Heb net even met de draka kabulator gestoeid,
en die geeft steeds [geef geldige waarde in] aan, dus met zo'n dunne kabel gaat er zelfs volgens dat ding wat mis.
En al zou er 2,5 qmm liggen dan nog lijkt mij de afstand voor dat vermogen te groot/ver.
Voor wat het waard is,mijn schuur staat 15 meter kabel van de hut en ik kan niet wachten tot er 4qmm draad ligt.
Best wel lompe compressor en zo.

Als je die kabel op 3 fase 10A afzekerd dan zit je toch precies goed. Wellicht mag 12A ook nog maar dat zal echt het maximum zijn.

Een bovengrondse kabel op palen zoals Fransel hierboven al voorstelde is dan de enige optie.

@Shiptronic
Ik denk dat toeterniettoe een YMVK-as kabel bedoeld, daar zit een litze onder het aardscherm die je voor de aarde gebruikt en dan heb je nog maar 4 aders nodig.
En daar heeft hij gelijk in.

@TS
Hier in Limburg (ik woon vlakbij in Roosteren) kun je meestal wel wat regelen met een extra aansluiting.
Bel daar de Enexis voor.
Die 5G1,5 gaat het echt niet redden.
Denk er ook aan dat een timmerwerkplaats volgens de NEN 1010 een aantal stricte maatregelen kent.

Foutje, de kabel is een 5x 2,5. Zat even met mij gedachte ergens anders. Huidige zekering is 16a.

De meterkast aanpassen is geen optie ivm kosten. Ik ben pas een half jaar bezig.

Ik ben aan het kijken voor een freesmachine. Een 230v heeft max 3pk. Dit is te licht voor het werk dat ik doe. Ik maar hardhouten kozijnen.

Ik heb een schaafmachine met een 2,8 kw motor en een zaag met een 2,2 kw eronder. Met de afzuiging erbij haal ik het net.

Zou het geen optie zijn om de zekering te laten "verzwaren"?

Op 30 juni 2012 00:35:18 schreef Shiptronic:
[...] 4,4 KW verdeeld over 3 Fasen valt toch wel mee ? ~ 3,5 A of zie ik dat verkeerd ?

Wat wordt dat aan de 230V kant {één fase) ?

En wat er gezegd wordt: We praten over een afstand van 50 m !

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]

Verzwaren heeft niet zo'n zin,lees is niet verstandig, op die afstand heb je al een aardige spanningsval (want als de afstand tussen huis en garage al 50 mtr. is zal het nog wel langer zijn).
Je hebt gewoon te maken met verschillende reductie factoren zoals warmteweerstand van de grond, lengte en diameter van de kabel, enz.

-edit-
Je kunt je machine's op kracht aanschaffen en met stroommeetmodule's en een micro-plc een voorkeursschakeling maken.
Let wel, je moet in je werkplaats ook een centrale afzuiging hebben die kun je dan ook automatisch door de inschakelstroom te meten mee laten gaan met elke machine en dan met een kleine vertraging laten opstarten om een al te grote piek te voorkomen.

Persoonlijk regelede ik een eigen aansluiting of ging met een luchthamer door de stol (smalle gleuf) of leg de kabel met een omweg (dan is de doorsnede van de aders wel afhankelijk van de afstand en te verwachten belasting)

[Bericht gewijzigd door chuckie op (48%)]

Op 30 juni 2012 01:02:23 schreef Tidak Ada:
[...] Wat wordt dat aan de 230V kant {één fase) ?

En wat er gezegd wordt: We praten over een afstand van 50 m !

het is me niet duidelijk of TS nu wel of niet 3Fasen heeft in de huis installatie ?

Op 30 juni 2012 00:58:05 schreef PBT:
Foutje, de kabel is een 5x 2,5. Zat even met mij gedachte ergens anders.

De meterkast aanpassen is geen optie ivm kosten

Zou het geen optie zijn om de zekering te laten "verzwaren"?

2,5 mm2 moet toch kunnen? 10 A
Meterkast aan laten passen van 1 F naar 3F valt reuze mee.
verzwaren van 1 F naar 3F ; ? Ja

Frequentie regelaar kan wel de opstart stroom in bedwang houden ?

Er gaat misschien een 8m vanaf... Garage is 6x 10 en de aansluiting aan de garage zit aan de voorkant. Meterkast is ong 3m vanaf het begin van de oprit. Totale lengte van de oprit is 50m.

Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij komt er 3x 230 binnen (3x230 = kracht toch????)

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]

Nee, 3x 400V is gebruikelijker, tussen 1 F + Nul staat 230V

welke regio zit je? , heel sporadisch kam je 3x 230V tegen, of Belgie ?

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (39%)]

Neen, 3x400VAC.
Tussen de fasen onderling staat 400VAC en tussen elk van de fasen en de nul(blauwe) staat 230VAC.
Kijk of je 1 of 3 hoofdzekeringen hebt.

-edit-
Ship is sneller...

Ik zit 10 km onder roermond (gewoon in nl)

Wat word er bedoelt met verzwaren van 1f naar 3f?

Stel dat het wel allemaal kan, dan zit de nieuwe bewoner met een huis waar een flinke stroomrekening bijhoort, dus moet er al een tussenmeter komen . Maar hoeveel Ampere is een woonhuis aansluiting. Blijft er nog wel wat over voor de bewoners ? En wat doet dat met het thuis net ? Mijn garage heeft krachtstroom en ligt 30 meter van het huis af. Als ik aan het lassen was ( vrij heftig apparaat ) of de hefbrug gebruikte zag mijn vrouw dat binnen wel eens aan de lampen of de TV. Daar zullen de nieuwe eigenaars ook niet blij mee zijn. Als je het huis verkoopt en de garage met grond niet dan moet er toch kadastraal gescheiden worden . Je kan de kabel toch ook naast de oprit ingraven of bovengronds en dan een eigen aansluiting.

Heb je bv aan het volgende gedacht, jij maakt een foutje, de zekering knalt eruit en de bewoners zijn een weekje weg, daar gaat je besparing, ligt je bedrijf een week stil. Of zei doen iets fout, de aardlek gaat om. Jij bent net aan met een machine beig, dat ding stopt ineens, je snapt niet wat er gebeurd, net als je met je handen of hoofd op een verkeerde plaats zit zetten ze de stroom weer aan en vliegt er een stuk hout weg. Ook niet lekker.

Op 30 juni 2012 01:12:40 schreef PBT:
Er gaat misschien een 8m vanaf... Garage is 6x 10 en de aansluiting aan de garage zit aan de voorkant. Meterkast is ong 3m vanaf het begin van de oprit. Totale lengte van de oprit is 50m.
[....]

Je wilt toch niet zeggen dat alle machines vlak naast dat aansluitpunt staan ? Je moeet de meters binnen die garage er ook bij tellen !!

Op 30 juni 2012 01:28:41 schreef fred101:
Stel dat het wel allemaal kan, dan zit de nieuwe bewoner met een huis waar een flinke stroomrekening bijhoort, dus moet er al een tussenmeter komen . Maar hoeveel Ampere is een woonhuis aansluiting.

Ik heb hier 3x25A binnenkomend, maar volgens mij is het vastrecht gelijk t/m 3x40A, tenminste hier.

Een eigen kadastraal nummer met aansluiting is ook geen optie. Als het huis verkocht zou worden zit ik anders met recht van overpad e.d.

Ik zal nog eens gaan overleggen met onze electricien wat er mogelijk is.

Op 1 machine na zullen alle machines nagenoeg direct aan het aansluitpunt staan.

hier heb ik 3x35A dat is even duur als de 1x35A die er standaard al inzit

maar waar wil je die omvormer nu plaatsen? in de schuur of in huis? in huis geeft een hogere spanning en lagere stroom door de kabel, dan is het minder kritisch... maar de vraag is of de aansluiting in het huis wel zwaar genoeg is

verwarrend topic hoor.

je spreekt dat het huis te koop staat, en nu 2 antwoorden hierboven zegt je "Als het huis verkocht zou worden zit ik anders met recht van overpad e.d."

hoe kan je nu het huis verkopen, de garage houden, en electriciteit aftakken van dat huis?

heb je 1fase of 3fase in dat huis liggen? want je spreekt dan ineens van "Het is een grondkabel waarvan maar 1 fase gebruikt word. De zwarte en zwart/grijze draad zijn niet in gebruik. "

als het huis 3fase is, sluit die grondkabel dan ook aan op 3fase ipv 1 fase enkel. je hebt toch nog de draadjes ongebruikt zitten. gaat je vermogen ineens 3x omhoog.
op 2,5A mag je 16A zetten (20A denk ik ook nog). dit over 3fase geeft je toch al veel vermogen.

Op 29 juni 2012 23:02:45 schreef PBT:mZou dit een oplossing zijn? Zoja, kan ik hier een 5 á 6 pk aanhangen?

Simpel: nee, vergeet het gerust.

Op 30 juni 2012 00:27:27 schreef Tidak Ada:
Omdat je ingangsstroom veel te hoog wordt.
6 pk × 0.73 ≈ 4,4 kW. Dan heb je primair een stroom lopen van c.a. 10 A, maar je vergeet je aanloopstroom, zeker als je met ster/driehoek moet starten. Dan komt er ook nog het rendement van de inverter bij, wat zeker geen 100% is.

Die bestaan ook domweg niet. Dus dat is dan ook weer opgelost. Een hele discussie over een niet bestaande inverter :-)

Wie zijn "die" ? Inverters, die die stroom aan kunnen, of inverters, die van enkelfase 3 fasen maken ?

Gewoon, een frequentieregelaar met enkelfase voeding, die stond ook in de startpost.

Op 30 juni 2012 00:27:27 schreef Tidak Ada:
Omdat je ingangsstroom veel te hoog wordt.
6 pk × 0.73 ≈ 4,4 kW. Dan heb je primair een stroom lopen van c.a. 10 A, maar je vergeet je aanloopstroom, zeker als je met ster/driehoek moet starten. Dan komt er ook nog het rendement van de inverter bij, wat zeker geen 100% is.

Het is natuurlijk raar om rekening te gaan houden met het rendement van de omvormer, en tegelijk met een hogere aanloopstroom of een ster-driehoek schakeling.

Overigens is die frequentieregelaar van conrad een ongeloofwaardig ding; 2.2kW, 400V en 10A aan de uitgang? Daarbij, moeten we echt geloven dat er een 230-400 2.2kW boost converter in zit? Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het lijkt me onwaarschijnlijk.

Het is ook niet waar. Zal wel een vergissinkje zijn.
Daarbij is het matige kwaliteit voor veel teveel geld.

ik denk dat als je een oplossing wilt voor een tijdelijke voeding ( verhuizing of meer geld voor een juiste aansluiting ) dat je een zgn rubber evenementenkabel kunt huren of kopen op marktplaats , met een diameter van 10-25mm2 . als je deze via wat masten of langs de oprit legt naar de kast in de garage , kun je via de kruipruimte of een ventilatiegat in de hoofdmeterkast komen om meer energie capaciteit te hebben . de 3x 25amp hoofdaansluiting zal krap zijn , zeker als het huis bewoond wordt / is . dan zul je naar 3x 35 amp moeten gaan.

of optie 2 , een agregaat regelen voor die hoge stromen , alleen de verlichting nog op de eigen kracht voeding aansluiten. agregaten staan ook wel op 2ehands sites .

edit: langs de oprit over het schuine dak naar de meterkast voor kun je een tijdelijke kabel leggen . je zegt dat het huis te koop staat , maar dit is al 3 jaar zo als ik het zo zie . miss beter minder gegevens in de startpost zetten :)

[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]

@GJ_ :
Begrepen ! Het ging mij er ook alleen maar om om duuidelijk te maken dat die omvormer m.i. geen optie was. Ik had TS al direct gezegd dat hij beter toch die nieuwe kabel kon (laten) aanleggen of een andere werkplaats zoeken.

Kwam dan nog de optie bij om eventueel een kabel onder de oprit door te laten schieten als dat over die afstand mogelijk is. Ik heb een buuman gehad, die dat werk deed. Helaas is de man niet meer.

Minimum aansluitings kabel : 4G10 is dus 4 x 10 mm
Maximale stroom op 50 meter: 40 Amp (tot vorig jaar 63 Amp)
Dit is dus bij 400 volt.
Moet ook rekening worden gehouden met het hoofdnet.
Dan de startstromen van de motoren tot 5x de aangegeven stroomwaarde.
Als nu het hoofdnet te licht is ,zien alle buren wanneer je een motor aanzet (niet goed voor de vriendschap)
Wij adviseren mensen met meerdere motoren om als aansluitkabel een 4G25 of 4x 25 mm te nemen.
De spanningsval over een 2.5mm kabel over een afstand van 50 m is veel te groot.