Ik ben even het spoor bijster.
We hebben voor een hal een elektrische heater gekocht, een trotec TEH 100.
Daar zitten 6 elementen in van ieder 3 Kw, totaal 18 Kw op de hoogste stand.
De elementen zijn blijkbaar 230 volt.
Stand 1= 3 elementen in ster= 9 kW
Stand 2= 3 x 2 elementen in serie per fase dan levert ioeder element nog maar 2,5 kw, x 6 = 15 kW.
Hoogste stand worden er 2 groepen van ieder 3 elementen in ster geschakeld, dat is 18 kW.
Dat snap ik allemaal wel.
Nu de vraag.
Als het ding op de hoogste stand draait loopt er naar mijn mening 6 kW per fase, dus 6000/400=15 ampere + een beetje voor de motor.
De fabrikant geeft op nominale stroomopname 27,5 ampere.
Die 27,5 kan ik nergens thuis brengen.
De ventilator ( is 400 volt) zal ook iets van 200 watt zijn of iets dergelijks maar dan nog.
Kan dat ding op 3 x 25 ampere draaien? Daar gaat het om.
Met mijn berekening zeg ik ja, 3 x 16 ampere is al voldoende maar maak ik ergens een denkfout vanwege de ster schakeling?