Daar is niets mis mee maar 2 ntc's hebben geen bewegende delen. Als je ze goed dimensioneerd kun je de trafo gewoon maximaal belasten.

ntc's zijn de goedkope oplossing, 2x kort achter elkaar schakelen en die dingen slaan zo door. als je de weerstand relais sturing goed maakt kan deze er wel tegen. het relais heeft ook niks te lijden, de inschakelstroom is immers amper iets door de weerstand. heb deze constructie ook op mn scheidingstrafo 1600VA, een tijdrelais wat 5A mag schakelen wat het al 15 jaar volhoud, ding zal een 30+ jaar oud zijn intussen. er zit een analoge 5A meter tussen, de naald komt amper uit de hoek met inschakelen.

Daarom NTC's en dan overbruggen met een relais, dan kun je ook repetitief schakelen.

En je weet zeker dat je de weerstanden niet opstookt als een relais faalt.

[Bericht gewijzigd door Sine op (32%)]

Op 8 maart 2022 00:10:47 schreef Sine:
Dat als het relais niet opkomt je de weerstanden opstookt.

Dat is mij in een experimentele opstelling met veel vuur, licht en rook inderdaad gelukt.
Ik zag het gebeuren, maar was te traag om de rook enz. voor te zijn.

Ik denk dat ik voor de oplossing van HenkR ga.(snel achter elkaar uit/aan schakelen zal niet gauw gaan voorkomen). Ben al bezig met het uitdenken van een grotere behuizing.

met vriendelijke groet

Dirrukkie