Vraag over een kachel

Op woensdag 7 februari 2024 00:12:42 schreef OXO:
goed voor 13,8kW
En een verlengkabel voor een CEE 32A maak je ongeacht de lengte met 6 mm2
Misschien komt een nieuwe voedingskabel van 3m aan de kachel beterkoop uit dan een verlengsnoer van 3mm + 2 CEE's

pardon? lengte bepaalt altijd mede de draad diameter..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op woensdag 7 februari 2024 20:33:54 schreef Frederick E. Terman:
[...]
Is dat niet erg krap?
18 kW is 26,1 A per fase, alleen al voor de elementen (zie hierboven).

Officieel mag je dit niet doen als installateur...
Een zekering of automaat kun je langdurig (uren) met 10% overbelasten zonder dat de beveiliging aan mag spreken.
In de praktijk gaat dit zonder problemen, mits je geen andere verbruikers ook gelijk aan zet.
Dus niet ook nog even gaan wassen, afwassen, stofzuigen, koffiezetten enz.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
benleentje

Golden Member

Officieel mag je dit niet doen als installateur...

Ja klopt is zei ook eerder al dat TS de verkeerde kachel of de verkeer4de groep heeft. Ik zou zelf die kachel gewoon omruilen voor een 15kW en dan zit je gewoon goed.

mits je geen andere verbruikers ook gelijk aan zet.