je moet ook niet de straatspanning van 253V omlaag halen, maar enkel je interne bekabeling laag genoeg krijgen.
ik zie de spanning zeker zakken als ik een verbruiker aanschakel.
EDIT: even getest ook
ik heb even 2000W bij geschakelt (electrisch vuurtje)
spanning L3 zakte bijna 3V (gemeten met sunnyboy omvormer). dat zou betekenen dat ik een weerstand heb van 0,34ohm
de straat aansluiting zal wel heeeeeeeeel dikke kabels hebben.
daarvan kom je naar je meterkast met pakweg 10-16mm²???
10mm² aansluiting is 40-63A, bij oude woningen zal het wel zo zijn. mijn huis is van 1930.
als ik mijn huis situatie neem, dan zit mijn meterkast achteraan op 24meter van de voorgevel.
2meter van kast onder de grond, 24meter onder mijn huis door, 2meter voetpad, 5meter onder de straat, 4meter de paal omhoog.
totale lengte binnenkomende draad 37meter !!! (draad heen en draad terug komt op 74meter geleiders ).
in mijn zekeringkast dan een hoop overgangen en zo met een stukje 5g4mm² naar de zonnepaneel omvormer.
als ik 6000W opwek, loopt er dus 2000watt per fase. neem nu 10A door een fase om makkelijk te rekenen (dan gaat de berekening ook op met een 2400W monofase installatie).
10mm² draad: 0.185 ohm/100meter en met 74meter geleiders is dat 0,13 ohm
overgangen van straat tot aan de omvormer (rode bolletjes op tekening):
-straatkabel lasdoos
-inkomende meter
-uitgaande meter
-inkomende 300mA diff
-uitgaande 300mA diff naar remautomaat
-remautomaat (parallel aan hierboven, niet na de remautomaat)
-inkomende solar zekering
-uitgaande solar zekering
-connector aan omvormer
neem nu elke overgang op 0,05ohm en met 8 overgangen heb je dan 0,40ohm
samen met de aansluitdraad zit je op 0,53ohm
met 10A erdoor, is dat 5,3V spanningsval.
mijn omvormer zal afschakelen op 253V, dan zit de straat op dat moment aan 247,7V.
als ik nu een electrisch vuurtje aanzet van 1200W. dan gaat er maar 5A naar de straat en 5A naar dat vuurtje vanuit mijn panelen.
247,7V op straat, 5A terugleveren over 0,33ohm + 10A door de eerste 0,2ohm (eerste 4 rode bollen moet ook de stroom van dat vuurtje door)
251,35V en de omvormer blijft draaien.
dat wordt allemaal nog erger als je meer dan 2,4kW aan panelen hebt per fase. want dan stijgt de zekeringkast spanning nog feller.
als je huis 1000W verbruikt en je wekt 3500watt op met panelen die uitvallen, dan moet je 1000W aan electriciteit betalen.
als je huis 1000W verbruikt en je zet een vuurtje bij van 2000W om de spanning omlaag te brengen. dan zal je netto nog 500W terugleveren waar je geld van krijgt. EN de 1000w huisverbruik betaal je niet.
panelen uitschakelen (manueel of door overspanning) is dus zeker nadelig