Goededag
ik moet op school een takel zien te maken als oefening.
op zich is het niet heel moeilijk alleen katrijden links en rechts
en omhoog en omlaag.
Maar ik zit ook met een fotocel en als die onderbroken word moet de schakeling afvallen maar als ik nu nog steeds men drukknoppen heb bediend en de fotocel terug vrij is mag men schakeling niet starten
ik geraak hier niet uit zou iemand me kunnen helpen ?
mvg
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 21 september 2009 22:23:45 schreef Frederick E. Terman:
Wanneer mag hij dan wèl weer starten?
hij mag terug starten nadat de fotocel niet meer onderbroken is en ik men drukknop niet meer heb bediend
Duidelijk. Maar die fotocel, is die om het einde van de baan aan te geven, of kan dat onderweg ook gebeuren dat hij erdoor stopt?
Een soort inverse start/stop die door de fotocel geactiveerd wordt, maar dan "start/stop" voor de bediening. Als de fotocel geactiveerd wordt, schakelt je de spannig vanaf de bedieningsknoppen uit.
Als je aan die drukknoppen een normaal gesloten contact toevoegt en je zet die contacten van de drukknoppen in serie, zodat de start/stop enkel terug de spanning naar de bedieningsknoppen inschakelt als je alle knoppen loslaat.
Je kan hiermee trouwens een soort veiligheid inbouwen tegen stroomonderbreking denk ik: als de spanning onderbroken geweest is en je houdt nog knoppen ingedrukt mag de takel niet onmiddellijk beginnen bewegen als de spanning terugkeert (veiligheid!); je kan dan na stroomonderbreking enkel terug inschakelen als je de knoppen losgelaten hebt.
Dat is zo maar een ideetje tussen de soep en de patatten, moet natuurlijk nog wat uitgewerkt worden...