gebruikte fluor koudemiddelen worden bij opvang gefilterd en weer hergebruikt. oa R134A en R410 mogen minder worden verkocht, dat heeft te maken met het GWP van een bepaald koudemiddel. R410 heeft een GWP van 2088, dat gas gaat er ook langzaam uit, een vervanger is R32 met een hoog rendement, en GWP van 675. is wel licht ontvlambaar, dus niet overal toepasbaar. er mag nog X ton worden geproduceerd van R134A en R410 , wat jaarlijks minder wordt, prijzen gaan dus omhoog. gefilterde gebruikte koudemiddelen zijn dus geld waard, want over 5 jaar zijn die prijzen wel een paar keer over de kop gegaan.
idd is die wereld niet bepaald heilig, je hebt zoveel meer werk met de papieren als je koudemiddelen verkoopt en ook gassen verzamelt. jaarlijks een bezoekje van de STEK, die meer en meer bij gehouden willen hebben van hun koelmonteurs, tot op de miligram waar welk gas uitkomt, waar het in gaat, en welk bedrijf met certificatie dit weer ophaalt enz.
R12 en R22 kun je in het buitenland nog zo verkopen, daar draaien de installaties van 45 jaar oud nog steeds met die gassen. ook oude installaties die hier eruit moeten willen daar wel belanden en nog 15-20 jaar langer draaien.
[Bericht gewijzigd door
testman
op zondag 5 augustus 2018 15:36:44
(11%)