mvdk
Golden Member
ruim zou moeten weerstaan aan de te verwachten kortsluitstroom(25kA bij een 250kVA transfo)
Een 250kVA trafo doet bij een volle kortsluiting op de klemmen niet meer dan rond de 9000Amp. Meer komt er niet uit. Zeker geen 25000.
Het is zelfs een beetje minder, bij zo'n volle sluiting dipt de primaire spanning ook een beetje.
Een 250kVA heeft doorgaans een kortsluitfactor van rond de 4%. Dat is het percentage van de spanning die primair aangelegd moet worden om de nominaalstroom met kortgesloten klemmen secundair te bekomen. Is rond de 360Amp voor een 250. Bij 100% primaire spanning mag je die 360 dus vermenigvuldigen met 25. Je komt na de trafo stroomtrafo's tegen, hoofdpatronen, kabelpatronen. Dat maakt dat een kortsluiting enkele tientallen meters verderop al een stuk minder is.
Maar zo'n schakelaar kan natuurlijk altijd defect raken
benleentje
Golden Member
Is die 9000A dan bij een sluiting tussen fase en nul of aarde? Want bij een sluiting tussen 2 fasen zou dat dan 12,6kA zijn toch? Maar nog ruim onder de 25kA van de automaat. HEt is wel heel erg vervelend als een automaat defect raakt en toch heeft hij de boel veilig af kunnen schakelen waarbij het zichzelf geofferd heeft. Dat het veilig is gebleven vind ik belangrijker dan dat de automaat het heeft overleeft.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
heb dat in de praktijk gezien, 630kVA trafo, kortsluiting tussen fase en nul op 50cm achter de hoofdlastscheider en op 4mtr ( kabellengte ) van de trafo zelf af. de hoofdlastscheider was de enige beveiliging en die had zn werk gedaan. primair lagen de 10KV zekeringen er ook uit. die hoofdlastscheider
kreeg je niet meer ingezet.
mvdk
Golden Member
Je zet met een hoogspannings Variac een spanning op twee primaire klemmen. Je sluit 2 overliggende secundaire klemmen kort. Je schroeft de spanning prim. langzaam op, tot je op de kortgesloten klemmen de nominale stroom meet. De spanning die op dat moment nodig is daarvoor, word met een percentage op het trafoplaatje ingeslagen. Trafo's zijn individuen. Het kortsluitpercentage is geen vast geprint getal op het plaatje.
Zou je een fase en de nul nemen voor dit experiment, kom je ongeveer hetzelfde uit. Er is dan maar één secundaire spoel.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortsluitspanning
Bij het deel Impedantie staat iets tegenstrijdigs.
Naarmate distributietrafo's groter worden, neemt de kortsluitspanning toe.
Daardoor is parallel zetten van een "kleine" en een "grote" trafo problematisch.