Vreemde spanning (stroomkabels van derden) in mijn meterkast

Het lijkt mij nuttig als je eerst eens aangeeft van welk bouwjaar het betreffende appartement is.
Nu gaat het een eindeloze discussie worden.

In ieder flatgebouw/ appartementencomplex lopen de kabels door de andere woningen naar boven, dat kan toch niet anders?
Soms zitten ze in een gezamenlijke schacht en zie je ze niet, vaak zitten ze wel in het zicht.

Op maandag 15 december 2025 18:51:28 schreef revado:
Het lijkt mij nuttig als je eerst eens aangeeft van welk bouwjaar het betreffende appartement is.

En dan nog? Al is het dit jaar gebouwd, dat veranderd er niet veel aan.

Op maandag 15 december 2025 18:58:09 schreef Sine:
[...]

En dan nog? Al is het dit jaar gebouwd, dat veranderd er niet veel aan.

Bouwbesluit kan iets anders aangeven, dat bedoel ik er mee.
Maar eens dat het niets veranderd aan de situatie.

Op maandag 15 december 2025 18:12:45 schreef doffer:
Hierom dat ik vraag of de NEN 1010 aangeeft dat stroomkabels van externe voedingen/appartementen/woningen wel of niet door een andere woning mogen lopen?

Nee, je geeft nog steeds niet aan WAAROM je dat wil weten.

Lijkt het je onveilig? Wil je de beneden buren een hak zetten door hun installatie te laten slopen: "Dat mag niet!" ?

Van wat er al in de kast zit zal de overlast beperkt zijn, anders wordt het als er uitbreidingen voor glasvezel; pv of iets anders. Dan is er vaak geen ruimte genoeg in de sparingen en moet er geboord worden door de vloeren, onder de voer zit een kast met alle groepen van de onderburen met grote kans 1 of meerdere leidingen te vernielen.

Dus volgens de NEN 1010 mogen er stroomkabels van appartement 1 door appartement 2 lopen?

Niet relevant. De NEN1010 is een norm, geen wet.

Het BBL stuurt de NEN 1010 aan waardoor alle elektrische installaties bij nieuwbouw moeten voldoen aan de NEN1010.

Onzin. De NEN1010 wordt gemaakt door de fabrikanten, met zoals zij denken dat hun spulletjes goed te gebruiken zijn. Niks meer, niks minder.
En ja, die wordt regelmatig gebruikt om heel veel gedetailleerde afspraken te voorkomen: zorg dat het aan de 1010 voldoet. Dat is een onderlinge afspraak, geen WET.

In dit hele verhaal is de NEN1010 tot op heden niet relevant.
Het zou anders kunnen liggen als jij koper bent van nieuwbouw en 'ergens' staat dat wat je koopt aan de NEN1010 zal voldoen. Maar tot op heden lijkt het er alleen op dat je aan het zoeken bent naar een stok om de hond die die kabels neer heeft gelegd mee te slaan.

Hoe onwelgevallig ook: je moet best veel toelaten. Als mijn buurman zijn dakrand wil schilderen en daarvoor moet er een stuk steiger in mijn tuin staan, dan kan ik dat niet weigeren - 'ladderrecht' (het heeft een mooie juridische naam, hierop vind je genoeg). Hij moet de overlast beperken, alle kosten voor het weer in de oorspronkelijke staat brengen vergoeden. Maar dat is het dan ook...