baseren.

@ohm pi: Ja natuurlijk. Maar ik ga uit van een worst-kaas scenario. Je wilt het toch goed en veilig doen.

Waarom moet er een hoofdschakelaar bij? Als je de hoofdschakelaar in de groepenkast uitzet, dan is het hele systeem toch ook stroomloos?

Er is ook nog iets van bedrijfszekerheid wat in de NEN1010 genoemd wordt. Als je alleen woont kan dat prima, de hoofdschakelaar om zetten, niemand die er last van heeft. Met meerdere personen in een huishouden zou dat wel eens een ander verhaal kunnen worden (dochter/ zoonlief: Geen WiFi?!?!)
Daarbij, eens komt de tijd dat je de woning verlaat, en zadel je de problemen op naar de volgende bewoner.

@sine, ja natuurlijk kan het zonder, zoals je zelf aangaf is het je eigen verantwoording.

De hoofdschakelaar kan je ook zien als een prima verloop van 4 of 6mm2 groepenkast kabel naar 2,5mm2 draad voor de rest van het verdeelkastje.

[Bericht gewijzigd door keebrev op (22%)]

Wellicht ook nog even rekening mee houden dat een PV een distributiegroep is en je wcd een eindgroep.
Maakt het voor mensen wellicht handiger om te bepalen wat ze moeten doen om een correcte installatie te maken.

Op dinsdag 11 augustus 2026 12:24:35 schreef Sine:
Omdat een 'verdeler' in principe moet zijn voorzien van een hoofdschakelaar. Al zitten er maar twee automaten in.

Dan gebruik je een kookgroep.

Maar ik zou me eerder zorgen maken over de (eventuele) 300mA aardlek op de PV groep dan over het risico dat het extra stopkontact 32A voor zijn kiezen krijgt.

Misschien is het nog wel makkelijker om die airco gewoon op een bestaande wcd aan te sluiten.
Het gaat ( volgens TS) om een verplaatsbare airco dus zo hoog is het verbruik niet.
TS zelf horen we niet meer?

van die kabel aftakken, een 16A zekering en een stopcontact eraan. eventueel direct samen in 1 behuizing.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVQoD4qytD4Pm4J1IFEFEEN_lPWrpbK32Y1LsqUIaI7Q&s

die 16A dient hier als extra stroombegrenzing, niet om de groep te beveiligen (dat doet de zekering in de zekeringkast wel). de verbruiker kan geen stroom leveren, dus er kan niet meer dan 16A richting zekeringkast, en de verbruiker kan niet meer dan 16A stroom trekken, dus de kabel kan ook niet overbelast worden

[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]

Op dinsdag 11 augustus 2026 19:35:43 schreef keebrev:
Het zou handig zijn als @ts eens wat meer informatie geeft:

- wat is de grootte van de pv-omvormer in kWh, één- of driefasen,

1 fase met een vermogen van 3.300Wp. van de panelen

- welke kabel gaat er van de pv-omvormer naar de groepenkast. Is dat 2,5mm2, of 4mm2 of nog wat anders?

2.5mm2

- hoe is de kabel afgezekerd in de groepenkast, alleen op een installatieautomaat achter een bestaande aardlekschakelaar, of met een alamat C20A/ 300mA, of.....vul maar in?

Bij aanleg zonnepanelen is ook de hele groepenkast vervangen, zonnepanelen zitten op eigen aardlekautomaat en naast de omvormer zit een werkschakelaar

- wat is het elektrisch vermogen van de airco,

750w

- plaatje van de meterkast verduidelijkt ook veel.

alhier:

Wat ik voornamelijk lees is ja het kan mits er een verdeler tussen komt.

Op woensdag 12 augustus 2026 08:07:21 schreef revado:
Misschien is het nog wel makkelijker om die airco gewoon op een bestaande wcd aan te sluiten.
Het gaat ( volgens TS) om een verplaatsbare airco dus zo hoog is het verbruik niet.
TS zelf horen we niet meer?

Op de voorzolder zit helaas geen stopcontact in de buurt en om met haspels te gaan werken vind ik (en de vrouw voornamelijk) ook wat van :)

Ik wil het netjes aansluiten dat mochten we ooit verhuizen de volgende bewoners niet het rambam schrikken kwa beunhazerij om dingen te laten werken :) (te veel van dat soort constructies gevonden de afgelopen jaren)

Dus vanuit de groepenkast gezien zou het dan:

Aardlek 30m PV groepkast == Naar zolder 2.5mm ==> Hoofdschakelaar ==> Werkschakelaar ==> Omvormer

                                                                       | 
                                                                       +====> Automaat 16A ==> WCD  

Of kan er omdat de werkschakelaar er al zit de hoofdschakelaar vervallen? dus alleen automaat en dan WCD?

Ik wil het netjes aansluiten dat mochten we ooit verhuizen de volgende bewoners niet het rambam schrikken kwa beunhazerij om dingen te laten werken :) (te veel van dat soort constructies gevonden de afgelopen jaren)

Dus vanuit de groepenkast gezien zou het dan:

Aardlek 30m PV groepkast == Naar zolder 2.5mm ==> Hoofdschakelaar ==> Werkschakelaar ==> Omvormer

                                                                       | 
                                                                       +====> Automaat 16A ==> WCD  

Of kan er omdat de werkschakelaar er al zit de hoofdschakelaar vervallen? dus alleen automaat en dan WCD?

Kijk, daar hebben we de juiste informatie! Top!

Mijn voorstel is om de PV-alamat B16A/30mA naar de verdeler op zolder te brengen, en in de plaats van de alamat een B20A installatieautomaat.
Het extra airco stopcontact wordt aangesloten op een nieuwe B16A/30mA alamat. De twee alamatten B16A/30mA komen op de hoofdschakelaar en vandaar naar de groepenkast.

De werkschakelaar behoort specifiek bij de pv-installatie, en mag niet als hoofdschakelaar gebruikt worden. Het heeft ook andere eigenschappen... Een hoofdschakelaar heet eigenlijk lastscheider en mag vermogen scheiden van de huis- of netinstallatie. Een werkschakelaar is bedoeld om de pv-installatie zonder vermogen van het net te schakelen, bedoeld voor onderhoud aan de pv-installatie.

Nu je de pv-alamat op zolder plaatst (samen met de airco alamat), is de werkschakelaar overbodig geworden, en kan achterwege blijven.

Zo dus:

Lees voor wasmachine: airco

Op woensdag 12 augustus 2026 19:23:15 schreef keebrev:
[...]

Kijk, daar hebben we de juiste informatie! Top!

Mijn voorstel is om de PV-alamat B16A/30mA naar de verdeler op zolder te brengen, en in de plaats van de alamat een B20A installatieautomaat.
(...)

Welk beveiligingsmiddel spreekt er aan als er aardsluiting ontstaat in die kabel naar boven?

Ja sorry hoor. Hier word gezeverd over de mogelijkheid dat er, als je de airco zonder bijkomende aanpassingen op het stopcontact aansluit, er meer dan 25Amp zou kunnen gaan lopen. Waarheen vraag ik dan? Dit is alles zo ver gezocht. En waarschijnlijk krijg ik geen antwoord op m'n vraag naar die aardsluiting.

Even gecheckt: geen Belgische installatie...

Op woensdag 12 augustus 2026 19:32:14 schreef mvdk:
[...]
Welk beveiligingsmiddel spreekt er aan als er aardsluiting ontstaat in die kabel naar boven?

Je basis veiligheid: Je aarding. Daar gaat de NEN1010 ook van uit. De secundaire beveiliging zijn je aardlekschakelaars, die iedereen halfjaarlijks test....

Hoe groot is de kans dat een vaste kabel aardsluiting maakt?

Zie ook het plaatje uit de NPR5310. Daar gaat men er ook niet van uit.

Wat is jou voorstel?

Wat is jou voorstel?

Die aardlekschakelaar daar laten waar ie hoort: direct aan het begin van de installatie.
Ja sorry hoor..

Met zoveel brakke aardingsystemen, als je vraagt is het antwoord bijna altijd: huh?

Op woensdag 12 augustus 2026 19:50:34 schreef keebrev:
[...]

Je basis veiligheid: Je aarding. Daar gaat de NEN1010 ook van uit. De secundaire beveiliging zijn je aardlekschakelaars, die iedereen halfjaarlijks test....

Hoe groot is de kans dat een vaste kabel aardsluiting maakt?

Zie ook het plaatje uit de NPR5310. Daar gaat men er ook niet van uit.

Wat is jou voorstel?

Eens met mvdk, laat die aardlekautomaat lekker beneden en zet er zo'n ding tussen dan is iedereen weer blij.

https://www.klusspullen.nl/eaton-pv-i-10g14-h-1cd-1a-506393.html?gad_s…

Op woensdag 12 augustus 2026 21:38:29 schreef revado:
[...]

Eens met mvdk, laat die aardlekautomaat lekker beneden en zet er zo'n ding tussen dan is iedereen weer blij.

Tis maar hoe je er tegen aan kijkt. Die alamat verstouwt al 3300W en wordt warm, en 30mA voor een PV-omvormer is al minimaal. 300mA wordt vaak aanbevolen.
Plus een airco wat vocht uit de lucht haalt, zal misschien niet nu, maar zeker later ook wat mA lekstroom produceren.
Je kan gaan trappen lopen om erachter te komen waar/ welk apparaat de meterkast alamat laat trippen. Selectiviteit is 0,0.

Kwam afgelopen week dit tegen:

Was een oude pvinstallatie (2009), uitgevoerd met VD4 draad. Kijk naar de onderzijde van de aardlekschakelaar. Daar is naderhand een 3.000W PV-omvormer aan toegevoegd, met 6mm2 soepel montagedraad. Past toch prima in die 6mm2 twinhuls?!?
Bij het loshalen viel de VD4 draad er spontaan uit. Hoezo meterkastbranden?

Maar we prutsen er maar wat gewoon tegenaan. Lekker makkelijk, en goedkoop.

Op woensdag 12 augustus 2026 22:30:02 schreef keebrev:
[...]

Tis maar hoe je er tegen aan kijkt. Die alamat verstouwt al 3300W en wordt warm, en 30mA voor een PV-omvormer is al minimaal. 300mA wordt vaak aanbevolen.
Plus een airco wat vocht uit de lucht haalt, zal misschien niet nu, maar zeker later ook wat mA lekstroom produceren.
Je kan gaan trappen lopen om erachter te komen waar/ welk apparaat de meterkast alamat laat trippen. Selectiviteit is 0,0.

Kwam afgelopen week dit tegen:

[bijlage]

.

had eigenlijk gewoon een nieuwe kast moeten worden ipv weer een doosje erbij knopen.

Op woensdag 12 augustus 2026 22:30:02 schreef keebrev:
[...]

Tis maar hoe je er tegen aan kijkt. Die alamat verstouwt al 3300W en wordt warm, en 30mA voor een PV-omvormer is al minimaal. 300mA wordt vaak aanbevolen.

Die 30mA aardlekschakelaar wat er nu zit, geeft geen problemen. Tenminste, die worden niet genoemd. Die airco zal tezamen draaien met de solaromvormer, immers, de zon maakt de zolder warm. Dan gaat er nog wat van die 3300Watt af.
Maar OK, de aardlek beneden vervangen door een 300mA exemplaar. Waar koopt TS zo'n ding?

Ik persoonlijk zou het zo laten...

Er zijn tegenwoordig heel veel installaties waar de aardlekschakelaar geen secundaire functie heeft, maar de primaire veiligheid is bij aardsluitingen. Ook die adviezen hier om een zogenaamde distributiegroep zonder aardlekschakelaar te maken, tis voor mij een gruwel.
Zoek éérst uit hoe goed je aarding is, en ga dan pas dingen aanleggen.
Tript zo'n 25A automaatje of smeltpatroon wel bij een aardsluiting? Daar gaat het om.

Eens.
En een 25 A automaat op 2,5 mm dat mag ook niet, dat mag max. 20 A zijn, en 20A is weer niet selectief dus zinloos.