Verschillende (5) Socomec Countis E30 en E40 meters 100A met puls uitgangen.
Zou die willen uitlezen om meer inzicht te hebben over verbruik ifv zonnepanelen en batterij.
Hoe eenvoudigst en degelijk naar RS485-Modbus ?
Welk eenvoudig platform om uit te lezen ?
Of is enige deftige oplossing nieuwe meters aanschaffen ?
Iedere hulp of tip is welkom !
(Batterij EMS is CIOC, misschien in toekomst Eneris.)
Alvast bedankt
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Aan een pulseuitgang heb je niet echt veel, dan moet je zelf bij gaan houden wat het verbruik is en dat in een controller non-volatile opslaan etc. Is een hoop gedoe. Nog beroerder is dat je niet kunt zien of er verbruik is of teruglevering.
Dus beter is het om voor MODBUS (RTU) te gaan. De meeste meters kunnen beide richtingen apart op tellen, maar let op: niet allemaal. Dus als je nog iets moet aanschaffen moet je daar de specificaties op naslaan of het wel kan.
Op elk beetje RPI of Odroid bordje kun je met linux en RS485/modbus die meters uitlezen.
Bedankt voor snelle reactie,
vreesde er al beetje voor, hoewel het echt verbruiksmeters zijn en dus geen teruglevering op deze meters.