ik beschik over een motor 230v-driehoek/400v ster en heb een net van 3x400v+n kan ik deze motor met behulp van ster-driehoek schakeling laten aan lopen verklaar ?
dank bij voorbaad
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 16 mei 2009 13:45:42 schreef sven-1500:
verklaar ?
Doe dat zelf eens.
Op 16 mei 2009 14:00:44 schreef Peter112:
nee deze motor kan alleen in ster aangesloten worden op een 400 volt net.
waarom gaat dit niet want dit is iets wat ik eigelijk nooit echt goed begrepen heb
Als er op een motor ster-driehoek 230/400 vermeldt staat betekend dit dat deze driemaal een wikkeling heeft voor U= 230 Volt (in driehoek) maar ook op 400 Volt aangesloten kan worden maar dan in ster (in serie). (230xwortel 3 = 400)
Bij ster staan er telkens 2 wikkelingen in serie, en krijgen deze dus elk de helft van de spanning : ong 200V .
Bij driehoek is er telkens maar een wikkeling , daar staat dus 230V over.
Als jij dan 3~ in driehoek zet staat er dus 400V over elke spoel en dat zullen ze niet overleven...
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 16 mei 2009 14:03:31 schreef sven-1500:
waarom gaat dit niet want dit is iets wat ik eigelijk nooit echt goed begrepen heb
Staat in je lesboek, vooraan.
Op 16 mei 2009 17:12:04 schreef stefhead:
Bij ster staan er telkens 2 wikkelingen in serie, en krijgen deze dus elk de helft van de spanning : ong 200V .
Zo te lezen moet je de lessen 3-fase motoren nog hebben.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
We hebben nog niet veel met 3 fasen gedaan, maar bij PV waar we met een 220 3~ motor een loopband moesten aansturen werd het zo uitgelegt :s
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Ik ga het niet uitleggen ivm de niet al te actieve TS, maar via de zoekfunctie kan je wat tekeningen met uitleg terugvinden.