Aggregaat problemen of opstart piek te groot

Dit topic is gesloten

Op 26 september 2020 13:16:06 schreef Freak83:
Oké stop ik met proberen, en huur ik n zwaardere, want ik kon deze kopen maar is dan ook niet zwaar genoeg???
Nieuwe Selent diesel generator 4takt 230v 400v 12volt model hollandkraft eh 13000w
[bijlage]

Je had het hier over een 13000 watt generator....

Op 26 september 2020 20:29:52 schreef HD13:
[...]
Je had het hier over een 13000 watt generator....

Ja volgens de lok stikker

Sorry als het allemaal onduidelijk overkomt..
Ik heb nog n brug staan in n andere hal.
Is deze makkelijker / beter, heeft t ook altijd goed gedaan

Heb je de gegevens van de betreffende motor ?

Je hebt nog steeds niet uitgelegd wat er nu precies niet werkt.

Want zoals je het nu uitlegt, geef je eigenlijk aan 'de generator werkt, de zekeringen blijven in, maar de hefmotoren draaien niet'.

Klopt dat, of faalt de boel op een andere manier?

[Bericht gewijzigd door Ledlover op zaterdag 26 september 2020 20:47:23 (12%)

Ik neem op kleine schaal reparaties van buizen-elektronica aan voor een heel aardig uurtarief. Interesse? Mail me!

Op 26 september 2020 20:46:27 schreef Ledlover:
Je hebt nog steeds niet uitgelegd wat er nu precies niet werkt.

Ik hoor de motoren wel maar ze doen niks, als ik aan de draaiknop draai, klikt hij wel bij de schakelaars..
Moet zeggen dat ik de brug dus met die kleine aggregaat toch n stukje omhoog heb gezet, blijkt nu ik hem even helemaal heb laten zakken

De tweede motor springt er altijd later pas bij dus het zou toch makkelijk moeten kunnen?

Op 26 september 2020 20:55:14 schreef Freak83:
[bijlage][bijlage][...]

Probeer deze.
is een 4kw motor die via een ster/driehoek aanloopt, pakt misschien net iets gunstiger uit met aanlopen (aanloop start piek).
Aanlooptimer wat langer zetten, grijze kastje rechts naast de relais.
Probeer iets van 10 seconden.

Ander dingetje, heb je de fase volgorde gecheckt.
Als deze verdraaid zijn dan draait de motor de verkeerde kant op.
Hydrauliek pomp levert zijn druk dan niet meer.
En op en neer zijn dan verwisseld en ding kan dan door z'n eindschakelaars lopen, mechanische brug dan.

klopt het draaiveld wel? als je veld verkeerd om zit, lopen je motoren de andere kant op, ofwel naar boven gaan is dan naar beneden gaan van de brug..

hoe komt het dat je werkplaats geen stroom meer heeft? net aansluiting opgezegd?

[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 26 september 2020 21:48:19 (22%)

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 26 september 2020 21:46:38 schreef HD13:
[...]
Probeer deze.
is een 4kw motor die via een ster/driehoek aanloopt, pakt misschien net iets gunstiger uit met aanlopen (aanloop start piek).
Aanlooptimer wat langer zetten, grijze kastje rechts naast de relais.
Probeer iets van 10 seconden.

Ander dingetje, heb je de fase volgorde gecheckt.
Als deze verdraaid zijn dan draait de motor de verkeerde kant op.
Hydrauliek pomp levert zijn druk dan niet meer.
En op en neer zijn dan verwisseld en ding kan dan door z'n eindschakelaars lopen, mechanische brug dan.

Deze met twee motoren zakt via luchtdruk wat ik er met n auto compressortje op zet
Die andere ga ik eerst nog n x proberen maar dan op 10 draaien, ben benieuwd

Op 26 september 2020 21:58:36 schreef Freak83:
[...]
Deze met twee motoren zakt via luchtdruk wat ik er met n auto compressortje op zet
Die andere ga ik eerst nog n x proberen maar dan op 10 draaien, ben benieuwd

Nee helaas,lijkt alsof hij gaat maar blijft dan zoemen en gebeurd niks

benleentje

Golden Member

Heb je al geprobeerd om de fase van de stekker om te draaien?

Op 26 september 2020 20:12:37 schreef Freak83:
Tussen twee pinnen meet ik 380 en 1 220

Lekker duidelijk ??? Het is 3 fase en dan moet je ook alle pennen meten.
Op de generator zal toch wel een 5 polige stekker zitten en dan moet je daar 3 x 400V en meten op de 3 fase aan pennen en tussen de 3 fase en nul moet je 3 x 230V meten.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Op 27 september 2020 00:32:43 schreef benleentje:
Heb je al geprobeerd om de fase van de stekker om te draaien?
[...]Lekker duidelijk ??? Het is 3 fase en dan moet je ook alle pennen meten.
Op de generator zal toch wel een 5 polige stekker zitten en dan moet je daar 3 x 400V en meten op de 3 fase aan pennen en tussen de 3 fase en nul moet je 3 x 230V meten.

Klopt 3x 400 1 x 230, check
Hoe draai ik dan de fase om?

Door bv L1 en L2 te verwisselen van je aansluitsnoer of kabel.

Op 27 september 2020 16:56:17 schreef HD13:
Door bv L1 en L2 te verwisselen van je aansluitsnoer of kabel.

Thnkz ff proberen

_/-\o_
Dit forum is über geïl
Gewoon ff fase omzetten en ja hoor!
Hopelijk met de bus erop ook

Mijn dank is groot
Mvg

Hé jammer, aggregaat breaker klapt er na een stukje steeds uit

Moet of kan ik hier nog iets aan stellen?

Of kan ik nu wel 1 motor afkoppelen? Om het stroom te beperken?

Knop is een tijdrelais wat bepaald wanneer de 2de motor inkomt.
Kan je misschien wat langer zetten.

Of draadje onder "no" (normally open) contact loshalen.
Tweede motor komt dan niet in.

Ik ken deze brug niet en heb ook geen idee waarom er 2 motoren opzitten die na elkaar inkomen.

Kan voor jouw ook niet bepalen of die ene motor dat wel kan bolwerken of zich uit de naad staat te werken.

Dit forum is über geïl

Dat is het zeker :)

Hé jammer, aggregaat breaker klapt er na een stukje steeds uit

Ik zie het te weinig voor komen hier, ik heb een kettingzaag, en op men oude 10a hoofdzekering klapte die 1650w kettingzaag eruit, stop er 40m verleng kabel ertussen en zekering bleef erin, wel af en toe nog kans op klappen.

Alles met een knipoog ;-)

Als die tweede aan springt gaat hij alleen maar sneller omhoog, dat is niet nodig dus probeer dat draadje even, heb denk ik alleen n nep aggregaat aangeschaft, mecompressortje doet t er ook niet eens op

Draadje eraf, precies t zelfde slaat naar n stukje de aggregaat beveiliging er uit

Dit is het compressortje, vreemd dat die het niet trekt toch?

Dit topic is gesloten