Hallo,

Ik loop vast op het volgende. Ik heb een programma geschreven in proton pic basic voor mijn 16F628. (ja, ik werk nog met de probeerversie). Ik heb een temperatuursingangsignaal waarvan ik de pulsen heb gemeten met de weerstandswaarde. Nu kom ik op de beste benaderingsformule uit:

y=896,16x-0,418

  • y is de temperatuur op het display
    x is de gemeten waarde

heeft iemand een idee hoe ik dit in pic basic kan programeren?

Dat doe je met de POW functie.
Dus:

y = 896.16 * POW x, -0.418

hallo Jowi,

Bedankt voor je antwoord maar,

Kan de functie POW werken met een 8bits controller (16F628)? Ik dacht van niet.

Kan ik dan een negatief getal gebruiken met decimalen? Ik neem aan dat de y dan sowieso wel een Float moet zijn om dit te doen...