Hallo forumleden,

Ik heb gezocht naar hoofdstroom van ster-driehoek schakelingen, die ook rechtsom linksom kunnen. Veel gevonden, maar niet wat ik zocht.

Nu heb ik een fout in waarschijnlijk in de hoofdstroom.
Q1 knettert namelijk als ik hem inschakel. Ik heb alles na gemeten, en het was geen bedradingsfout. Als ik alles na loop zie ik er ook geen fout in...

Ik heb het stuurstroom wel van deze site, namelijk deze:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/76931/1/ster+driehoek+rechtso…

dus ik verwacht dat daar geen fout in zit. Dus ziet iemand een fout in de hoofdstroom?

Hoofdstroom:
http://img70.imageshack.us/img70/8918/scannen0001z.jpg

En toch nog even voor de zekerheid de stuurstroom:
http://img210.imageshack.us/img210/4779/scannen0002e.jpg

Mvg,
Michel

Op 26 oktober 2009 19:16:42 schreef wattunnurt:
dus ik verwacht dat daar geen fout in zit.

Nooit van uit gaan.

Je hoofdstroomschema klopt om te beginnen al niet helemaal. Even goed nakijken. Het kan een tekenfout zijn maar met een omkeersterdriehoek mag je geen fouten maken.

..SORRYYYYY...ik zit naar het verkeerde schema te kijken :(

Wel even de aansluitingen op de motor controleren: de aansluitingen zitten in een andere volgorde dan op je schema.

Sorry, ik heb er niet bij vermeld dat ik daar de hoofdstroom vandaan heb.
De hoofdstroom is het zelfde.

Ziet niemand een fout in mijn stuurstroom, die ik hier ook van de site heb, alleen wat heb aangepast?

Mvg,
Michel

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]

Wat gebeurt er met Q1??
Klappert deze, dus je moet het in de stuurstroom zoeken.
of knettert deze dus een kortsluiting in de hoofdstroom?
Wat gebeurt er als je Q1 met de hand indrukt?

Aangezien jij geen fouten verwacht in de bedrading denk ik aan een defekte magneetschakelaar.

Op 26 oktober 2009 19:16:42 schreef wattunnurt:
Q1 knettert namelijk als ik hem inschakel. Michel

Wat moet ik verstaan onder: knetteren ?

Vonkt de magneetschakelaar, of gaat de magneetschakelaar snel in/uit.

De magneetschakelaar die snel in en uit gaat klappert.
Knetteren komt van vonken, kan komen door een te grote belasting, een te inductieve belasting, kortsluiting, slecht kontakt

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]

toevallig geen 400 volt contactor gepakt op 230 volt aangesloten? dat ging bij ons dus 1 keer mis, doordat de leraar de verkeerde contactor heeft gegeven, onze fout natuurlijk ook maarja:P

Op 27 oktober 2009 20:39:15 schreef Toeternietoe:Aangezien jij geen fouten verwacht in de bedrading denk ik aan een defekte magneetschakelaar.

:-)
Ja, je snapt niet dat ze intusen nog niks nieuws bedacht hebben voor die onbetrouwbare dingen.

Ja rotdingen, net weer eentje gehad waar de contacten 'zomaar' van verbranden :+