Hallo iedereen, ik ben een laatstejaarsstudent elektriciteit en ik ben momenteel bezig mijn GiP aan het samenstellen ;-)
Nu heb ik bijna alles gedaan maar ik zit nog met een klein probleem waar ik echt kop noch staart aan kan knopen ...

In onze klas hebben we een compressormotor van 11kW op 230V staan. Nu wanneer ik dit uitreken kom ik uit op 40A in Y/D.

Tijdens onze lessen technisch tekenen hebben we aangeduid dat de toevoerdraden naar de compressor 4mm² zijn maar wanneer ik kijk in mijn tabel zou dit bij 40A 6mm² moeten zijn.

Mijn vraag is nu, wanneer we Y/D gebruiken, splitst de stroom zich dan in 2 bij de Net & Driehoek contactor?
Wanneer ik 40A / 1.73 doe dan kom ik uit op 23A. Wanneer ik kijk in de tabel zegt mij deze dan dat 2.5mm² zou moeten volstaan...

Ik ben compleet radeloos hoe dit in elkaar zit.

Hopelijk kan iemand mij helpen.

Het is natuurlijk wel 3 fasen.40A is veel te veel voor 11Kw

11kW is 40A nominaal bij 230V.

En aangezien TS een belg is en daar nog redelijk wat 3x230 voorkomt lijkt dat gegeven iig wel te kloppen.

@TS:
Je hebt toch wel in de smiezen dat die 11kW sd schakelaar door drie aders gevoed word en dat de stroom van daaruit inderdaad gesplitst over 6 aders naar de motor gaat. Door de netschakelaar loopt ongeveer 0,58 x de stroom voor de sd schakelaar.

En 23A door 2,5mm is tamelijk krap. Daar nemen we toch echt liever 4mm voor. Ik denk dat jij je tabelletje niet helemaal goed leest.

Volgens de DIN57100 mag er dan wel 26A door die kabel maar is de maximum zekering 20A. Die zekeringen zitten er nl niet voor de motor maar om de kabel te beschermen. En die zekering van 20A is toch echt te krap voor die motor.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]

een opmerking aan GJ_

graag had ik de formule gezien berekend door √ 3 of delen door 1.73...

voor zover ik weet heb wordt hier in belgie enkel met √ 3 gewerkt of 1.73
zelf heb ik 15 seconden moeten nadenken over de 0.58... (of wordt in nl 0.58 gebruikt???)

0,58 is wat er ook altijd in de gegevensbladen van thermische relais staat. En die zijn in Belgie dezelfde als in Nederland. Diezelfde waarde word ook gebruikt in de schemaboeken van KlocknerMoeller. En op erg veel andere plaatsen.
Maakt het uit wat je gebruikt als het op hetzelfde neerkomt?
Delen door het een, vermenigvuldigen met het ander. Ik vermenigvuldig liever dan dat ik deel ;-)

Het zijn allemaal waardes die uit dezelfde wortel 3 komen. De presentatie zal me worst wezen om eerlijk te zijn.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]

Bedankt iedereen voor de snelle reactie =)

@GJ bedankt voor je antwoord over de gesplitste stromen bij Y/D. Ik wist dat de stroom langs 2 kanten ging maar ik was extreem verward door de draadkeuze wanneer ik de tabel raadpleegde die aangegeven was door onze school.

Hierbij heb ik de desbetreffende tabel geupload opdat je eens kan kijken om te bevestigen dat ik geen fouten heb gemaakt .

http://foto-uploaden.nl/zie/bc1fy21

Ook zal ik jou tabel gaan gebruiken, deze lijkt meer steek te maken dan die van onze school.

Ik zit wel nog enkel met 1 vraagje, bij onze motor zit er ook een koelpomp van 0,55kW. Deze vraagt 2,7A op 230V en is bekabelt met 2,5mm² Terwijl op jou tabel terug te vinden is dat 0,75mm² zeker voldoende zou moeten zijn.

Jouw tabel is qua belastbaarheid een stuk gedetailleerder. Helaas zijn ze maximale waarden voor zekeringen vergeten.

Hou er goed rekening mee dat tabellen enkel werken bij lage stromen en dunne kabels over korte afstand. Als je bv over 1000 meter 100A wilt hebben is rekenen verstandig en kan een heleboel geld sparen.