Kookplaat FRIAC 4HL TC60 EGO Ref: TC40/N 230v 50-60 Hz.
Is deze kookplaat om te schakelen naar 3-fazig..?
jorim23
Murphy's Law: Anything you try to fix will take longer and cost more than you think.
Of t kan lijkt mij niet maar t zou mij vrij onlogisch lijken. Een kooktoestel wordt vaak aangesloten op een eigen groep.
Waarom zou je dat willen doen?
maar t zou mij vrij onlogisch lijken
Mij niet, kooktoestellen (platen) worden zo vaak op 2 of 3 fasen aangesloten. Zit er bij de aansluiting van de kabel geen sticker met aansluitmogelijkheden ?
Groeten, Bram
Bedankt voor de antwoorden.
De bedrading hier in huis dateert van eind 1960, er is toen ook een aparte driefazige leiding naar de keuken getrokken, gezekerd met 3 enkelpolige zekeringen van 25 amp. De kookplaat heeft geen enkele aanduiding omtrent 1 of 3 fasen. Ik vermoed dat de plaat wel om te schakelen is aangezien er lusterklemmen zijn voorzien waarvan er maar één wordt gebruikt, maar hoe de verdeling verder geschiedt is de vraag, ik kan mij moeilijk voorstellen dat 5,8 Kw maar door één fase wordt bedient. Om deze plaat te installeren moet ik het aanrecht aanpassen, daarom de vraag over de fasen, ik denk dat ik het maar zal laten en verder doen met de oudere kookplaat.
Groeten
Lymar.
Maak eens een paar scherpe foto's van die klemmen, misschien dat wij kunnen zien hoe je wat aan moet sluiten.
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 8 juli 2008 07:48:21 schreef lymar:
Bedankt voor de antwoorden.
ik kan mij moeilijk voorstellen dat 5,8 Kw maar door één fase wordt bedient.
Dat is net >25A, komt bij jullie wel vaker voor.
90% van de platen zijn als volgt bedraad:
1-2-3 4-5
L ..... N
(monofase)
1 2 3 4-5
L1 L2 L3 N
(driefasig)
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
5.8kW KAN normaal niet op 1 fase: dat is meer dan 16A.
Dat wil zeggen, een fabrikant van een kookplaat zal dan zorgen dat je de totale belasting over meerdere fasedraden kan splitsen. Of die in de meterkast op 1 fase of op 2 fasen van een 3fase systeem zitten aangesloten kan de kookplaat niks schelen.
Als er 3x 25A naar de keuken gaat, is dat perfect. Die kan je dan waarschijnlijk zoals Stefaan zegt alledrie op de kookplaat aansluiten, waarvan de kookplaat er 1 vaak niet gebruikt.
Op 9 juli 2008 12:40:02 schreef lymar:
Bedankt beste mensen, ik heb 3 foto's aan webresolutie, hoe kan ik ze posten..?Lymar
Zie de FAQ.
Zet de foto's ergens op het web. Bijvoorbeeld het upload archief http://www.uploadarchief.net en zet de url van de foto in je post.
Eventueel tussen [ img ] ...url foto... [ /img ] tags. (zonder de extra spaties)
Hier een foto van de friac kookplaat
http://www.uploadarchief.net/files/download/kookplaat003.jpg
zoals ik het zie: De doorverbindingen uit het kroonsteentje halen en op elke bruine één fase aansluiten.
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
Op 10 juli 2008 08:37:56 schreef Hugo Welther:
zoals ik het zie: De doorverbindingen uit het kroonsteentje halen en op elke bruine één fase aansluiten.
Dat vind ik ook.
De volgorde van de fases speelt trouwens geen enkele rol. Je moet wel de nulleider op dezelfde plaats laten zitten. Vergeet zeker niet de aarding aan te sluiten !!!
Wat niet zo duidelijk op de foto2 is dat er twee doorverbindingen zijn, beginnend bij de bruine fasedraad.
Dus ik haal die twee doorverbindingen weg en zet in de plaats de twee andere fasen. Ik heb dan R S T N en Aarding.
Maar ik heb nog een bedenking, ik heb 3 x 380, tussen de fasen dus 380 en tussen fase en Neuter 220, zo is het toch hé..? Deze bedenking omdat er op het plaatje bij de kookplaat niets vermeld staat over 380.
Mvg.
Lymar
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Je kookplaat werkt op de 220V tussen elke fase en nul. Dat doet hij nu ook, alleen is nu elke fase dezelfde.
Bedankt allemaal, ik denk dat ik het nu wel begrepen heb en ga de aansluiting aanpassen.Ik laat zeker nog weten hoe het verder afloopt.
Mvg.
Lymar
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Hoewel het geen rocket-science is, kun je overwegen om na het monteren, maar vóór het proberen nog een foto van zowel de klemmen als de stekker-aansluitingen te maken, en die hier te posten. Dan heb je nog wat extra zekerheid...
Hallo,
Ik heb eindelijk de ombouw en inbouw uitgevoerd, was eenvoudig dank zij jullie uitleg..de kookplaat werkt nu 3-fazig.
Groetjes
Lymar
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Vervang dan de zekeringen in je meterkast voor een stel van 16 Ampere. De 25 Ampere is te zwaar voor je bekabeling.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Dat 25A nu niet meer nodig is kan ik me bij aansluiten, maar heb jij de bekabeling van TS gezien ofzo? Als de installatie altijd 25A geweest is, waarom zou dat volgens jou ineens te zwaar zijn voor de bekabeling dan?
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Op 13 oktober 2008 23:14:23 schreef benleentje:
Is dan waarschijnlijk wel te zwaar voor de bekabeling in de kookplaat.
Ik ken verder de gewoonten in Belgie niet, maar anders heb je wel een punt, hoewel de installatie imo gewoon nog correct is dan.
Hoewel, hoe zit dat eigenlijk met dunne aders aan een apparaat met een bepaalde stekker? Die stekker zal geschikt zijn voor 25A neem ik aan, want zo zat het immers. Maar moet je dan persé ook voorzien zijn op die 25A als je apparaat dat niet standaard verbruikt? Als vergelijking: in m'n doodnormale 16A WCD kan ik een stekker steken van een lampje met 0.75mm2 bedrading, lijkt me ook niet echt geschikt voor 16A. Waarom zou een kookplaat die max 3x16A verbruikt dan wel bekabeld moeten zijn met 3x25A in het achterhoofd?
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Op 12 oktober 2008 20:03:21 schreef Toeternietoe:
Vervang dan de zekeringen in je meterkast voor een stel van 16 Ampere.
Hier ben ik het volledig mee eens: zo wordt het risico op uitbranden van het eea minder, mocht er ooit kortsluiting in de kookplaat optreden.
De selectiviteit wordt ook beter: ik weet niet wat de hoofdzekeringen in je meterkast zijn, maar als die ook 25A zijn (veel gebruikt) dan gaan bij een kortsluiting vaak beide zekeringen eruit.
De bedrading in de kookplaat zelf schat ik ook aan de dunne kant voor 25A!
Ik heb zo'n vermoeden dat de kookplaat altijd voor 3 fasen bedoeld is en dat er ooit iemand dat ding op 1 fase aan elkaar gebeund heeft zonder degelijke kennis. >= 25A voor een gebruiker in een woonhuis is een zeldzaamheid.