Als in de wagen een verdeler en beveiliging zit voor 16A, zal er niet zoveel fout gaan, blijft over dat een 16A kabel te zwaar beveiligd kan zijn via een verloopstuk. Doorgaans zijn ook de 16A kabels wel in staat om 32 A zekeringen te laten trippen. Die 32A loopt er dan alleen als de kabel beschadigd wordt....
Blijft wel dat het niet conform is.

Hoe zijn die 2 inlets op de kar aangesloten?
Mag hopen dat die niet parallel zijn aangesloten, dan staat er spanning op de pennen van de niet gebruikte...

de cee op de kar zijn 32A, de haspel is 16A, dat klopt al niet.

Daar is dat handige verloopstukje voor. Dan past het tenminste.

[Bericht gewijzigd door ohm pi op (24%)]

Het probleem met dit soort dingen is dat het 99 van de 100 keer wel goed gaat. Maar met de honderdste keer gaat het mis en dan lezen we in de krant weer iets over "brand door kortsluiting".

Ik kan hiervandaan de beveiligingen niet zien...
Als die 32A CEE in de kast beveiligd is met 16 A dan is er zo te zien niets aan de hand.

Zo'n verloopje, met van die CeeForm stekkers, word niet in een huisinstallatie gebruikt. Iets voor buiten meestal. Tijdelijke installaties zijn hoe dan ook een dingetje waar je voortdurend moet opletten.
Ook in de wat grotere elektriciteitswereld gaat het weleens mis, hier weer een uit de categorie "Opa vertelt".
50qmm 10kV kabels werden bij ons bedrijf standaard op 0,5 sec bij 450A beveiligd. Die mechanische BBC Spm relais hadden wel wat spreiding, maar het ging jaren gewoon goed. Tot we iemand hadden op de afdeling waar ze dingen verzinnen, die gaf voor zo'n kabel andere instellingen: 0,2 sec bij 200A. Dan word het wachten tot het mis gaat. Pak maar eens een tabel van laagspanning mespatronen erbij, en ga maar eens rekenen. Dat relais gaat eerder dan dat de patroon doorgaat. Nadat de schakelaar met dat bewuste relais een keer getript had, en er geen fout in de 10kV kabel bleek te zitten, werd ik op pad gestuurd. Even een beetje gaan neuzen bij een paar tuinders. Al gauw kwam ik uit bij een klant waar ze bezig waren een net-0-generator schakelaar te monteren. "Nee, niks bijzonders gebeurd, hoor.." Aan de lichaamstaal kon je zien dat er wel degelijk iets was gebeurd. Maar geen brandwonden, geen schroeiplekken. Wel een geforceerde deur van een trafohuisje, waar de 315A mespatroon vervangen moest zijn geworden. Geen zin om de sleutelhouder te vragen, kost ook geld.
Wat bezield mensen zo'n klus onder spanning te doen?

tja, kwam van die fijne 4 naar 5 polige cee 32A verlopen tegen die een bouwbedrijf gebruikte om door te koppelen op een zwerfkast, die hadden al veel apparaten kapot gehad en snapten niet hoe dat kwam. werd dus op alle zwerfkasten die 4 polige cee vervangen naar een 5 polige en die 4 naar 5 polige verlopen opruimen.

[Bericht gewijzigd door testman op (66%)]

Op woensdag 14 februari 2024 23:12:39 schreef mvdk:
Ook in de wat grotere elektriciteitswereld gaat het weleens mis, hier weer een uit de categorie "Opa vertelt".
...

Mijn kennis op dit punt is zo gering, dat ik denk: "Waar heeft ie het over?"

32 A zekeringen

Waar zou je die kunnen vinden :) ?

Ze bestaan, maar dat is een nogal vreemde waarde. Normale Diazed zijn 35A.

(het zou me ook helemaal niets verbazen als die zekeringen die als 32 verkocht worden stiekem gewoon 35 zijn ... maar Henk de pennenlikker is weer tevreden dat de WCD niet te zwaar is afgezekerd)

[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]

Op donderdag 15 februari 2024 20:58:37 schreef Sine:
Ze bestaan, maar dat is een nogal vreemde waarde. Normale Diazed zijn 35A.

(het zou me ook helemaal niets verbazen als die zekeringen die als 32 verkocht worden stiekem gewoon 35 zijn ... maar Henk de pennenlikker is weer tevreden dat de WCD niet te zwaar is afgezekerd)

ze bestaan idd, eaton heeft DIII 32A. nu worden neozed D0 zekering houders ook wel gebruikt in kasten oa als voorbeveiliging, die zijn er ook in 32A.

Ok, 32A zekeringen bestaan wel degelijk dus. Dat wist ik dan weer niet...

Een installateur heeft bij een klant een onderverdeler geplaatst voor mij waar een flinke windmachine op aangesloten is met een frequentieregelaar.
Daar zit een patroonlastscheider in met 3 van die D0 zekeringen, ook 32 ampere.
Mooie constructie met controlelampjes.
Ik ken ze wel met mespatronen, maar deze had ik nog niet gezien.