Andre_avr
Golden Member
De cv is paar maanden oud. Remeha advanta ace 35c.
Hij geeft om de dag om de twee dagen dezelfde foutmelding h.01.21
Maximale sww tempratuurgradient level 3 overschreden.
Dan krijg je eerst warm water, daarna koud, daarna komt warm op gang en blijft goed.
Nu.nl
De installateur laten komen. Monteur "Hij staat niet in storing, Warm water doet het en verwarming...hougdoei".
Remeha mailen, nou die zijn minder dan behulpzaam. Zoek een installateur. Garantie op ketel is echt intressant, want onderzoekskosten doen ze niet vergoeden.
Instalateur gemaild met lijst van dagen en foutmeldingen, maar die is ook maar erg stilletjes.
Alle radiatoren zijn ontlucht, alle staan open.
Het lijkt (maar kan mis hebben) dat het boven wat minder warm is.
Hoe kan ik het nou achterhalen wat er fout gaat?
Ik begin mijn nefit een beetje te missen.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Eigelijk is het wel heel triestig dat een mens zich moet richten tot een forum omdat de reguliere hulp weigert te doen wat ze zouden moeten doen. De misnoeging ten aanzien van service diensten wordt hierin enkel versterkt en vooral bevestigd. Ik hoop dat je hier wel de nodige hulp kunt vinden.
Op dinsdag 3 december 2024 18:44:11 schreef EricN:
Eigelijk is het wel heel triestig dat een mens zich moet richten tot een forum omdat de reguliere hulp weigert te doen wat ze zouden moeten doen. De misnoeging ten aanzien van service diensten wordt hierin enkel versterkt en vooral bevestigd. Ik hoop dat je hier wel de nodige hulp kunt vinden.
Och en over kennis en kunde gesproken. Bij mijn dochter was de cv ook stuk en daar begon het uitwissel circus. Zou de wisselklep wel zijn, de aandrijving zit muurvast.... Aandrijving vervangen. geen resultaat, Tja als de aandrijving de wisselklep moet indukken, zit het mechanisme deus geklemd (hoort zo) Aandrijving vernieuwd. geen resultaat. Zit de wisselklep gewoon vast. Vergeefs vervangen onderdelen worden nooit teruggezet. Die zullen ook wel wat geleden hebben........
Roland van Leusden
It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.
De cv is paar maanden oud.
Als je rechtsbijstand hebt, die inschakelen. Verder delen je verhaal op social media waarbij je dan Remeha en de installateur tagt.
Hoeben
Golden Member
https://www.hoeben.com https://www.overstockdevices.com https://www.asensor.eu https://www.circuitsonline.net/forum/user/4355#aanbod Voor alle verkoop: een tegenbod is altijd welkom!
Op dinsdag 3 december 2024 19:00:26 schreef buzzy:
[...]Die zullen ook wel wat geleden hebben........
Die worden ineens nieuw en bij de volgende geplaatst.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Druk staat op 1,5 bar?
Als je de radiatoren op het hoogste verdiep ontlucht (hoeveel meter hoger dan de ketel? 3-4m?), spuit het water er dan goed uit? (Dubbel check of sensor vd druk niet liegt)
Op dinsdag 3 december 2024 18:32:20 schreef Andre_avr:
De cv is paar maanden oud. Remeha advanta ace 35c.Hij geeft om de dag om de twee dagen dezelfde foutmelding h.01.21
Maximale sww tempratuurgradient level 3 overschreden.
Dan krijg je eerst warm water, daarna koud, daarna komt warm op gang en blijft goed.
In den beginne: staat de automatische ontluchter open in de ketel? Als die dicht is en het ding hangt op het hoogste punt, zit alle lucht daar.
Heb je het hier over warm kraanwater wat niet goed gaat?
Indien niet
Draai alle radiatoren boven eens dicht, en dan één halve ronde open. Dus de knop 180 graden draaien. Gaat verwarming dan wel goed?
Andre_avr
Golden Member
De druk is 1.6 bar of hoger
Hoe check ik of de drukmeter niet liegt?
De ketel zit beneden verdieping.
Het water komt bij ontluchten eruit. Maar meer een straaltje.
Ik heb het inderdaad over warm kraanwater.
Maandje geleden piepte de ketel paar keer drukfout(en thermostaatfout etc), maar dat was direct na installatie.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Mijn "rode ballon", drukvat heeft op de muurbeugel een extra drukmeter. Zit er bij jouw een mogelijkheid voorzien om daar een drukmeter bij te zetten?
Zo ben je altijd zeker vd druk. Zelfs al is er geen verband met dit euvel.
In deze link een soortgelijke opstelling
https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/bijvullen-expansievat-cv-gas…
Als er op het verdiep water uit de ontluchter komt is er al zeker overdruk. Weinig kans dat het de drukmeter is. Luchtbellen zijn ook altijd een optie. Zit er een microluchtbellenafscheider op het systeem voorzien?
Ik zie dat de verwarmer op het hoogste punt zit. Daar moet dus ook een ontluchter op zitten. Alsook op de pomp. Bij volgend bezoek van een "specialist" zou ik toch minstens vragen dat hij die nakijkt.
De circulatiepomp staat op het juiste toerental?
De wisselklep te traag? Al aan het warmen voor ze deftig omgeschakeld is?
Zelf ben ik niet bekend met cv technieken maar ik heb al wel 2 totaal verbouwingen alleen gedaan zonder hulp. De herstellingen voer ik ook zelf uit (ariston en ACV) (wat tot hiertoe prima lukt). Het is dus niet mijn bedoeling het hier op te lossen maar mss dat ik hier met mijn vragen anderen (of jou) kan triggeren met een bepaald idee wat weer zou kunnen leiden tot een oplossing.
Spog2
Honourable Member
Als die ketel nieuw op een oude installatie is geplaatst kan warmtewisselaar verstopt raken met oude zwarte smurrie.
(Is die oude installatie schoongespoeld?)
Hunebedbouwer
De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?
Zitten er in de installatie ook een losse boiler of close inboiler of een warmtepomp? Hoeveel warm water komt er eerst, en vervolgens hoeveel koud water? Hoe hoog staat de tapwater temp op de ketel ingesteld?
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (16%)]
Andre_avr
Golden Member
Ik probeer even alle antwoorden te geven:
Ik weet niet exact wat spoelen inhoud Ze hebben wel de radiatoren boven dichtgedraaid voordat ze al het water er in en uit lieten lopen en de ketel verwisselde en water lieten weglopen.
Er zitten geen boilers of closinboilers in het systeem. Er is ook geen warmte pomp.
De warmwater staat op 60 graden en de cv eerst op 60 nu op 65 graden. Voor foutmeldingen maakt niet uit.
Er zit een vuilfilter bij de nieuwe cv geplaatst, maar geen microbellen ontluchter.
Wel is de ketel na 4 weken opnieuw van muur geweest, even ondersteboven neergezet. En opnieuw geplaatst omdat de gasleiding op spanning stond en verschillende leidingen scheef op koppelingen stonden en sommige koppelingen lekte.
Na de 2e installatie is een zee aan foutmeldingen gekomen. Maar wellicht was de ketel toen aangezet mzonder thermostaat etc.
Nu dat het kouder is en de cv moet werken, merken we dat warmwatergedrag met bijbehorende foutmelding.
Vandaag weer contact gehad met installateur en ze komen over een week, nu proberen voor elkaar te krijgen dat monteur niet pand verlaat zonder deksel van cv open gemaakt te hebben en desnoods remeha heeft gebeld voor hulp.
Andre_avr
Golden Member
Update.
Remeha monteur langs geweest.
Die heeft beide tempratuursensoren vervangen.
Hopelijk is het euvel nu weg.
Tevens: Trillende gasleiding en omkasting komt door ventilator.
Schijnt een beter gebalanceerde/gelagerde versie van de ventilator te bestaan die probleem wegneemt.
Niet normaal dat gasleiding trilt door ventilator motor vervangt, mag de monteur die toch ook donder garantie vervangen?? Remeha is ook niet meer wat het geweest is..
Andre_avr
Golden Member
Ik heb mij mischien verkeerd uitgedrukt.
Bij dit type zorgt de ventilator ervoor dat de gasleiding gaat trillen, ook de omkasting
Ik begreep van instalateur als de de gas leiding door een houten vloer loopt het geluid zo erg is dat sommige mensen er niet van kunnen slapen.
Dit treed op bij bepaalde toerentallen. Ik dacht ik vermeld het zodat
andere forumleden hun voordeel mee kunnen doen.
Bij mij is er niet een andere ingezet. Dus trilt de gasleiding nog. Dat wordt volgende aandachtspunt.
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Zit er op de ketel een instelling om de maximale watertemperatuur in te stellen?
Vaak staat die (op een nieuwe ketel) op een achterlijk hoge temperatuur (80+).
Dan begint het gesodemieter dat de temperatuur in een korte tijd veel te snel oploopt en krijg je dit soort ellende. (Zeker bij een modulerende ketel)
Had ik ook op mijn Nefit. Dus gewoon op 70 graden gezet en het probleem was weg.
Legionella in het CV circuit?
Warm water zou ik wel op 65 laten en CV water op 75 ofzo, en daarna het ketelvermogen lager.
Andre_avr
Golden Member
En euvel is weer terug. Remeha komt weer langs (heeft al 1x afgezegd).
Helaas is niet het beste product van Remeha.
Klopt, Remeha was een topper met de Quinta maar daarna…Bevriende installateurs vinden het niets meer..