hoi,
ik heb een compressor met een
5.5 pk motor 380 volt 3 fase
deze heb ik geschakeld via een solid state relais
3fase crydom 530 volt 50 amp.
type nr D53TP50D
de zekering in de schakelkast is 20 amp.( blijft heel )
de solid state heeft het 6 maanden uitgehouden,
en is nu stuk, ( stinkt ook wat )
heb ik mij vergist in het type nr?
ooit eens gehoord dat bepaalde ssrelais alleen voor motoren waren.
welke moet ik nu hebben?
of moet ik drie apparte nemen ( lijkt me overkill )
vrgr terra
Die motor is natuurlijk geen fijne belasting, da's duidelijk. Bovendien zal hij tijdens het aanlopen dik meer dan 50A trekken.
Ik gebruik zelf altijd speciale solid states voor motoren van IC elektronik, geleverd door o.a. Vierpool. Als je die belt helpen ze wel weer verder. Gewoon een magneetschakelaar kan natuurlijk ook. Daar is helemaal niks mis mee.
Overigens is het meestal gebruik om voor motoren van 5,5kW en groter een ster/driehoek te gebruiken (of een softstarter) alhoewel ik ook motoren zie van bv 30kW die direct ingeschakeld worden.
Open deur: dat SSR had voldoende koeling? Het zijn feitelijk gewoon triacs die schakelen (met wat trucen eromheen). Dus je hebt spanningsval. Als dat nou 1V is en er loopt 10A, dissipeer je 10W per fase. Dan kan wel eens warm worden...
Verder heeft GJ_ natuurlijk een punt met de aanloopstroom. Het zou zomaar kunnen dat die piek de duur die het relais leuk vindt ver overtreft.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
hij is wrs op de top van de sinus ingeschakeld en dan is 50 amp best aan te tikken zeker als de tank ook nog bijna op druk is dan is de aanloopstroom erg hoog . en een relais is het best voor een motor van die stroom te schakelen .
overigens is een motor inschakelen van 30 kw zonder ster driehoek goed mogelijk als de belasting maar niet direct meekomt dan is het goed te doen .
met een vrijloop of eerst motor in en dan de machine in productie zetten . een vlakvandiktebank bijv heeft een groot naar klein poelie overbrenging en die knalt er de fasen uit bij te vlug doorschakelen .
Ook weleens meegemaakt dat een collega-concurent een 22 Kw motor in ster/driehoek aansloot en zo eigenwijs was om de verbindingsplaatje op de klemmenstrook van de motor niet te verwijderen.
Ze hadden hem ook nog gewaarschuwd.
Tja dat was een knal. 2 grote magneetschakelaars volledig vastgelast.
Arend Brouwer
Fryslân
Op 19 oktober 2009 16:05:42 schreef GJ_:
... alhoewel ik ook motoren zie van bv 30kW die direct ingeschakeld worden.
Ik geloof niet dat de netbeheerder hier heel erg blij mee is .....
Zelfs al heb je je eigen 10kV station staan, dan nog zijn hier regels aan verbonden.
Ik moet eerlijk zijn dat ik ook wel motoren van 22kW en 37kW heb gezien die direct op het net gezet werden, (in vrijloop) en daarna werdt via een wervelstroomkoppeling de last eraan gehangen.
-- Arend
Op 20 oktober 2009 10:22:22 schreef Arend Brouwer:
[...]Ik geloof niet dat de netbeheerder hier heel erg blij mee is .....
Zelfs al heb je je eigen 10kV station staan, dan nog zijn hier regels aan verbonden.-- Arend
Ik dacht niet dat hier specifieke regels voor zijn, als je een hoofdverdeling hebt van bijv. 1 MW zal enige KW direkt schakelen echt niet iets uitmaken. Het ligt er maar aan hoe zwaar je hoofdaansluiting gezekerd is in verhouding met je apparaat.
Ik heb ook wel eens een installatie gezien waar 3 motoren tegelijk van 18,5Kw direct op het net werden geschakeld (incl. de ballasting)of 4 koelmachine`s met een totaal opgenomen elektrische vermogen van 1800Kw in 30 sec wordt ingeschakeld zonder dat de compressoren een aanloopstroom begrenzing hebben.
Alleen heeft de netbeheerder hier 110Kv aan en is het gehele 10Kv net van het bedrijf zelf.
De KWh meters in bedrijven zullen ook de piek meten, evenals de piek per uur en de cos.F. Ooit eens op een ongelukkig moment de 80KW compressor van de zandstraal install gestart en dat starten heeft op het eind van de maand bijna 700 euro gekost.De omschakelaar stroomgroep - net stond verkeerd en de compressor heeft geen soft starter, ook geen ster- driehoek omdat het een oudere 220-380 uitvoering betreft.
Reden genoeg dus om stevige pieken te vermijden.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ik heb zo'n digitale kwh meter en die zegt als je hem op de 230v hangt alle max waarden die er nog inzaten , en bij max mva stond 210 mva.
terwijl de hoofdzekeringen 512 amp waren . en de meter was ook 1 op 80 gemeten . wrs ook gemeten bij een trafo inschakelen oid .
Op 21 oktober 2009 21:31:26 schreef jerome:
De KWh meters in bedrijven zullen ook de piek meten, evenals de piek per uur en de cos.F. Ooit eens op een ongelukkig moment de 80KW compressor van de zandstraal install gestart en dat starten heeft op het eind van de maand bijna 700 euro gekost....
Daar snap ik niks van. Kun je dat uitleggen? En ook hoe je die kosten uit een factuur hebt kunnen destilleren?
Hoe het elders is weet ik niet maar ik dacht de vergoeding voor piekbelasting er niet meer is sinds het net en leverancier gescheiden is, maar ik kan mij vergissen.
Arend Brouwer
Fryslân
Op 21 oktober 2009 22:22:35 schreef testman:
ik heb zo'n digitale kwh meter en die zegt als je hem op de 230v hangt alle max waarden die er nog inzaten , en bij max mva stond 210 mva.
terwijl de hoofdzekeringen 512 amp waren . en de meter was ook 1 op 80 gemeten . wrs ook gemeten bij een trafo inschakelen oid .
512 amp? Typfoutje?
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 21 oktober 2009 22:22:35 schreef testman:
...bij max mva stond 210 mva.
terwijl de hoofdzekeringen 512 amp waren . en de meter was ook 1 op 80 gemeten . wrs ook gemeten bij een trafo inschakelen oid .
210MVA / 400V / √3 = 303,11kA bij 500A zekeringen?
Waarschijnlijk is de meetverhouding ingesteld op 1:80 ipv 80:1. Dat zou dan resulteren in een piekstroom van 3789A. Dat is wel een aannemelijke waarde voor een 500A zekering.
En ook hoe je die kosten uit een factuur hebt kunnen destilleren
Staat in de optelberekening op de factuur.
Zo hebben we ook een kast met condensatoren geplaatst, omdat een minder goede cos-F ook de factuur doet stijgen.Ondertussen(7 jaar dienst) zijn deze aan vervanging toe.Enkele zijn reeds losgekoppeld omdat ze leksporen vertonen.Electabel is de leverancier.
De grootvermogens draaien nu op stroomgroep en bijna alle warmte wordt terug gewonnen om er spuitcabine's en burelen mee te verwarmen.
Ook zijn grote geïsoleerde tanks in de maak om er restwarmte mee op te slaan om te gebruiken in weekends ed.