Hallo,

Ik heb een opdracht gekregen:
Een driefasen synchrone generator in ster geschakeld
de resistantie van 1 fasewikkeling is 0.02 ohm en de reactantie per fasewikkeling is 0.3 ohm
de arbeidsfactor is 0.8 en de generator levert een actief vermogen af van 150MW bij een lijnspanning van 14.5kV
Bereken: de stroom, het ohms spanningsverlies per fase, het inductief spanningsverlies per wikkeling en de geïnduceerde ems bij deze belasting.

Ik heb al gevonden: de stroom: 7465.7A, ohms spanningsverlies: 149.7V, Inductief spanningsverlies: 2239V

Nu weet ik niet hoe je Ems moet berekenen.
Weet iemand de oplossing of hoe je het moet doen?

Ik heb uiteindelijk zelf gevonden met de formule:
Ef.cos(alfa)+Ef.sin(alfa).j=Uf.cos(phi)+Uf.sin(phi).j+If.Ra+If.Xl.j
met:
Uf: de fasestroom
cos(phi): de arbeidsfactor
If: de fasestroom
Ra: de resistantie
Xl: de reactantie
j: imaginair symbool

Als je de formule ingeeft in een rekentoestel dat met imaginaire getallen kan werken krijg je ongeveer 10kV bij een hoek van 46°.

Ik dacht dat de stroom I = Pa/(wortel3 x U)
= 150.000Kw/(1,73 x 14.5) = 5979A

De rest v/d berekeningen zullen dan ook niet kloppen.

(off topic) Resistantie en reactantie zijn in het Nederlands weerstand en blindweerstand, daar ben ik al achter. Maar wat is ems?

Ems = geinduceerde emk denk ik.

De stroom is 7465.7A omdat je nog met een arbeidsfactor van 0.8 zit.

Op 21 januari 2009 16:22:25 schreef volvocross:
De stroom is 7465.7A omdat je nog met een arbeidsfactor van 0.8 zit.

Hoezo? dan is de vraagstelling niet juist.

Voor het ohmse spanningsverlies heb je de stroom nodig van het actief vermogen! niet het schijnbaar vermogen.

Is dat wel zo? Ohmse verliezen in een draad zijn heel echt, hoe blind het vermogen in de verbruiker ook is.

Daarom heeft de leverancier ook zo'n hekel aan verbruikers met een lage cos phi. De verbruiker zit er niet mee, die betaalt niets voor het blindverbruik, maar de leverancier heeft door de blindstroom heel reële verliezen in zijn leidingen.

Maar het kan zijn dat ik de vraag niet snap.

Het actief vermogen is het vermogen dat die generator kan leveren naar de consument toe.
Wat aan de verbruikerszijde ligt zeggen ze hier niet, maar dat zal wel zo zijn dat de producenten het max van die stroom(vermogen) op de tellers ziet staan, hoe zou je zelf zijn ;).

Ik heb hier ongeveer dezelfde uitgewerkte oefening in een boek staan MAAR daar geven ze het schijnbaar vermogen van de generator op en alles wordt uitgerekend met het actief vermogen.
Eerste lijntje is Pa = Ps x cos phi.

I = Pa/(wortel3*U)

Ohmse spanningsverlies is I*R
Reactief spanningsverlies I*Xs
Enz....

Daarom heb ik twijfels over de vraagstelling.
Ze geven het actief vermogen met de cos Phi erbij die je voor de rest van de berekeningen niet meer nodig hebt...denk ik, misschien wel voor de EMS maar daar geraak ik ook niet uit, blijkbaar moet dat vectorieel uitgerekend worden...en dat is niets meer voor mij...35j geleden.

Misschien kan de TS de goede oplossing eens geven, ben heel nieuwsgierig.