Update:
Binnenunit 1 losgekoppeld van 220V
Binnenunit 2 aangesloten op 220V
Binnenunit 2 blijft regelmatig automatisch aangaan
Binnenunit 2 losgekoppeld van 220V
Binnenunit 1 aangesloten op 220V
Binnenunit 1 is niet een keer automatisch aangegaan
Dus het lijkt erop dat binnenunit 2 een issue heeft?
Of een slechte verbinding in de databus tussen de units en de buitenunit?
Losse draad, kabel afgekneld, nat geweest?
Als je alleen de datakabel er af haalt het zelfde resultaat?
Kijk, dit gaat de goede kant op, iDD problemen in de binnenunit 2, vermoedelijk kabelproblemen iDD of voedingsprint in de binnenunit is niet meer OK