Dan ben je lelijk gefopt om het maar eens heel voorzichtig uit te drukken. De Eberle PLC's waren een van de beste ooit, maar er zijn amper deskundigen te vinden. Wij hadden vooral de 511, die moest met een speciale koffer geprogrammeerd worden. Op het laatst was er niemand meer met zo'n koffer behalve wij. Indertijd gaf dat heel veel werk, maar dat is al weer jaren geleden.
De 514 is even wennen. Zo heeft ie 4 bits registers en geen timers. Die moet je zelf construeren. Om maar wat te noemen. En die kleine registertjes maken het rekenen ook niet echt overzichtelijker.
Ik zoek net tussen m'n manuals, maar kom er dus achter dat ik de Eberle PLC manuals dus domweg niet digitaal heb. En de papieren.....??
Waar staat die machine, ik ken nog wel een paar mensen die ook Eberle kennen. Hopelijk voor jou hebben die er zin in.
Hallo GJ bedankt voor het meedenken mogelijk zegt jou onderstaande iets meer.
We hebben de DP41 kaart laten nakijken door specialisten (en er zijn wat componenten vervangen), we maken gebruik van PLS514 en aan het einde van het plc-rack zit een DP41 glasverbindingskaart.
De afgaande glasverbinding is aangesloten op 4 E/A-modules (type 0-32) waarop diverse uitgangen zijn aangesloten, we hebben reeds de DP41 kaart opnieuw geconfigureerd (met de Eberle ESM4026 software-tool). Maar ik krijg op geen enkele manier de E/A-modules in run terwijl als ik de glasverbinding onderbreek de DP41 kaart een error geeft en ik deze gewoon kan resetten met de softwaretool. Kan iemand mij mischien op de goede weg helpen.
Die DP41 ken ik alleen in die zin dat ik er van gehoord heb. De kans dat je iemand vind die er echt alles van weet is nihil. Eberle PLC waren niet echt populair. De 511 zag je nog wel eens, later ook de 511S van Telemecanique, maar de 508 zag je al een stuk minder en de 514 was zeldzaam. En 514's met glasvezel zijn ronduit zeldzaam, toen al.
Let bij vervanging op dat de 514 een razendsnelle PLC is, dat kan van belang zijn. En uiteindelijk ga je vervangen domweg omdat er niks of niemand meer voor te vinden is.
Nog een keer de vraag waar dat ding staat. Ik ken mensen die ook vaker met Eberle gewerkt hebben en heeeeeeel misschien zin hebben om er even naar te kijken als het "om de hoek" is.
En dan nog een tip: bel met Schneider, die hebben misschien ook nog wel wat. En anders GE FANUC.
Hartelijk dank voor de hulp, via via toch nog een module op de kop weten te tikken en geconfigureerd. Storing opgelost!
Mocht er iemand nog ooit een (plc)eberle 514 kaarten etc nodig hebben. Ik heb er nog genoeg liggen. Ooit opgekocht nog nieuw in dozen.
Op 10 november 2022 19:29:42 schreef Semsim:
Mocht er iemand nog ooit een (plc)eberle 514 kaarten etc nodig hebben. Ik heb er nog genoeg liggen. Ooit opgekocht nog nieuw in dozen.
Hallo. Sorry voor mijn Nederlands, ik gebruik een automatische vertaler.
We hebben ook een probleem met PLS514. Module R-43 (AL410) geïnstalleerd.
Het programma laadt, zoals ik het begrijp, een lijst met geconfigureerde taken. En bij toegang tot een van hen loopt het vast. Soms giet je een reeks willekeurige symbolen op het scherm op de huidige locatie. Waarschijnlijk is een van de geheugenblokken overleden en ik denk in deze module. Kijk eens of je zo'n module hebt?
Trouwens. Heeft u misschien enige documentatie van deze PLC?
[Bericht gewijzigd door mihail_c op (62%)]
Op 8 oktober 2023 20:59:35 schreef mihail_c:
Hier is de foto
ik zal volgende week eens kijken voor je. sorry door drukte reageer ik nu pas.
Op 9 oktober 2023 08:28:45 schreef GJ_:
Als je van de 514 documentatie digitaal hebt heb ik daar ook wel belangstelling voor.
Ik heb zelf alleen wat kaarten maar ik ken wel iemand die nog een grote kast vol heeft van 514 inclusief alle documentatie als het goed is. Ik kom hier op terug.
Op 8 oktober 2023 20:59:35 schreef mihail_c:
Hier is de foto
R43 is wel aanwezig. Hoeveel heb je er nodig?
Dankje voor het antwoord.
Helaas dacht ik niet langer dat jij het antwoord was en heb ik je antwoord gemist. Nu weet ik niet zeker of de R-43-module het probleem zal helpen oplossen. Ik heb een oude laptop gevonden en een snoer om op de PLS aan te sluiten. Het werd duidelijk dat de BK-72-console bevroor. De reden voor het vastlopen is hoogstwaarschijnlijk de geheugencel waartoe het toegang heeft. Ik denk dat de documentatie voor deze PLC nuttig voor mij zal zijn. Misschien heeft je vriend het, zoals je eerder schreef.
Alvast bedankt.
Op zondag 12 november 2023 10:34:11 schreef Semsim:
Hij zit nog nieuw in de doos
Hoe kan ik het kopen?
Hallo,
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik inbreek in dit topic maar momenteel ondervindt ik op mijn werk problemen met een eberle plc
Vanuit de plc wordt een beeldscherm aangestuurd en dit beeldscherm doet ineens niets meer,geen enkel dotje,niks.
Het scherm is al vervangen door een nieuwe van de machine leverancier maar helaas zonder resultaat.
Waar of wat kan ik controleren aan de plc om te zien wat de oorzaak kan zijn?
Op donderdag 18 april 2024 14:54:00 schreef sutton33us:
Hallo,Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik inbreek in dit topic maar momenteel ondervindt ik op mijn werk problemen met een eberle plc
Vanuit de plc wordt een beeldscherm aangestuurd en dit beeldscherm doet ineens niets meer,geen enkel dotje,niks.
Het scherm is al vervangen door een nieuwe van de machine leverancier maar helaas zonder resultaat.Waar of wat kan ik controleren aan de plc om te zien wat de oorzaak kan zijn?
Heeft u geprobeerd de communicatieprotocolinstellingen op de bedieningsterminal in te voeren? Zijn ze beschikbaar?
Het scherm is volledig blanco dus invoeren is niet mogelijk
Ik heb verder ook geen programma wat bij deze machine hoort.
Dat is een inpakker die je gebruikt op de kop getikt hebt denk ik? Wat voor machine is het en waar komt ie origineel vandaan?
Meestal is de machinemonitor een kleine computer die communiceert met PLC. Meest voorkomende naam - Console. Hier hebben we twee redenen waarom er niets wordt weergegeven. Ten eerste: de console start niet zelf. Ten tweede: PLC communiceert niet met Console. De eerste suggestie is dat Console niet start. We kunnen dit controleren door te proberen naar het interne consolemenu te gaan waar we de communicatieparameters kunnen instellen (d.w.z. pariteit, bitsnelheid enz.). Als we naar het menu van de console kunnen gaan, kunnen we voorstellen dat het normaal begint en dat we door moeten gaan. Voor de Eberle BC-72-console hebben we bijvoorbeeld de volgende toetscombinatie om naar het interne menu te gaan:
"Houd Arrov ingedrukt + druk op <Menu>". Ik denk dat je console ook een combinatie moet hebben.
Van origine is dit een klockner pentapack LA300.
Later is dit Mediseal geworden.
Deze geeft aan deze oude machines niet meer te servicen,de machine heeft hier al meer dan 10 jaar goed gefunctioneert.
Wat betreft de bedieningsterminal,ik heb geen idee of daar ook een bepaalde toetscombinatie bij hoort om in te loggen.
Ik post hier wat fotos van het scherm
Wel brand het rode lampje op de eberle bij battery,ik ben bang dat de backup battery leeg is en dat er daardoor een stuk programma weg is.
Dit zal ook niet meer terugkomen als de battery vervangen is vrees ik
Met welke programmer kun je deze plc uitlezen,een PG2,PG3?
een laptop aansluiten zal niet lukken denk ik.
Het lijkt op een aangepaste console van de machinefabrikant.
Op je eerste foto is hij niet schoon, of het "batterij"-lampje op de RS41 brandt of niet. Als het oplicht, is de veel voorkomende situatie dat het programma op RS41 al is gewist. Maar u kunt proberen een nieuwe batterij parallel te solderen om uw kans te benutten om de PLC te redden. Als de fabrikant voldoende verantwoordelijk is, bestaat de kans dat het programma in EEPROM wordt opgeslagen. Om met R41 te communiceren heeft u Eberle Datakabel DL 11.12 nodig, zoals vermeld in de handleiding. Maar er is geen kans om het in onze dagen te vinden. Gelukkig gebruikt R41, zoals ik weet, de Motorlla MC68HC11A0 MCU en de RS232-interface is erin ingebed. We moeten dus alleen wat pinonderzoek doen om een eigen kabel te maken.