Meetgegeven Diverse Transformatoren

flash2b

Special Member

Zoals beloofd heb ik net de Beclux trafo aan de 'megger' gehangen.

Mijn isolatie tester is en Duoyi DY30-2 die max 20GΩ kan meten met een test spanning van max 2500V.

Allereerst een test of hij het doet 500V:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08430_cleaned.jpg

Dat klopt mooi, de ingang weerstand van de DMM is 10MΩ

- Primair naar blikpakket 2500V
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08431_cleaned.jpg

- Secundair naar blikpakket 2500V
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08432_cleaned.jpg

- Primair naar Secundair 2500V
zelfde.

Dus allen > 20GΩ en dus geen overslag.

Sorry, geen schokkende resultaten rbeckers.....

rbeckers

Overleden

Zoals verwacht.
Die trafo's zijn in orde.

Edit:
De Hameg HMO scoops hebben een goede x-y mode.

[Bericht gewijzigd door rbeckers op vrijdag 14 februari 2014 10:04:48 (40%)