Toen ik half jaren 60 bij het energiebedrijf ging werken, wist ik van het bestaan van de tf zenders. Op de meterafdeling, waar ik weleens kwam, werden ontvangers die terugkwamen uit het net gereviseerd. Ze waren juist in die jaren een nieuw type ontvangers in gebruik aan het nemen, type FTB en FTD.
Ons syteem, Semagyr 50, werkte op een freq. ergens tussen 485 en 492 Hz . Die FTB en FTD ontvangers waren de opvolgers van het type Re. Het nadeel van de Re ontvangers was kortgezegd dat z'n gedrag onvoorspelbaar was bij overspraak. Een TF zending bestaat uit een startpuls, en daarna 50 z.g. commandoplaatsen. Je kon dus 25 commando's gebruiken. Ik praat van het bedrijf in Delft, en wat er weleens gebeurde, was dat er overspraak vanuit Leiden of Rotterdam doorkwam op de ontvangers in Delft. Het contactje van de afstemkring bewoog dan een héél klein beetje, maakte contact, maar het motortje ging net niet draaien. Dan kwamen de schakelpulsen, en soms kon het dan gebeuren dat het motortje toch startte, het overname contact maakte, en het ding draaide z'n 30 seconden. Dan hing het er maar vanaf op welk commando de ontvanger stond ingesteld, de commandoplaatsen 9 t/m 15 van de 25 waren het meest kwetsbaar.
Met de FTB en de FTF werd dát probleem opgelost, de ontvanger moest nu echt een "gezonde" startpuls krijgen. Was de puls niet sterk en/of lang genoeg, hield een soort haakje in het startmechaniek het loopwerk tegen.
Daarna kwam Landis met nog een uitbreiding van het mechaniek, elke netbeheerder kreeg een soort sleutel. De ontvangers hadden een soort klaviertje, bij ons was dat een klavier van 8, dat waren dan de eerste 8 commandopulsen. Bij ons betekende dat, dat elk commando na de startpuls begint met ++-+, de twee eerste pulsjes, en de vierde. Die lieten op een ingenieuze electromechanische wijze een contact sluiten, waardoor een ingesteld commando in de ontvanger, als daarvoor de puls doorkwam, kon worden geschakeld. Dat soort ontvangers was nogal duur. Duur mechaniek.
Werden gebruikt daar waar het geld kostte, bijvoorbeeld bij grootverbruikmeters
Heb er helaas nooit een kunnen scoren. FTF ontvangers heb ik wel liggen, de digitale ontvangers zoals de FTT hebben vanzelfsprekend deze techniek aan boord.
Edit1: toch maar weer een linkje. http://www.toonfrequent.nl/
Het is toch wel eigenaardig dat er zoveel belangstelling ontstaat in de laatste levensfase van dit systeem..
Edit2: de foto's in de link, de kleurenfoto met de naam TF aankoppeling in binnenopstelling.
Stel je voor: je werkt bij het bedrijf, en je moet dat TF filter uitschakelen en aarden. Bekijk de foto, en zie de gevaren. Allemaal condensatoren (25kV aankoppeling) die je stuk voor stuk moet aftikken...
Edit3:
Waar wordt het TF signaal geïnjecteerd?
Bij ons, Delft en Zoetermeer op 25kV. Dan ga je van 25 naar 10 naar 0,4kV
Tot half jaren 80 hadden we ook in Westerlee een zender, en in Wateringen 2 stuks op 10kV.
Het Nutsbedrijf Westland, die toen dat gebied overnam, heeft heel snel het gebruik van TF beëindigd, is veel meer gaan doen met KPN lijnen en eigen telecomkabels.